Тема: Частотник CAREL FCPM 082000 не работает ручная подстройка скорости вентилятора.

  1. #1

    По умолчанию Частотник CAREL FCPM 082000 не работает ручная подстройка скорости вентилятора.

    Прецизионный кондиционер - LIEBERT HIROSS S23UA0000C02120F
    Выносной конденсатор - EMERSON HCE042
    Частотник - CAREL FCPM 082000

    Инструкция по настройке:
    http://www.smk.as/teknisk_katalog/Gr.../050000680.pdf

    Cостояние регуляторов:
    SET POINT = 20% DIFFERENTIAL = 15% MIN = 0%
    Cостояние переключателей:
    SW1(1) = OFF SW1(2) = ON

    Проблема: Давление нагнетания болтается между 16 - 17 Бар, при Т ул. = +10С.
    Впереди - зима.
    Подстроить давление нагнетания до 17-18 Бар, сравнять периодическое вкл/выкл вентиляторов не удается. Регуляторы не действуют.


    Если включить SW1(1) = ON?


    Cогласно инструкции, для ручной подстройки надо включить SW1(1)

  2. #2

    По умолчанию

    К_9_1_mnt_finish.png

    Pk = 16 Бар
    Po = 3.5 Бар
    Tпг = 12 К
    Тпо = 12К

    Т ул = +10С

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Тетраэдр, ты на улицу выйди и на оборудование внимательно глазами посмотри , а не у компьютера кнопки тыкай.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Когда, мля, люди инструкции читать начнут, чтоб не задавать глупых вопросов?
    Вкл 2 и 4 и регулируй.
    И не надо путать инструкцию по монтажу с руководством пользователя +030220394.pdf (Найдешь, думаю, сам.)

  5. #5

    По умолчанию

    Толян открыл для себя ХФ)))
    велкам.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Вкл 2 и 4 и регулируй. И не надо путать инструкцию по монтажу с руководством пользователя +030220394.pdf ...
    SSA, большое спасибо.
    Не знал, что есть еще одна инструкция, даже на русском.
    http://www.acc-controls.ru/files/Fil...s/001_FCP1.pdf

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Тетраэдр, ты на улицу выйди и на оборудование внимательно глазами посмотри , а не у компьютера кнопки тыкай.
    Вышел, посмотрел - конденсатор чистый, фильтр на испарителе - чистый.

    Результат дозаправки 4.7 кг r22 (трасса 50м) оказался неожиданным.
    рк не увеличилось, пульсации сохранились 16-17 бар,
    ро не увеличилось 3.5 бар,
    перегрев остался 13-14к, не опустился до 5-8к,
    а вот переохлаждение возросло с 8-9к до 12-13к.
    Падение Т на фильтре перед ТРВ=0.1К, других фильтров в контуре нет.

    ниже приведен график до дозаправки 4.7 кг.
    Изображения Изображения

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тетраэдр Посмотреть сообщение
    Результат дозаправки 4.7 кг r22 (трасса 50м) оказался неожиданным.
    Если для вас , то да , только не для нас , для нас как раз ожидаемым. Фреоноливов много , ими не удивить.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тетраэдр Посмотреть сообщение
    Прецизионный кондиционер - LIEBERT HIROSS S23UA0000C02120F
    Выносной конденсатор - EMERSON HCE042
    Частотник - CAREL FCPM 082000

    Инструкция по настройке:
    http://www.smk.as/teknisk_katalog/Gr.../050000680.pdf

    Cостояние регуляторов:
    SET POINT = 20% DIFFERENTIAL = 15% MIN = 0%
    Cостояние переключателей:
    SW1(1) = OFF SW1(2) = ON

    Проблема: Давление нагнетания болтается между 16 - 17 Бар, при Т ул. = +10С.
    Впереди - зима.
    Подстроить давление нагнетания до 17-18 Бар, сравнять периодическое вкл/выкл вентиляторов не удается. Регуляторы не действуют.


    Если включить SW1(1) = ON?


    Cогласно инструкции, для ручной подстройки надо включить SW1(1)

    Для вашей модели регулятора FCPM 082000 лучшего мануала я и не видел в сети , то что вам предлагали смотреть совсем к другой модели fcpm082010.
    Для ручной настройки DIP1 on, DIP2 of , DI closed и все замечательно регулируется в ручную.
    По умолчанию он у вас стоит на заводских настройках и держит около 16 бар., так как машина перезаправленна возможна цикличность в работе вентиляторов

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Когда, мля, люди инструкции читать начнут, чтоб не задавать глупых вопросов?
    Вкл 2 и 4 и регулируй.
    И не надо путать инструкцию по монтажу с руководством пользователя +030220394.pdf (Найдешь, думаю, сам.)
    Уважаемый SSA вы бы внимательней смотрели о чем речь идет , модель другая , мануал другой , количество DIP и триммеров не совпадает и настраивается иначе
    Юзаю и те и другие модели у себя на объекте , знаю о чем говорю

  11. #11
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    kalan4in81, на даты смотри..))

  12. #12

    По умолчанию

    А что даты, такие проблемы бывает годами висят не решенными.
    К примеру на моем объекте, примерно то же самое было в течении 8 лет!!!, с момента сдачи объекта, пока я не пришел - ума ни кто установкам и не дал))

  13. #13

    По умолчанию

    kalan4in81 большое спасибо.
    Тема для меня актуальна по-прежнему.
    Попаду на ТО на объект с Либертами, обязательно покручу частотник вентиляторов.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kalan4in81 Посмотреть сообщение
    ...для ручной настройки dip1 on, dip2 of , di closed и все замечательно регулируется в ручную.
    по умолчанию он у вас стоит на заводских настройках и держит около 16 бар., так как машина перезаправленна возможна цикличность в работе вентиляторов
    избыточная заправка контура?
    верно, если судить по тпо=12, а если по тпг=15, то газа маловато...

    1 - попробовал рулить заправкой.
    уменьшить тпг=15к величиной заправки не удается.
    при увеличении кол-ва фреона тпо увеличилось с 4к до 12к.
    при уменьшении кол-ва фреона тпо падает с 12к до 4к.
    при этом тпг=15 к сохраняется !

    2 - попробовал уменьшить: с tпг=15к до тпг=8к с помощью регулировки трв.
    ожидал устаканивание контура в течение 1 часа, смотрел на графики - все было в порядке.
    ушел домой довольный.
    на следующий день испаритель обмерз.
    пришлось вернуть тпг=15к.

    на объекте 8 таких кондиционеров, и везде тпг=15к, везде величина заправки влияет только на тпо=4к...12к.
    все кондиционеры без воздуховодов, дуют холодный воздух вниз, в пол, а не в воздуховод под полом, может в этом причина?

Похожие темы

  1. Регулятор скорости вентилятора Emerson FSP-180
    от sasha1974 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 01:14
  2. Регулятор скорости вентилятора Emerson FSP-180
    от sasha1974 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 18:25
  3. Регулировка скорости вращения вентилятора
    от lospartos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 17:28
  4. регулятор скорости вращения вентилятора HPLAC-2/1
    от а.борисыч в разделе Электрика
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 21:38
  5. Регулировка скорости вращения вентилятора.
    от Артём.... в разделе Электрика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •