Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 51

Тема: прошу помощи в диагностике кондиционера.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Да и не факт, что хладагент с 5-летним стажем имеет изумительные свойства. Один из вариантов как раз в замене хладагента, как многокомпонентного химического соединения, которое (теоретически) возможно претерпел некие изменения. Вот как раз в этом случае дозаправка ничего не покажет, изменения составят считанные проценты, механический коллектор, например, это "пропустит".
    Прокис?!

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    17.07.2013
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Прокис?!
    ГЫ! нравицца идея!

  3. #23
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Допустим есть засорение в капиллярке
    Это только "допустим"...
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    и через время, когда КТ промоет
    А как кт промоет доп. порция "фреона"?...
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Тебе этого потом уже не дано разглядеть
    Так я и вначале "засор" не увижу... я ж не рентген... могу токма на показания манометров опираться...
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А вот полная перезаправка сразу же позволить сравнить то, что было, с тем что есть. Это однозначно более информативная технология.
    Согласен... тока дорого это для обывателя...

    Цитата Сообщение от biomed Посмотреть сообщение
    а не похоже на то что там больше хладагента чем надо ?? или кончать теоретизировать и полностью перезаправить?
    Для начала попробуй дозаправить чуток... Хотяб на очко больше чтоб было... А дальше по обстановке...

  4. #24
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Да и не факт, что хладагент с 5-летним стажем имеет изумительные свойства.
    А как же советские "ЗИЛы"? Скок лет работають? И ведь никто их не "перезаправлял"...

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Допустим есть засорение в капиллярке,
    Б...я, да там слон со свистом пролетит!!!!!

  6. #26
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    А как же советские "ЗИЛы"?
    Завод для работы фреона давал 15 лет. Раньше осушка системы была качественнее,изоляция провода обмоточного,вот имееем результат работы КМ по пол века )))

  7. #27
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Прокис?!
    Разложился - даже в более спокойной бытовой технике ежегодно на такое напарываюсь. Например из-за искрения на колодке в проходных контактах внутри. В этом случае давление будет, а толк - нет))))

  8. #28
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Завод для работы фреона давал 15 лет. Раньше осушка системы была качественнее,изоляция провода обмоточного,вот имееем результат работы КМ по пол века )))
    Да уж... Было время, когда на "века" строили... А сейчас... хорошо, если на 10 лет хватит...

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Разложился

    Будте так любезны, предъявите заключение экспертизы или ткните носом в где это написано

  10. #30
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Разложился - даже в более спокойной бытовой технике ежегодно на такое напарываюсь. Например из-за искрения на колодке в проходных контактах внутри. В этом случае давление будет, а толк - нет))))
    А уж как я с этим "столкнулся"... До сих "китайцев" восстанавливаю... А ведь они и полгода не проработали с завода...
    Токма там состав газа "сложный"...

  11. #31
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Разложился - даже в более спокойной бытовой технике ежегодно на такое напарываюсь. Например из-за искрения на колодке в проходных контактах внутри. В этом случае давление будет, а толк - нет))))
    Ни с 12-м, ни с 22-м ничего подобного НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. Точка.

  12. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение

    Будте так любезны, предъявите заключение экспертизы или ткните носом в где это написано
    Увы... Нигде это не написано... И экспертиза ничего не даст...(точнее её никто делать не будет по тому, что дорого...).
    Но сей прискорбный факт имеет место быть... (по крайней мере в моём случае...).

  13. #33
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    Согласен... тока дорого это для обывателя... ...
    А ты ему дай выбор! Если правильно обосновать (а не мычать, типа ХЗ...ХЗ...) то ценник не всегда останавливает обывателя. Я опять же клоню к тому, что добавить ты конечно добавишь, можно даже по весу, а стравить к исходному состоянию - как определишь???
    Тем более, что уже не сезон для "правильной" заправки "на глаз".
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    Для начала попробуй дозаправить чуток... Хотя б на очко больше чтоб было... А дальше по обстановке...
    Я такое часто на витринах вижу - потом бросает, и в результате потом громадный передоз вследствие "продранного" засорения. И хорошо, если успеют вызвать другого.
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    А как же советские "ЗИЛы"? Скок лет работають? И ведь никто их не "перезаправлял"...
    Ну правильно - проще компрессор за две цены поменять - в моем кругу есть "герои", которые десятками в месяц компрессора меняют, у меня даже летом по нескольку штук в месяц, потому что чаще проблемы с заправкой по приборам вижу.
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Б...я, да там слон со свистом пролетит!!!!!
    И шо, совсем-совсем не бывает засорений???

