Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 57 из 57

Тема: whirlpool 6sense amc 982 не греет! ПОМОГИТЕ

  1. #41
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Да уж... Знакомо... Ток у нас проще немного было- 2цвета- белый и чёрный...

  2. #42
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    Ток у нас проще немного было- 2цвета- белый и чёрный...
    Голландцы ваще при монтажах климатического оборудования на кораблях только черного цвета провода используют..Правда они у них маркированы все. Но ежели кто не знает этого и смотрит на пучок проводов, долгое время побывавший под солнцем (маркировка выцветает напрочь), разрыв мозга ему обеспечен!

  3. #43
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    .Правда они у них маркированы все.
    Так и на Пыжиках тоже , все зелёные раньше были и с четырёхзначным номером по всей длине.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Ты полагаеш он мог при этом летом работать на охлаждение?
    А если так?Вложение 38581
    Я пошел и еще раз открутил крышку, да там на крышке точно такая схема нарисована внутри, вентилятор наружного блока работает, кондер на охлаждения работает замечательно на обогрев как в ступоре. После часа работы на обогрев, дует еле еле холодным воздухом, залез пальцем в подкрылки откуда дует воздух а они в инее в середине.

  5. #45

    По умолчанию

    то есть, если я правильно понял нужно менять кабель на пятижильный искать вменяемых монтажников и нормально подключить межблочное соединение

  6. #46
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Нашел проблему..Подключи вместо заземления коричневый проводок на след. разъем на обоих блоках и будет тебе счастье..Один хрен блоки трубами соединены.))

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Нашел проблему..Подключи вместо заземления коричневый проводок на след. разъем на обоих блоках и будет тебе счастье.
    Я об этом писал.
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Хороший спец за пять минут решит Вашу проблему.

  8. #48
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Подключи вместо заземления коричневый проводок на след. разъем на обоих блоках и будет тебе счастье..Один хрен блоки трубами соединены.))
    Работать будет, но с нарушением ПУЭ со всеми возможными вытекающими!

  9. #49
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Работать будет, но с нарушением ПУЭ со всеми возможными вытекающими!
    Хе..А у тя розетки заземлены?

  10. #50

    По умолчанию

    мужики всем спасибо за советы

  11. #51
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Krasnuy777 Посмотреть сообщение
    мужики всем спасибо за советы
    погрелся хоть уже?

  12. #52

    По умолчанию

    Еще раз всем спасибо, открыл крышку внутреннего блока посмотрел соединение по номерам, коричневый провод на наружном блоке был неправильно подсоединен, нужно было не к массе к номеру 4, пере подключил и вуаля в комнате ташкент

  13. #53

    По умолчанию

    Ув. Админ ветку можно считать закрытой, всем спасибо за советы

  14. #54
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Ты полагаеш он мог при этом летом работать на охлаждение?
    А если так?Вложение 38581
    Я основывался на классической последовательности - компрессор - 4-ходовой - вентилятор. А здесь:
    Ну, во-первых, на 4-ю клемму подключен 4-хходовой, по этому на охлаждение будет работать нормально. А во-вторых, ТС же не говорил, что на охлаждение тоже не работает...
    Ну, а в-третьих, ТС повезло в том, что не сгорели контакты реле, включающего 4-хходовой - именно потому, что, как писал SerB, подключение к розетке было двумя проводами - нейтраль и фаза.
    Последний раз редактировалось SSA; 19.10.2015 в 13:26.

  15. #55
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, а в-третьих, ТС повезло в том, что не сгорели контакты реле
    Ему больше повезло, что его током не уе......о, когда он с кондиционером сексом занимался!!!

  16. #56
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Может быть он забыл его в сеть включить ?

  17. #57
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, а в-третьих, ТС повезло в том, что не сгорели контакты реле
    Там предохранитель для этого 3.15А
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    именно потому, что, как писал SerB, подключение к розетке было двумя проводами - нейтраль и фаза.
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Ему больше повезло, что его током не уе......о, когда он с кондиционером сексом занимался!!!
    Вилочку "правильно" включил.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Помогите с термостатом для Whirlpool ARC5520
    от ЕвгенийW в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 09:26
  2. Помогите с термостатом для Whirlpool ARC5520
    от ЕвгенийW в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 09:26
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 19:12
  4. Whirlpool ARC 4178 помогите разобраться !!!
    от nick_2k в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 12:14
  5. Неработает холодильная камера Whirlpool 483 ПОМОГИТЕ!
    от serbkv в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 14:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •