Тема: C138nfg016 не отключается...

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrG Посмотреть сообщение
    фреон полноценно не кипит, по всей видимости.... или укорачивать КТ или удлинять... или теплообменник слабоват...
    Это так тебе еще три раза ходить, пока все варианты не перепробуешь )))

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slayter Посмотреть сообщение
    Плачущий равномерно обмерзает, частичного отслоения нет пластика?
    в том то и дело, что нет, на удивление все четко обмерзает, иней ровным прямоугольником

  3. #23

    По умолчанию

    ладно бы давление было высокое, я бы тогда подозревал короткий капилляр, но ведь и давление к вакууму стремится.... как теплообмен плохой влияет на обмерзание? читал тут на форуме, что испаритель ХК ставили наружный и этим все заканчивалось....

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrG Посмотреть сообщение
    если по паспорту 2,8 м?
    ссыль есть, что для него?
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    TW1345.
    Цитата Сообщение от AlexandrG Посмотреть сообщение
    сходил в машину поглядел на капилляр, на упаковке указан внешний и внутренний диаметр, 1,87/0,67... если я правильно понимаю взаимосвязь длинны и внутреннего диаметра трубки, то как бы меньшего диаметра трубу следует укоротить, для сохранения баланса всас/нагнетание у компрессора в моей ситуации (что собственно и получилось по воле случая), или я не прав?
    Всё зависит от мощности компрессора, чем короче капа тем мощнее компрессор.
    Попробуй прочистить родную капу, может там не всё так страшно)))
    Цитата Сообщение от AlexandrG Посмотреть сообщение
    плачка в инее
    иней разный бывает

  5. #25
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Господа товарищи ! Научитесь уже наконец то измерять температуру , если вам это так сложно - языком , он всегда есть , а писать можно и без него.

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2012
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrG Посмотреть сообщение
    почему так думаете если по паспорту 2,8 м?
    по паспорту это когда теплообменник сделан ,а так лучше чуть больше ставить

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    чуть больше ставить
    метров 10 или 15?

  8. #28

    По умолчанию

    Провели еще одно наблюдение с этим холодильником, включили без термостата, он за 10 часов набрал +4 в ХК, выходит, физически он способен набрать хорошую температуру, выключаться в этом режиме он, понятное дело, нормально не будет... чувствую, что мелочь в нем, а какая - не знаю... нужно чтоб он за 2-3 часа набрал +4 тогда и выключаться нормально должен.... если удлинить КТ, можно надеяться на результат?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    Или ТЭНы работают с компрессором, если мех таймер. Попадалось такое что ТЭНы с компрессором работают, при ощупывании конденсатора напоминает засор, испаритель в хк плакал, покрывался просто конденсатом.
    Все проверил?

  10. #30
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrG Посмотреть сообщение
    Провели еще одно наблюдение с этим холодильником, включили без термостата, он за 10 часов набрал +4 в ХК, ...
    Обычно 3-4 часа достаточно в режиме 3 на регуляторе...

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Обычно 3-4 часа достаточно в режиме 3 на регуляторе...
    вот и я о том же... за 3 часа +12 в лучшем случае....

  12. #32

    По умолчанию

    завтра увижу его, посмотрю, но там электронный таймер, точно помню....

  13. #33
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Черные электронные таймеры там стояли еще наверное в 2004-м году. Другое дело, что если компрессор ZEM, не раз видел у него "слабые" клапана, вплоть до выбивания тепловой.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Indesit IBF 181 S то отключается,то не отключается.
    от АртёмТверь в разделе Indesit
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 20:19
  2. C138nfg016 проблемы с ХК
    от CeBepHblu в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 00:48
  3. Не отключается.
    от Prometheus в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 22:10
  4. Не отключается
    от Glare06 в разделе LG
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 19:10
  5. Отключается
    от megic в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 00:36