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    Увы... Нигде это не написано... И экспертиза ничего не даст...(точнее её никто делать не будет по тому, что дорого...).
    Но сей прискорбный факт имеет место быть...
    Ты не путай смесь и однокомпонентный, да и со смесью там другая тема и никакого разложения в герметичной системе НЕТ!!!!
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    И шо, совсем-совсем не бывает засорений???
    Ну почему, было, когда с просверленной трубой под дождем работал, влагу неделю вытаскивал...

  15. #35
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Ни с 12-м, ни с 22-м ничего подобного НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. Точка.
    Ошибаешься - вот как раз один горшок типа ХКВ нам в Рембыттехнике мозги вынес, троим механикам сразу: раз в несколько месяцев приходит по гаратнии один и тот же холодильник, с одним и тем же диагнозом - не холодит! Втроем (помогая "вляпавшемуся") диагностировали - не придраться: все кипит, и все сырое!!! Танцев было с ним немеряно, в конце просто и тупо перезаправляли, при стравливании очевидный запах вони 12-го из-под горелки. В конце-концов пришел этот холодос со сгоревшим компрессором, мы его заменили на оччень качественный (там уже скандал, доплата!), и больше он к нам не приходил, перезванивали для интереса.
    И с ХКВ-шками я этого нагляделся, в 90-е уже спокойно диагностировал тупую перезаправку - грязный конденсатор этому помогает часто.

  16. #36

    По умолчанию

    Вьюга4, ну-ну

  17. #37
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Ты не путай смесь и однокомпонентный, да и со смесью там другая тема и никакого разложения в герметичной системе НЕТ!!!!
    Я то не "путаю"... С "однокомпонентным" проблем вообще никогда не было... А вот с "китайской" смесью до сих а..бусь... а система тоже герметичная...

  18. #38
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Ты не путай смесь и однокомпонентный, да и со смесью там другая тема и никакого разложения в герметичной системе НЕТ!!!! ...
    Улыбнуло...))) Однокомпонентный не подразумевает его мономолекулярное устройство: для 22-го формула CНClF2, а для 12-го = CF2Cl2.
    И что, даже в пламени горелки они не разрушаются??? А ведь "
    Если нагреть фреон выше 250°С, образуются очень ядовитые продукты.", и "12-й начинает разлагаться при t>330гр, с образованием хлорида водорода, фтористого водорода и следов фосгена." Неужели такой температуры нельзя достичь на легких лепестках клапана, например? Или на заострениях лопаток?
    Что касается экспертизы,
    СМЕРШ, есть рекомендация - купите идентификатор фреонов, как у SerB, и он Вам с ходу укажет разницу в процентовке.
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    Я то не "путаю"... С "однокомпонентным" проблем вообще никогда не было... ...
    Долго улыбался - так у тебя "не было", или "подкованные кони не дохнут"???

  19. #39

    По умолчанию

    Вьюга4, я что много прошу? Всего навсего ткнуть дурака носом, утереть мне слюни и сопли... Слабо?!

  20. #40
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Долго улыбался
    Я не знаю как долго ты улыбался...
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    у тебя "не было", или "подкованные кони не дохнут"???
    если это про 22й- то да-не было... с12ым, извини, незнаком лично... только в теории...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. прошу помощи
    от евгений54 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:22
  2. Вопросы по установке кондиционера, прошу помощи.
    от анн в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.05.2019, 14:20
  3. Прошу помощи!!
    от Андрей_Пск в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 13:07
  4. Yслуги по диагностике электрической части кондиционера
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 22:24
  5. прошу помощи
    от helga dm в разделе Haier
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •