Зачем Вы из темы устраивает цырк?Нехотите отвечать по сути пройдите мимо.Кто из Вас спецом родился?
Вот именно.
По теме:был такой опыт.Ставил на крышу небольшого торгового центра.Крыша рубероид,снизу бетонная плита. Диаметр отверстия, как можно ближе к диаметру выходящих на крышу труб.Лучше коронкой.Далее,подпенили монтажной пеной, что заполнить пустоты сбоку отверстия,потом со стороны крыши на трубки одевается кусок гидроизола,где-то 30×30,и силиконом приклеивается к рубероиду. Фсё.
AleksScrew,рукосуй сам себе лоб расшибёт по любому.Ну или в финансовую яму пи...данёцца. А вот уже потом,начнёт включать мозги,ну или мозгУ,это в зависимости от кол-ва.
А вот посоветовать иногда и можно.Если канешо не муфлоноподобный вопрос.
ну так гарна тема! всяко разно потолочные перекрытия армированы.ну еже как наши,то они еще и полые внутри.маленький молоток тебе скажит где полость. ну и как сказал голивуд,сорри москвич,чем больше петель,лечшетока не на ВД.
yomka, А давай ка друг ты нам сфоткаешь то место или места где ты собрался инсталлировать свою сплит систему. По догадкам не расскажешь . Может проще и лучше пробурить вертикально отверстие на террасе ,согнуть трассу под 90гр. и горизонтальным отверстием войти трассой в помещение.
Если есть чем пробивать отверстие, то пробивай и ставь! Трубы в теплоизоляции? Тогда откуда влага возьмется? Герметизация отверстия, -отдельная тема. Мы, как правило, оговариваем отдельно про всякие там отверстия или крепления в крышах, типа " Будет сделана временная гидроизоляция отверстия" и есесно объясняем, что она из себя представляет, обычно это пена, а на капитальную гидроизоляцию есть строители, которым тоже надо детишек кормить Всякие "сюрпризы" в перекрытиях естественно встречаются: керамзит, арматура, уплотнители итд, - по везучести монтажника, поэтому нужно предусматривать запасной вариант, который устроит заказчика.
yomka, Такая установка конечно допускается. В вашем случае маслоподъёмные петли делать не обязательно. И уж точно не нужно делать петли таким образом, как это описал moskvich.
Мы при прохождении трасс через плоскую кровлю делаем следующим образом:
1. Покупаем кусок канализационной трубы необходимого диаметра ф40 или ф50. Эту трубу будем использовать в качестве гильзы. Бурим соответствующее отверстие. Если кровля покрыта битумным материалом, при бурении вращением шнека бура создаётся небольшой подъём (несколько мм), что впоследствии поможет избежать протекания воды в отверстие.
2. Кусок трубы (гильза) мажется битумным герметиком и вставляется в отверстие. Т.к. диаметр отверстия и трубы совпадает, труба будет вставляться очень плотно, скорей всего придётся даже её забивать (без фанатизма). Оставляем трубу торчать над поверхностью кровли на 30-50см.
3. В гильзу укладываются трубы в изоляции и провода, затем свободное место в гильзе заполняется монтажной пеной почти до верха и далее заливается этим же герметиком.
4. Внешний блок устанавливается на крышу на подставку и никак не крепится (чтобы не делать лишние дыры в кровле).
5. После подключения труб-проводов к внешнему блоку трасса и верхняя часть гильзы уматывается виниловой или тефлоновой лентой снизу вверх (начиная с гильзы), таким образом, чтобы избежать затекания в трубу осадков.
При таком монтаже жалоб на протекание кровли за 8 лет не было. Надеюсь, что и протечек тоже.