Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Непонятная работа ТРВ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию Непонятная работа ТРВ

    Всем добрый вечер! Появилась непонятная проблема с ТРВ фирмы Danfoss TES 12, R404A/R507. Проблема такова что в первые сутки работы все в порядке, а потом начинаются чудеса. Работает, работает только соленоид закрылся по достижению температуры и при следующем открытии соленоида оказывается что ТРВ полностью закрыт и не реагирует на подачу хладогента через соленоид. Снимаем термобаллон греем его рукой он начинает открываться, компрессор включается и все нормально. И все бы хорошо но картина может повторяться не один раз, или несколько циклов набора сделает, а потом все повторяется. Или вот еще один непоняток с этой же серией ТРВ при открытии соленоида начинается вой и песни в трубах и при этом начинает трусить всю жидкостную трассу. И трясет трубы пока не оторвет их(уже несколько случаев). Дело в том что это начинается в тот момент когда открывается соленоид и компрессор запускается, бывает перестает, а бывает не перестает трясти трассы. Создается такое впечатление что ТРВ пульсирует. А когда поставили Danfoss TES 20, R404A/R507 все прекратилось. Хотя TES 12 по мощности достаточно. Что это такое, в чем проблема и как от этого избавиться??? У кого то может была похожая ситуация?

  2. #2

    По умолчанию

    А отрегулировать не судьба?

  3. #3

    По умолчанию

    Жидкостной трубопровод может трясти из-за малого диаметра трубы по отношению к дюзе ТРВ. Какой перепад давления, номер дюзы, диаметр и длинна трубопровода?

  4. #4

    По умолчанию

    Drabash,ну чего там?мож компрессор послабее воткнуть или 600 с воздухом трубы расширить?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    А отрегулировать не судьба?
    Если бы проблема была в этом, то я бы сюда не стал бы писать и тревожить великих умников.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satil68 Посмотреть сообщение
    Жидкостной трубопровод может трясти из-за малого диаметра трубы по отношению к дюзе ТРВ. Какой перепад давления, номер дюзы, диаметр и длинна трубопровода?
    Сомневаюсь я что это связано с малым диаметром труб. Потому что от ресивера выходит 54 потом переход на 35 и к ТРВ уже подходит 22. Общая длина не превышает и 35 метров. Danfoss TES 12, R404A/R507, дюза № 7, когда поставили Danfoss TES 20, R404A/R507, дюза № 8 то дрожание трассы прекратилось. Но это не единичный случай TES 12. Такое было еще на двух разных объектах, 5 камер работают нормально, а в шестой идет вой в трубах и трубы трясутся очень сильно.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Как вариант подклинивает ТРВ.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    Как вариант подклинивает ТРВ.
    Вот этот вариант мне больше всего по душе, а вот по какой проблеме его может подклинивать??? И как с этим бороться. А то все подряд менять и переделывать ну совсем не вариант. Да и хладогент нынче не дешевый

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    Вот этот вариант мне больше всего по душе, а вот по какой проблеме его может подклинивать
    Влага в системе,небольшой процент- т.е.слегка примерзает, пыль в системе (может цеолит пылить, насыщенный влагой перемерзает и активно пылит)Все устраняется заменой ФО.

  10. #10
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Внешняя линия уравнивания подсоединена ? И если да, то как расположена относительно термобаллона.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    И как с этим бороться.
    Сменил ТРВ проблема ушла, чё ещё надо? Резонанс. Слыхал как водопроводные трубы гудят при открывании крана, а бывает и рвёт их к чертям. На СМА как-то заливной клапан резонил. Чистил, подрезал что-то - бесполезно, времени стало жалко с ним возиться. Установка нового сняла проблему.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Всем спасибо за решение данной проблемы.

  13. #13

    По умолчанию

    Ребята, у вас ТРВ с MOP??? Из-за MOPa такая хрень. Т.К. открытие ТРВ с MOP происходит при определенной температуре кипения, дабы не перегружать компрессор.

  14. #14
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igo4444 Посмотреть сообщение
    Ребята, у вас ТРВ с MOP??? Из-за MOPa такая хрень. Т.К. открытие ТРВ с MOP происходит при определенной температуре кипения, дабы не перегружать компрессор.
    То, да не то.Читай высше.

  15. #15

    По умолчанию

    Вообщем заменой ТРВ решили проблему?!

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igo4444 Посмотреть сообщение
    Вообщем заменой ТРВ решили проблему?!
    Проблема решилась заменой соленоидов или изменением трассы на больший диаметр.

  17. #17
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    как водопроводные трубы гудят при открывании крана
    вашим водопроводным краном оказался соленоид

Похожие темы

  1. Индезит непонятная поломка
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 14:33
  2. Непонятная работа KSGM61HFAN1
    от Алекесей в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 20:37
  3. непонятная фигня на японцах
    от SerB в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:19
  4. Непонятная работа Liebherr CN 35130
    от Жуков в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 19:54
  5. непонятная авария LG 429
    от da70 в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 20:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •