все правильно, работают они все примерно одинаково, но, как говорил в известном анекдоте василий иванович чапаев: есть нюанс!:-d
если уж много пересмотрел, то мог бы увидеть, что у некоторых производителей вообще нет линии уравнивания масла между блоками.
а по существу - никто и не запрещает. тока, в принципе, надо решить, имхо, несколько вопросов:
1. регулирование производительности при включении-выключении внутренних блоков.
2. возврат масла в компрессоры.
3. охлаждение компрессора при малой производительности.
4. эрв с контроллером в каждом внутреннем блоке.
5. это так, навскидку. подумать - еще что-нибудь появится.
если все это делать, то ваша мультизона получится значительно дороже, чем готовая. штучное производство, знаете ли...