Liebherr KIKB 3146 встроенный МК работает нормально, ХК при заданных 4*С поддерживает 12*С. Вентилятор работает. Снял перегородку ХК, на испаритель посадил на скотч датчик воздушный ХК и рядом закрепил исправный датчик (12ком при 20*). Включил БХП, через 15 минут дисплей ХК показывал 16*С, а новый датчик показывал сопротивление, соответствующее минус 10*С. Поменял датчик. Часа через 3 хозяйка сообщила, что температура в ХК опять дошла до 12* и уже час так и держится, ниже не опускается.
Вопрос: остается проверить только модуль или может быть что-нибудь еще?