R13a,
Мне нужно управлять канальным 2х скоростным вентилятором.
25°С и выше вторая скорость,
25°С и ниже первая скорость.
R13a,
Мне нужно управлять канальным 2х скоростным вентилятором.
25°С и выше вторая скорость,
25°С и ниже первая скорость.
Ну так и поставь +25 с дифференциалом необходимым и контакты реле подключи правильно.
R13a,
Как поставить, исправь пожалуйста цифры где что вписать.
-Папка CP
DIF - 2
ODO - 0
DBI - 1
DOF - 0
DON - 10
OFT - 0
ONT - 1
LSE - 15
HSE - 28
-Папка FPR
UL - n
DL - n
-Папка CNF
H00 - 1
TAB - 100
REL - 19
-Папка DIS
LOC - n
DRO - 0
DDL - 0
CA1 - 0
PA1 - 0
-Папка DEF
DTY - НЕТ этого параметра в папке
DIT - 0
DPO - n
DET - 30
DOH - 0
DCT - 2
Wert, блин , да не лезь ты туда , понял ? Установки температуры для тебя - SET
R13a,
Скажи пожалуйста, может ли этот контроллер показывать текущую температуру с десятыми долями градуса?
R13a,
В инструкции написано-
DIF Дифференциал срабатывания реле компрессора. Компрессор
остановится при достижении значения рабочей точки(показания датчика), и
запустится при температуре равной значению рабочей точки+
дифференциал. Примечание: значение 0 не допускается. от 0,1 до 30,0
1. На самом же деле там от 1 до 30.
2. Компрессор остановится при достижении температуры равной значению рабочей точки(показания датчика) минус дифференциал и
запустится при температуре равной значению рабочей точки+ дифференциал.
3.HSE LSE по инструкции от -55,0 до 302,0. У меня же эти параметры получаются с точкой вверху от -5'8 до 30'2.
Вот из за этого я и не мог понять
Если в инструкции и правда несоответствие с моим id 961... Вот я и спрашивал.
R13a, Тебе писать бесполезно, ... промолчу
Тут нужен контроллер IDplus961 У него есть режим теплового термостата, температура ниже установленной - включен, набрал установленную - выключился, дифференциал включения установил, все режимы оттаек и пр. ненужные отключаются.
Будет работать и этот, т.к. контакт перекидной -выше 25 -через контакт 3 включена 2-я скорость ,ниже 24 -через контакт 2 -первая скорость .Разбежка в 1 градус должна быть т.к дифференциал не должен быть равен 0 а десятичных здесь нет , т.к. нет параметра ndt в папке dis , Этот параметр присутствует в 974 и в 2-х датчиковых 961.А т.н "десятичная " точка вверху - Это сигнализация о том ,что прибор находится в режиме программирования. после выхода из программирования пропадает и точка. И убрать все задержки во временных параметрах в папке СР тем более что оно там не в секундах а в минутах.
И не включится, пока датчик не охладить до температуры Set. Мигание точки как раз индикация "принял команду, но исполнить не могу по условиям настройки" (то есть по условию Set)
Это обратный дифференциал, характерный для приборов с функцией "для нагрева", обычный 961-й (уже писАли) - не подойдет, у него нет переключения дифференциала с прямого на обратный.
Здесь есть обратное переключение контактов и потому обратный дифференциал необязателен. При прямом включении (холодильник ) исполнительный механизм (компрессор) запитан через н.р.. -3й контакт и при охлаждении с 25 до 15 град , по достижении 15 град он отключится. При обратном включении (нагрев) исполнительный механизм (нагреватель , вентилятор и т.д) подключен через н.з. 2й контакт и будет греть до 25 град ,после чего отключится.
Ребята, всем большое спасибо за помощь, уже разобрался.
Конечно по взрослому, теперь надо идти на радиорынок за оловоотсосом чтобы впаять обратно реле
Но работает этот контроллер всетаки так.
Если рабочая точка = 25 и дифференциал = 2, то
Включается компрессор(снежинка) при 27, и работает пока не достигнет 23.
При 23 включается оттайка (снежинка с каплями) на время dEt.
Потом точка оттайки гаснет, но реле( я так думаю, так как оно выпаяно) продолжает быть нормально замкнуто, и при достижении опять 27 включается снежинка.
Минимальная разность температур получается 2, если диф поставить 1, и кратна 2 градусам
Так то можно было и купить обычное термо реле на МастерКит для этой цели, но хотелось использовать то что есть.
Santyago,
Ты не прав!
dit и так стоит 0
dit это Интервал между двумя последовательными включениями разморозки.
Соответственно если 0, то интервала нет. включается по датчику хоть раз в минуту, так как продолжительность разморозки не меньше минуты.
dEt Время разморозки, определяет продолжительность разморозки - меньше 1 не ставится.
Вот этот еще параметр не понятен.
dCt defrost Counting type. Выбор метода определения интервала между
разморозами.
0 = часы работы компрессора(методDIGIFROST)
1 = реальное время– время работы прибора
2 = остановка компрессора
Социальные закладки