Показано с 1 по 15 из 15

Тема: дренаж

  1. #1
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию дренаж

    к спецам по кондиционированию. есть помещение где можно поставить только настенные сплиты. ни потолочники ни кассетники нельзя. вопрос: как вывести дренаж если наклон не получается? какую нить помпу хитрую например поставить? кондеи предполагаются хитачи.

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    дренажную помпу типа "зауерман" -есть в холод.магазине , причем если есть возможность свести весь дренаж в одну линию , то и помпу можно подобрать одну (с высоким литражом по удалению) и дренажная ванна там смонтирована с насосом и датчиком уровня.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а какие длины и перепады она может прокачать? есть какая нибудь инфа?

  4. #4

    По умолчанию

    зависит от толшины отводящей трубки. была когда то характеристика одной из помп.
    там все прописывалось четко. сейчас не у всех производителей такую иструкцию можно найти.
    сам использую помпу исключительно для подъема вверх , а далее, как обычно , дренаж с постоянным наклоном. иначе все "карманы " забьются в течении
    года или более (зависит от запыленности и тд в помещениях)
    по памяти : до 1- 1.5м. вверх (до помпы) , диаметром 5-6 и от помпы 2-3м (д. 5-6 мм). если трубка толше, то высота подъема уменьшается.

  5. #5
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    муравей мы как-то в одном супермаркете собрали все дренажи в подсобку ,там поставили 70 литровую пластмассовую бочку , а в нее дренажный насос( он оснащен поплавковым выключателем) а далее трубу 25 мм. хочешь с подъемом ,хочешь по длине до 100 метров. дренажные насосы продаются везде и цена приемлемая.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    спасибо! будем думать и искать.

  7. #7

    По умолчанию

    классификация дренажных помп
    встраиваемые помпы
    это дренажные помпы, которые устанавливаются непосредственно внутрь дренажной ванны, на
    выходной патрубок или сливной дренажный шланг. помпа выполнена в одном блоке и включает в себя
    датчик уровня, устройство управления и насос. последний находится на уровне воды или ниже, а пото-
    му должен обеспечивать только ее подъем в нагнетательном трубопроводе.
    область применения таких помп ограничена возможностью поместить их внутри кондиционера.
    обычно встраиваемые помпы используют в канальных кондиционерах, центральных кондиционерах
    небольшой мощности и осушителях воздуха. помпы этого вида могут иметь производительность от 5
    до 170 л/час.
    раздельные помпы
    эти помпы имеют небольшой накопительный резервуар с датчиком уровня. конструкция резервуа-
    ра такова, что он может устанавливаться как внутри дренажной ванны, так и за ее пределами, на выход-
    ном дренажном патрубке или шланге. при этом блок управления и насос выполнены в виде отдельного
    модуля. он удален от резервуара на небольшое расстояние (обычно 1–2 м) и связан с ним гибким шлан-
    гом для подачи воды и проводом от датчика уровня.
    такая конструкция позволяет вынести наиболее крупногабаритные детали помпы за пределы
    внутреннего блока кондиционера. блок управления и насос могут размещаться выше уровня воды в
    дренажной ванне. по этой причине насос должен обеспечивать подъем – «лифтинг» дренажной воды до
    уровня, на котором установлен насос.
    раздельные помпы по своей конструкции приспособлены для использования в кондиционерах с
    настенными и напольно-потолочными внутренними блоками небольшой мощности и могут иметь про-
    изводительность от 8 до 60 л/час.
    наливные помпы
    наливная помпа выполнена в виде мо-
    ноблока, отличительная особенность которо-
    го – наличие большого накопительного резер-
    вуара, в который дренажная вода поступает
    самотеком, другими словами наливается. такая
    помпа размещается ниже дренажной ванны и
    имеет достаточно большие габариты. зато ее
    производительность может составлять от 80
    до 1500 л/час, а дренажная вода при необходи-
    мости доставляется на высоту до 3 м! это и оп-
    ределяет область применения наливных помп.
    обычно они используются в холодильных сис-
    темах большой мощности или с целой группой
    кондиционеров.
    перистальтические помпы
    особенностью перистальтичес-
    ких помп является лифтинг дренаж-
    ной воды на достаточно большую (до
    15 м) высоту. такая способность по-
    является благодаря использованию
    специального перистальтического
    насоса. правда, производительность
    таких помп небольшая, до 10 л/час.
    перистальтические помпы отличают-
    ся друг от друга способом управле-
    ния. наиболее простой вариант, когда
    насос срабатывает на включение
    компрессора кондиционера.
    другой способ управления, когда сигнал приходит от термодатчика, установленного на испарите-
    ле. область применения перистальтических помп – это холодильные системы небольшой производи-
    тельности, для которых другие помпы не обеспечивают необходимый подъем дренажной воды.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    думаю что нибудь из этого http://www.stromservis.ru/climat/sauermann.htm

  9. #9

    По умолчанию

    Я ставил саурмановские помпы,маленькие,нормально можно спрятать в кабель канал или во внутренний блок, только хреново если маленький блок.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2009
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    ставил тоже саурмановкие, они идут размером со спичичный коробок, поднимал воду на 6 метров, только казус произошёл, трубка выходила на тротуар, и когда насос срабатывал, он поливал прохожих как с водяного пистолета:d

  11. #11

    По умолчанию

    прежде чем подбирать насос определитесь как пойдет трасса в помещении.
    есть ли подвесной потолок? какое растояние до наружной стены?

    можно поставить "саерман", попловковая камера монтируется в кондиционере или в сразу возле кондиционера в коробе, насос ставится на минимальном расстоянии от попловковой камеры(питание на насос подается отдельно), далее насос способен прокачать до 14 метров через глакоармированную трубку 6мм, но лучше максимально снизить это расстояние т.к. чем меньше трасса прокачки тем больше его произвоительность.
    как снизить, поднимаете трубку допустим за потолок, а там уже вставляйте ее в 16 дринажную трубку и с уклоном на улицу. дренаж жестко крепите без провисаний! следите чтобы тонкие трубки нигде не пережимались, используйте армированные трубки, можно использовать медные 1/4 трубки но в изоляции.

  12. #12
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    в гипермаркете (типа оби) , где стены из панелей, просят поставить сплит на комнатку с компами (охранка). по условию: выводить дренаж сквозь стену на улицу нельзя, рядом никаких ливневок, канашек нет. помимо бочки под слив, зак предлагает такой нестандартный вариант: пробурить пол под сплитом и сделать водоотвод прямо в грунт. гипермаркет стоит на толще намытого песка. понятно, что за время гарантии пол не провалится, но хотелось бы узнать - кто-нибудь так делал дренаж?

  13. #13

    По умолчанию

    делал в частном доме, наружник в подвале и дренаж просто в грунт. не знаю, лето ёщё впереди, я думаю что от бытового сплита(правда стоит на кухне) дом не должен рухнуть.

  14. #14

    По умолчанию

    Во многих случаях вода с кондеров течёт на улицу, а потом под здание.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2009
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksF Посмотреть сообщение
    делал в частном доме, наружник в подвале и дренаж просто в грунт. не знаю, лето ёщё впереди, я думаю что от бытового сплита(правда стоит на кухне) дом не должен рухнуть.
    Тож делал, но это до поры до - времени, вообщем, можно, но не серьёзно((

Похожие темы

  1. Реф Carrier ML2 дренаж
    от microlink2 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 04:32
  2. дренаж
    от Олег_21 в разделе Монтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 19:23
  3. Дренаж
    от ДядяСережа в разделе Монтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 16:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •