    Всем доброго времени суток. Вопрос к знающим.
    Есть прецизионник на кареле, с зимним комплектом(доп рессивер и клапан перепуска с термобаллоном).
    Суть проблемы такая. Срабатывают аварийные клапана сброса давления, то на рессивере зимнего комплекта то на аварийном клапане в самом кондиционере(установлен на жидкостной возле компрессора). Давление нагнетания 25(включается винт кондера)-20(выключается винт кондера). Газ 410й. Всас 4.2-5.5бар. Ток не замерял, поленился.
    Аварийное реле давления -кассетное, с ручным сбросом аварии.
    Сбрасывается газ абсолютно рандомно, без каких либо предпосылок и т.п. Т.е. пока парни на объекте, все хорошо, через какое то время происходит сброс... неделя, день, через час после отъезда, через месяц...
    Есть косяк, мозги видят высокое давление через датчик ВД, но почему то не реагируют на него. Т.е. ошибки в блоке есть только по низкому давлению, судя по всему после сброса газа.
    По мануалке давление на нагнетании аварийное 38 бар, рабочее 20. Все аварийные клапана сброса давления, как и в манулке, на 42 бара. Но кассетное реле высокого давления, на сколько я рассмотрел на 55 бар?! При этом мозги видят 1 контур и как то управляют вентилятором конденсатора.
    Отсюда два вопроса, не могли ли накосячить на заводе и поставить реле высокого давления расчитанное на другие давления?
    Почему мозги не отключают компрессор по высокому давлению? И почему перестает работать вентилятор конденсатора, ведь из за него же растет давление до аварийных значений или могут быть еще причины которые я не учел???
    Позже скину гидравлическую схему и чего-нибудь еще. Кондиционер не помню как называется) HiRef 80й вродь.
    WP_20151014_14_15_09_Pro[1].jpg

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Кипение аномальное! Перегрев какой?Вентом. карел не управляет там чтото доп. должно стоять. Может в схеме по РД напутано проверь с имитируй срабатывание.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Обратный клапан в зимнем комплекте есть?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swak Посмотреть сообщение
    Кипение аномальное! Перегрев какой?Вентом. карел не управляет там чтото доп. должно стоять. Может в схеме по РД напутано проверь с имитируй срабатывание.
    Блин блин блин, доки в машине забыл, сейчас сгоняю.
    Да с кипением беда, хотя на шильдике написано типа -10 минимально. И нагнетание тоже не нормальное как для 410го...
    Перегрев от 27 до 38, газа мало, всас теплый. Но парни, любящиеся с этим кондиционером, говорят что заправляли до 7 бар на всасе и срабатывал клапан сброса давления.
    Я сейчас доки возьму, с мыслями соберусь и всю инфу, которой обладаю-выложу. А то как макидонский, 100 дел одновременно пытаюсь делать.

    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    Обратный клапан в зимнем комплекте есть?
    Да, стоит Sporlan R85-3L регулятор давления и после него перед рессивером обратник. На рессивере установлен второй аварийный клапан сброса давления и он сработал.
    Как сказал человек отвечающий за монтаж, официалы говорят что ставят комплект с 10 литровым рессивером на эти кондеры, хотя по каталогам у них проходит с 5 литровым для этой модели кондиционеров. Опять же все на словах, каталоги не проверял лично.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    А то как макидонский, 100 дел одновременно пытаюсь делать.
    э... ты береги себя -Саша плохо кончил в оконцовке

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    ФИО полное напиши оборудования...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Перед ресивером обратник? Давление конденсации с панели смотрели или манометром мерили? После сброса ошибки по высокому так понимаю не было, только по низкому давлению?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    Перед ресивером обратник? Давление конденсации с панели смотрели или манометром мерили? После сброса ошибки по высокому так понимаю не было, только по низкому давлению?
    Да, обратник перед рессивером зимнего комплекта.
    Давление на нагнетании замерял, давление на жидкостной замерял, сравнивал с давлением на контроллере-все везде одинаково.
    Ошибки по высокому и нет, в том то и дело. Мозги не видят проблем по высокому, только в лог заносятся аварии по низкому давлению.
    В логах есть еще запись всех ошибок по кодам. И там действительно проскакивала ошибка по высокому давлению, А31. Но когда она была и почему мозги не отреагировали хз.


    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ФИО полное напиши оборудования...
    WP_20151014_23_32_34_Pro[1].jpg
    80й кондиционер На контрллере карел pCO1
    WP_20151014_23_33_31_Pro[1].jpg

    Причем на сколько я понял, кондиционер без нагрева. Есть только охлаждение и увлажнение. Потому как при изменении уставки с 20 до 30, при 20 в помещении, нагрева не происходит, все просто останавливается.

  9. #9

    По умолчанию

    А история такая. После монтажа, не понравилось директору фирмы, что компрессор звенел. Позвал ребят, те отрегулировали трв(закрыли до упора и с нуля отрегулировали) и заправили по всасу. Кстати, кондиционер для лаборатории по мощности очень сильно велик. После чего через какое то время начало выбивать аварийные клапана сброса давления, внутри блока кондиционера.
    И так довольно долгое время, приезжают, дозаправляют, все нормально-уезжают. Потом опять срабатывает сброс-приезжают ну и далее по схеме.
    Монтаж кстати, сделан очень любопытно. Под обшивкой не видно но трубы(нагнетание и жидкость, как говорят, на 20 метров вверх уходят к кондеру и зимнему комплекту. И через 10 метров сделано масляное кольцо =). Причем все трубы в теплоизоляции и по лучшим кондиционерским традициям зафигачены в флекс из полиэтилена и провода к вентилятору конденсатора просто прифигачены на стяжки к флексу. Разумеется вся эта теплоизоляция на нагнетании поплавилась. Что там под обшивкой с проводом вентилятора конденсатора неизвестно, но вентилятор даже крутится, значит изоляция провода еще держит температуру)
    WP_20151014_23_22_20_Pro[1].jpg
    Ну так вот. Проблема сейчас в том, что срабатывают клапана сброса давления, и не совсем понятно как управляется вентилятор конденсатора... и почему мозги не рубят компрессор при высоком давлении. Вот.

  10. #10

    По умолчанию


    Кино, первые 15 минут, когда приехали.
    П.С. Сейчас посмотрел маркировку реле высокого давления, посмотрел по каталогу джонсон контролс. там все гуд, релюха P100da-72 на 38 бар размыкается. Если она не размыкается то либо запаяна с завода либо просто сдохло реле давления. Одной проблемой меньше)
    Теперь понятно, что с высокой долей вероятности РДшке конец.
    П.С.С Даталоггер не согласятся вешать, говорят дорого)

  11. #11

    По умолчанию

    вопросик , возле рд ограничения по высокому давлению датчик давления стоит?
    если да то скорее всего по давлению отслеживается, вон вроде в мануале даже давления расписаны для включения а испаритель насколько эффективно работает (поверхность вся работает а то трв крутили ) а то может система просто захлёбывается (это только моё мнение и предположение а то одни супер сплитовесы смонтировали другие приехали накрутили)

  12. #12

    По умолчанию

    Да, возле реле высокого давления стоит датчик давления. Контроллер считывает давление нагнетания, и даже где то в глубине своей электронной души кричит матом откладывая ошибки о превышении высокого давления, но ничего не происходит ибо мех. реле высокого давление походу пьессы поломалося((((. Сам контроллер вроде компрессор не отключает по ВД, почему то.
    По работе испарителя куча вопросов. и трв не настроено и перегрев очень большой и давление всаса низкое, трв надо открывать... но основная задача сейчас решить вопрос с линией нагнетания, а потом уже будем решать и с низкой стороной.

  13. #13

    По умолчанию

    По срабатыванию ав/сброса. Не может ли отрабатывать сброс после останова из-за переполнения жидкарем ресивера? Судя по всему трв лишка перекрыт и избыток фреона скапливается в конденсаторе и длинной магистрали.
    .

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Скорее всего во время останова, иначе в логах бы сохранилась авария по высокому давлению аналоговым датчиком. А реле с ручным сбросом может просто тупо до ниппеля не достает.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    По срабатыванию ав/сброса. Не может ли отрабатывать сброс после останова из-за переполнения жидкарем ресивера? Судя по всему трв лишка перекрыт и избыток фреона скапливается в конденсаторе и длинной магистрали.
    ХЗ, над проверить. На этом объекте всякое может быть))))


    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    Скорее всего во время останова, иначе в логах бы сохранилась авария по высокому давлению аналоговым датчиком.
    Точно, чет вчера не подумал на счет золотника, спасибо!!!)))

  16. #16

    По умолчанию

    Я конечно ни разу не кондиционерщик, но почему бы не съэмулировать аварию азотом? Давануть и глядеть как ведет себя агрегат.
    И все на свои места станет
    З.Ы. Ты вроде разводной терял. Это тоже или новый?

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Прочитал...
    Так это элементарно, Ватсон... (R)
    Регулярно приезжали фреоноливы (они же долбильщики стен и вешатели сплитов) и залили контур фреоном.
    1. Проверить чистоту конденсатора.
    2. Проверить работу регулятора скорости вращения вентилятора конденсатора
    3. Установить регулировку ТРВ в среднее положение.
    4. Слить излишки фреона прямо в жидком виде с выхода ресивера до начала появления пузырьков в смотровом стекле.
    Ну и фсё!

    Да, если бы сдохло РД, то контроллер выдавал бы ошибку и прец встал бы.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Давление нагнетания 25(включается винт кондера)-20(выключается винт кондера). Газ 410й. Всас 4.2-5.5бар.
    Есть косяк, мозги видят высокое давление через датчик ВД, но почему то не реагируют на него. Т.е. ошибки в блоке есть только по низкому давлению, судя по всему после сброса газа.
    Почему мозги не отключают компрессор по высокому давлению? И почему перестает работать вентилятор конденсатора, ведь из за него же растет давление до аварийных значений или могут быть еще причины которые я не учел???
    ИМХО, чьи-то шаловливые ручонки покопались в настройках контроллера (а меню, скорее всего, не на русском). Надо выставить параметры конденсации, тогда и вентилятор будет работать нормально. И с датчиком давления - скорее всего, в настройках убрали АВАРИЮ и включили ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Регулярно приезжали фреоноливы (они же долбильщики стен и вешатели сплитов) и залили контур фреоном.
    а потом ресиверы взрываюца...
    egoiste, ты то такой истории поди не знаешь.. а здря.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    egoiste, отпишись потом, что было.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    от AKURSED в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 04:53
  2. На компрессоре срабатывает реле давления масла
    от Вальдемар в разделе Компрессоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 23:52
  3. Прецизионный кондиционер. Первый запуск
    от Сергей1983 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 17:28
  4. Чиллер PIOVAN, срабатывает реле высокого давления
    от Герберт в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 08:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •