Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Горка холодильная IGLOO RSH 2.0

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Сообщений
    46

    По умолчанию Горка холодильная IGLOO RSH 2.0

    Попал сегодня на эту горку
    До меня уже по копались в ней.
    Со слов хозяина не выдавала температуру.
    Приходили мастера, долго возились- промыли конденсаторы (их там два, как и компрессоров два "тандем" паралельно соединены), но эффекта не было.
    Спустили фреон и сказали что один из компрессоров неисправен и ретировались.
    Я запускаю горку- компрессора работают, вешаю клещи по очереди- вроде нормально.
    Давления в системе ноль.
    Выпаиваю нагнетения у одного и у другого, запускаю, и даже без манометра, пальцем зажав нагнетение -один компрессор потеря производительности.
    Вопрос: Как менять компрессор в тандеме? Если можно поменять один из двух то как быть с маслом- менять во втором компрессоре?
    Эти компрессора соединены картерами. Таких в продаже не видел.
    Стоит Danfuss SC 12/12
    Думаю поставить один компрессор вместо двух. Смущает мало место по высоте.
    Какой по мощности посоветуете?IMG_1767[1].JPGIMG_1770[1].JPGIMG_1768[1].JPG

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Ас Посмотреть сообщение
    Думаю поставить один компрессор вместо двух. Смущает мало место по высоте.
    Смущает правильно. Надо всё промерить с учётом резиновых опор и не забыть провода на проходные контакты сразу одеть.

    Цитата Сообщение от Алексей Ас Посмотреть сообщение
    Как менять компрессор в тандеме?
    А никак. там уравнивание по маслу приварено. Хочешь сверлить корпус и варить гарантийный горшок ? Опилки там всякие, сверло дальше проскочит, масло прольётся... Проблем заказчика. Ищет ближайшую "Фармину" и покупает тандем.

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Ас Посмотреть сообщение
    Эти компрессора соединены картерами. Таких в продаже не видел.
    Стоит Danfuss SC 12/12
    И не увидишь... эт только "под заказ"... Сам недавно с таким сталкивался, только с SC21/21.
    Сразу скажу что менять один из "спарки"- "сплошное удовольствие"(в смысле мата)...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Решил ставить один компрессор.
    Посчитал заку на 24000 р. Думает.
    Компрессор Аспера 9238. Заморачиватся не стал и взял из темы http://holodforum.ru/showthread.php?...ight=IGLOO+2.0
    Мастера которые были до меня озвучивали ремонт в 16000р. Ну пусть и делают.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Ас Посмотреть сообщение
    Мастера которые были до меня озвучивали ремонт в 16000р.
    а по сколько они 9238 берут?)) а если взять целиком спарку то тож не выходит... зы: промывать всё безжалостно. всё это "Ваще всё" и фильтр под 404/507.. в противном случае ты попадёшь.

  6. #6
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Ас Посмотреть сообщение
    Стоит Danfuss SC 12/12
    Думаю поставить один компрессор вместо двух.
    На одном кораблике стояла такая спарка на три стола холодильных и шкаф. Трубы метров 30 до них от агрегата. У нас эту спарку найти просто невозможно оказалось. Так там ваще теперь хранцуз 4517 тянет только так все. Причем шкаф на -18

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Они собирались менять один компрессор из спарки, но как?
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    А никак. там уравнивание по маслу приварено. Хочешь сверлить корпус и варить гарантийный горшок ? Опилки там всякие, сверло дальше проскочит, масло прольётся.
    Мне кажется они цену от балды сказали ничего не считая.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    4517 тянет только так все. Причем шкаф на -18
    Тоже заметил у него способности НТ

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Ас Посмотреть сообщение
    Они собирались менять один компрессор из спарки, но как?
    На витринах для мороженого ISA стояли 21/21 . Поставить один компрессор не позволяет высота. Ребята извращались, но больше года не приживался компрессор. И с антикислотниками - всё равно. Видимо слишком много продуктов сгорания остаётся в масле выжившего компрессора. При этом они и планки приваривали 2 снизу и одну сверху как положено. Другие экспериментаторы планки не приваривали и шла утечка по уравниванию или по всасыванию. Вибрация и резонанс делали своё дело. В итоге говорили. что зря меня не послушали и стали грузить заказчика. Он московский и из столицы стал возить эти спарки.

Похожие темы

  1. Холодильная горка под вынос, со стеклянным фронтом.
    от 12rusMaks в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 10:43
  2. Холодильная горка MC7
    от videosemka в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 20:54
  3. Холодильная витрина IGLOO не холодит
    от Lifeform в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 13:03
  4. Холодильная горка, утечка фреона
    от kollka в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 23:29