Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: помогите подобрать воздухоохладитель под конкретный агрегат

  1. #21

    По умолчанию

    правильно понял ТС=2,5°С - заданная в обьеме; Δt=10К перепад, или кипение при -7,5;

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    никогда не занимался подбором сам, в этот раз решил попробовать в итоге мнений уже 3. инженер говорит что агрегат на грани, я говорю что запас 1,5, вы говорите что получиться в 2 раза больше.
    можно вас попросить расшифровать мне недалекому LU-VE, модель SHS 32 E .
    Q0, W при ТС=2,5°С Δt=10К R-404a -2290, R-22-2176
    Каталожную холодопроизводительность ВО приводим к реальным условиям (температура в камере 0*С, кипение -8*С), и холодопроизводительность агрегата к кипению -8*С.
    На втором фото скрин из проги LU-Ve, на первом страничка из каталога, где коэфф. получился 0.7
    Холододопроизводительност ь агрегата и ВО немного больше 1600 Вт.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg L1.JPG (45.8 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: jpg L2.jpg (405.2 Кб, Просмотров: 35)

  3. #23

    По умолчанию

    Поверхность F=Q0/R*ср.разн t,R=12,при dT=10;ср.разн t=(0+(-5))/2-(-10)=7,5.F=примерно 17м2.Обьем цирк.воздуха =1500/1.32(9,8-1,5)=136,98м3/ч

    мож где и ошибься.Пинайте))))

  4. #24

    По умолчанию

    mihail97, спасибо огромное!

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    ошибься
    что ж делаю не так???вроде по книге советской.......где то с коэффициентами и скоростью воздуха засада........

  6. #26

    По умолчанию

    Запустил! все работает на 5+! mihail97 спасибо еще раз за помощь !

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. холодильный агрегат и воздухоохладитель
    от sneg в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 12:01
  2. Помогите подобрать ТРВ
    от denza в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:34
  3. Холодильный агрегат и воздухоохладитель
    от newuser в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 22:09
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 20:16
  5. помогите определить агрегат
    от nik8000 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 23:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •