Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Контроллер к ТН

  1. #1

    По умолчанию Контроллер к ТН

    Всем доброго времени суток.
    При проектировании бюджетного ТН, столкнулся с проблемой выбора контроллера..
    Тн грунт/вода.
    Требования от контроллера:
    1 контроль температуры в испарителе..воды/рассола.
    2 контроль температуры воды, по выходу из конденсатора.
    3 задержка пуска КМ.
    4 что бы авария с реле низкого и высокого давления выводилась на индикатор.
    кто то встречал подобное? Потому что специализированные контроллеры стоят не мало...
    Может кто то переделывает существующие, холодильные контроллеры?
    или существуют холодильные, с возможностью в настройках перепрограммированию для нагрева?

  2. #2

    По умолчанию

    Elliwel ID 983-985, и в братном режиме работает и три датчика (объем, испаритель, конденсатор), и входные дискретные входы есть.Читай https://yadi.sk/i/LHjf16pxjUFR6

  3. #3

    По умолчанию

    Почитал мануал, но что то не нашел, как переключить в этот обратный режим.
    Не подскажите где и как?

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Eliwell id plus. Переключаем на режим нагрев и вперед. 1,2,3,4 контроллера да хоть 10.будете контролировать все что захотите. 2 Штук вполне достаточно. Не один тн так работает. И даже работу насосов можно сделать в циклическом режиме.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    Eliwell id plus. Переключаем на режим нагрев и вперед. 1,2,3,4 контроллера да хоть 10.будете контролировать все что захотите. 2 Штук вполне достаточно. Не один тн так работает. И даже работу насосов можно сделать в циклическом режиме.
    У меня один 974 плюс все делает. Второй хочу 961 на температуру в доме регулировать поставить. Только мой ТН самодельный полностью воздушный . До +8 на улице работает очень хорошо , потом не очень.когда делал не думал да же на таки результаты .

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    У меня один 974 плюс все делает. Второй хочу 961 на температуру в доме регулировать поставить. Только мой ТН самодельный полностью воздушный . До +8 на улице работает очень хорошо , потом не очень
    На воздушнике проще, можно и одним обойтись, но все равно лучше 2. Я так понимаю что проблемы с обмерзанием испарителя. как раз второй можно завести на оттайку при температуре ниже заданной или на продув испарителя в отстое компрессора.

Похожие темы

  1. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  2. контроллер
    от Игорь63 в разделе Контроллеры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 21:25
  3. RC1 что за контроллер!?
    от павел1974 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:25
  4. Что за контроллер
    от Alexholod в разделе Контроллеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 15:16
  5. контроллер MRT-2/E V3
    от Витя51 в разделе Контроллеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 22:26

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •