    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по работе контроллера DIXELL ICHILL C100C - как бороться с выпадением в OF.F на верхнем экране - как правило при включении, и нет реакции на кнопки. Перезапуск питанием помогает, но хотелось бы нормальной работы. В мануале написано что-то про цифровой вход и дистанционное управление, но как бы раньше то все работало нормально без таких глюков. Заранее очень признателен..

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Может быть ещё раз прочесть инструкцию ?

    **дисплей отображает значок OnC, когда блок включен
    и
    находится в режиме чиллера, OnH, когда блок включен
    и
    находится в режиме теплового насоса, и OFF, когда б
    лок
    в дежурном режиме.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Может быть ещё раз прочесть инструкцию ?
    в инструкции написано - Даже для функции Мотоконденсинг пользователь мо-жет просматривать показания датчиков и аварийные события, используя стрелочные клавиши. А реально не реагирует на внешние раздражители

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    сергей9814, в инструкции для кнопкотыков написано , что в меню есть раздел , где выбирается , что именно будет индицироваться на дисплее в дежурном режиме . Ежели шаловливые руки натыкали в параметрах взаимоисключающие параметры , то цирк может быть любой. Бери карандаш , инструкцию , проверяй параметры , что должно быть и чего быть не должно и ... думай.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей9814 Посмотреть сообщение
    в инструкции написано - Даже для функции Мотоконденсинг пользователь мо-жет просматривать показания датчиков и аварийные события, используя стрелочные клавиши. А реально не реагирует на внешние раздражители
    А как получается добиться его работы после подобных эксцессов?
    Сколько лет чиллеру?
    На объекте проблемы с питанием бывают?

  6. #6

    По умолчанию

    перебои питания бывают, но не чаще 1 раза в месяц, по окончании рабочей смены аппаратчик выключает вводной автомат не переводя в дежурный режим. утром включает вводной автомат и начинает работу. чиллеру 3 года. добиваются работы отключением питания на 3-5 секунд и не каждый раз контроллер запускается с of.f, может запустится нормально и работать неделю без проблем, а потом во время работы уйти в of.f. с чиллером есть довольно убогий мануал, в котором только запуск, останов и проверка уровня воды во втором контуре, мануал на контроллер скачал неделю назад. установить взаимоисключающие параметры не по чему было.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    С вероятностью 50% поможет установка стабилизированного источника питания вместо штатного транса (На новых блоках так вылечивали). Со 100% - замена.

  8. #8

    По умолчанию

    попробуем стабилизированный источник питания, а то начал отключаться во время работы плавильной печи, правда потом сам запустился, исходных параметров нет, могу только проверить общие.

Похожие темы

  1. dixell 660
    от иван челны в разделе Контроллеры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 17:33
  2. dixell ichill IC121C. Manual. Help.
    от AndreyN в разделе Dixell
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 11:44
  3. XR 02 CX dixell
    от семён в разделе Dixell
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:30
  4. dixell ichill ic121c проблема пароля
    от lex1234 в разделе Dixell
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 19:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •