Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 50

Тема: ID 961

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию ID 961

    Ребята, помогите с контроллером ID 961.
    Мне надо его настроить для работы с вентилятором, чтобы поддерживать заданную температуру.
    Он температуру показывает, а вот реле не клацает.
    Контакты всегда в одном положении.
    С настройками уже запутался.
    5 секундным нажатием на стрелку вверх включается разморозка, по идее реле должно переключаться.
    Точечка на дисплее мигает, реле не переключается.
    Каким образом и с какими настройками можно проверить этот контроллер.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    вот такую бомагу читали?http://nord-lend.ru/docs/%D0%B8%D0%B...LL%20ID961.pdf

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    ДА, в меню лазил, но вопрос в том какие настройки выставить чтобы проверить реле, может он сломан?
    Например чтобы включался при + 15, отключался при +25

  4. #4

    По умолчанию

    Для работы с контроллером читать мало, нужно вникать в суть написанного. Если уже менял настройки, приведи все параметры как в таблице "по умолчанию", после чего пытайся заново запросить от прибора то, что ты хочешь.

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    Точечка на дисплее мигает,
    Задержка включения реле.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Выпаял реле, проверил его блоком питания 12 вольт, реле работает, клацает.
    Если б еще инструкция была правильная и более полная, вопросов бы не возникло.
    Вопрос по настройке.
    Мне нужно чтобы этот контроллер переключал канальный вентилятор с первой скорости на вторую.
    При температуре выше +25С будет вторая скорость, как только температура опустится ниже +20С первая скорость.

    В инструкции написано
    DIF от 0,1 до 30,0
    HSE от LSE до 302°С
    LSE от -55,0 до HSE °С

    Что у меня на id 961
    DIF от 1 до 30 БЕЗ ДЕСЯТЫХ,
    HSE от LSE до 302 это = 30,2°С , а не 302°С
    LSE -58 до HSE что равно -5,8°С
    И как тут разобраться, в каждой строчке ошибка, еще и я валенок...

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    Если б еще инструкция была правильная и более полная, вопросов бы не возникло.
    Ещё б ты читать умел и писать ... И сказал , где контроллер скомунибздил.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Что то я тут намудрил с настройками, начало вроде включаться, вначале мигала точка снежинка 10 сек ( так установил задержку включения) потом загорелась полностью.
    Настройки такие
    На дисплее +27 (температура в комнате)
    Рабочая точка 1,5
    Dif 2
    Hse 28
    Lse 15
    Все остальное вроде по умолчанию..

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    R13a, Контроллер мне парень подогнал, он на радио рынке работает, скупает всякую .ню.
    Подарил мне он его года 4-5 назад.
    Вот только сейчас у меня руки до него дошли.
    Подскажите лучше как мне его настроить под мои параметры.
    Спасибо

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ты для начала прочитай все параметры , что там запрограммированы. Просто возьми бумагу (инструкцию) и пиши в каждом разделе что есть , сравнивая с тем , что должно быть.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    Что то я тут намудрил с настройками, начало вроде включаться, вначале мигала точка снежинка 10 сек ( так установил задержку включения) потом загорелась полностью.
    Настройки такие
    На дисплее +27 (температура в комнате)
    Рабочая точка 1,5
    Dif 2
    Hse 28
    Lse 15
    Все остальное вроде по умолчанию..
    Hse 28...Lse 15 крайние точки за которые невозможно "уставку" вывести в твоем случае....уставка +25 дифференциал-Dif= 5. Соответственно включится при достижении +25 и при снижении на 5 градусов отключится.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    R13a,
    Выписал, вот

    -Папка CP
    DIF - 2
    ODO - 0
    DBI - 1
    DOF - 0
    DON - 10
    OFT - 0
    ONT - 1
    LSE - 15
    HSE - 28

    -Папка FPR
    UL - n
    DL - n

    -Папка CNF
    H00 - 1
    TAB - 100
    REL - 19

    -Папка DIS
    LOC - n
    DRO - 0
    DDL - 0
    CA1 - 0
    PA1 - 0

    -Папка DEF
    DTY - НЕТ этого параметра в папке
    DIT - 0
    DPO - n
    DET - 30
    DOH - 0
    DCT - 2

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    юкон,
    так в hse и lse 28 и 15, а точка ставится от 1,5 до 2,8

    при этих настройках если ставлю точку от 1,5 до 2,5 включается снежинка,
    поднимаю точку до 2,8 включается разморозка
    опускаю 2,7 - 2,6 прибор молчит (потому что dif 2 наверное)
    ставлю точку от 2,5 до 1,5 опять включается снежинка
    температура на дисплее в это время 27 без точек.

    после включения разморозки перезагружаю.

    Может датчик не такой какой надо... Я уже не помню от куда он у меня взялся...

    теперь еще и реле нужно будет аккуратно впаять обратно, ломать не строить
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg image1.jpg (320.7 Кб, Просмотров: 6)

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Зачем тебе задержка включения в 10 секунд , кто тебе значения рабочей точки оба в плюс выставил , да ещё таким образом
    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    LSE - 15
    HSE - 28

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    при этих настройках если ставлю точку от 1,5 до 2,7
    а выгнать в плюс 28 без десятых не пробовал?

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    юкон,
    R13a,
    Я сам так наковырял..

    Подскажите пожалуйста, как мне его настроить под мою задачу.
    Я никак не могу понять логику этого прибора...
    Всю ночь про него читаю... Уже подумал реле, выпаял, а он,..., заработал...
    Датчик температуры хоть правильный?

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    юкон,
    Уже не знаю что пробовать.
    Скажите какие цифры поставить и что должно быть...
    А то может он и на дисплее показывает 27, а сам думает что это 2,7

    Закрадываются у меня такие подозрения...
    И почему в папке DEF НЕТ параметра DTY?image2.jpg

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    И почему в папке DEF НЕТ параметра DTY?
    Потому , что во втором меню они есть , потому , что сиквестировали производители в зависимости от модели и года выпуска, потому , что контроллер был прописан под конкретное оборудование.
    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    Я никак не могу понять логику этого прибора...
    Всю ночь про него читаю..
    Ляг поспи и всё поймёшь , там всё написано.

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    R13a,
    Так в инструкции написано что DTY это 1 уровень.
    Как его разгадать?
    Да ладно, хрен с этим DTY, как с температурой разобраться и с десятыми градуса
    Спать вечером лягу, а то опять весь день просплю )

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Он тебе сильно нужен ? Ты будешь менять алгоритм оттайки ? Она тебе очень необходима ?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •