правильно понял ТС=2,5°С - заданная в обьеме; Δt=10К перепад, или кипение при -7,5;
правильно понял ТС=2,5°С - заданная в обьеме; Δt=10К перепад, или кипение при -7,5;
Каталожную холодопроизводительность ВО приводим к реальным условиям (температура в камере 0*С, кипение -8*С), и холодопроизводительность агрегата к кипению -8*С.
На втором фото скрин из проги LU-Ve, на первом страничка из каталога, где коэфф. получился 0.7
Холододопроизводительност ь агрегата и ВО немного больше 1600 Вт.
Поверхность F=Q0/R*ср.разн t,R=12,при dT=10;ср.разн t=(0+(-5))/2-(-10)=7,5.F=примерно 17м2.Обьем цирк.воздуха =1500/1.32(9,8-1,5)=136,98м3/ч
мож где и ошибься.Пинайте))))
mihail97, спасибо огромное!
Запустил! все работает на 5+! mihail97 спасибо еще раз за помощь !