Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 54 из 54

Тема: lg gr332sf

  1. #41
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    holodteh, канала ДВА , понимаешь ? Не один , а два , один туда , второй обратно , ежели один забит , то круговорота воздуха не будет . У тебя морозилка сверху , неужели трудно посмотреть ? Там под испарителем всё хорошо видно , лучше не бывает. Это тебе не БОШ , где канал идёт тонкий и кривой.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2009
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Всё-таки был лёд. Но т.к. испаритель утоплен, его не видно было. Постоял 3 дня, растаял и всё заработало. Всем спасибо.

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Три страницы,
    42 сообщения,
    неделя времени,
    в итоге отклюить на двое суток и оставить с открытыми дверцами для полной оттайки.

  4. #44
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holodteh Посмотреть сообщение
    Всё-таки был лёд. Но т.к. испаритель утоплен, его не видно было. Постоял 3 дня, растаял и всё заработало. Всем спасибо.
    Ну что можно сказать?
    Все подсказки были даны сразу и на первой странице...

    Wer suchet - der findet, wer hören will - wird hören, wer sehen will - wird sehen (Желающий услышать - да услышит, желающий увидеть - да увидит)©

    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    В забитых льдом воздуховодах .
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Так вода в слив должна сливаться, а не в ХК. До льда под испарителем добрался? ))

  5. #45
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Ну что можно сказать?
    Все подсказки были даны сразу и на первой странице...
    Но всё же человек отписался,а не пропал не ответив.

  6. #46
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Да если причина не найдена, то тема через неделю возобновится!

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2009
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Причина в том, что пользователь поставил регулятор в морозильной камере на максимум, тем самым перекрыв проход воздуха в ХО. Из-за этого испаритель покрылся льдом.

  8. #48
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Но всё же человек отписался,а не пропал не ответив.
    Это хорошо! Научится))

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holodteh Посмотреть сообщение
    перекрыв проход воздуха в ХО
    Неа.

  10. #50
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holodteh Посмотреть сообщение
    Причина в том, что пользователь поставил регулятор в морозильной камере на максимум, тем самым перекрыв проход воздуха в ХО. Из-за этого испаритель покрылся льдом.
    Если положения регулятора заложены заводом, то как это повлияет на "проходы"??? Скорее всего вместе с этим имеется и какое-то еще нарушение эксплуатации клиентом...

  11. #51
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Да, банально слив перемерз))
    А по какой причине - на месте видней! Травой мороженой, вареньем забит; клапан злыпся))

  12. #52
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2009
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Там регулятор не как термостат, а просто колесо с заслонкой. Находится внутри морозилки.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holodteh Посмотреть сообщение
    просто колесо с заслонкой.
    Мы в курсе. Только воздушный поток в ХО оная не перекрывает.

  14. #54
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holodteh Посмотреть сообщение
    Там регулятор не как термостат, а просто колесо с заслонкой. Находится внутри морозилки.
    По одному каналу воздух идёт вверх , вниз спускается по другому с "колесом с заслонкой" .

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123