Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 50

Тема: ID 961

  1. #21
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    R13a,
    Мне нужно управлять канальным 2х скоростным вентилятором.
    25°С и выше вторая скорость,
    25°С и ниже первая скорость.

  2. #22
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ну так и поставь +25 с дифференциалом необходимым и контакты реле подключи правильно.

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    R13a,

    Как поставить, исправь пожалуйста цифры где что вписать.
    -Папка CP
    DIF - 2
    ODO - 0
    DBI - 1
    DOF - 0
    DON - 10
    OFT - 0
    ONT - 1
    LSE - 15
    HSE - 28

    -Папка FPR
    UL - n
    DL - n

    -Папка CNF
    H00 - 1
    TAB - 100
    REL - 19

    -Папка DIS
    LOC - n
    DRO - 0
    DDL - 0
    CA1 - 0
    PA1 - 0

    -Папка DEF
    DTY - НЕТ этого параметра в папке
    DIT - 0
    DPO - n
    DET - 30
    DOH - 0
    DCT - 2

  4. #24
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Wert, блин , да не лезь ты туда , понял ? Установки температуры для тебя - SET

  5. #25
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    R13a,
    Скажи пожалуйста, может ли этот контроллер показывать текущую температуру с десятыми долями градуса?

  6. #26
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    может ли этот контроллер
    Может , если в папке дисплея есть этот параметр. (у тебя его нет) Бесполезно тебе читать , когда понятий нет , тут мастер нужен , Гомо Сапиенс.

  7. #27
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    R13a,

    В инструкции написано-
    DIF Дифференциал срабатывания реле компрессора. Компрессор
    остановится при достижении значения рабочей точки(показания датчика), и
    запустится при температуре равной значению рабочей точки+
    дифференциал. Примечание: значение 0 не допускается. от 0,1 до 30,0

    1. На самом же деле там от 1 до 30.
    2. Компрессор остановится при достижении температуры равной значению рабочей точки(показания датчика) минус дифференциал и
    запустится при температуре равной значению рабочей точки+ дифференциал.
    3.HSE LSE по инструкции от -55,0 до 302,0. У меня же эти параметры получаются с точкой вверху от -5'8 до 30'2.

    Вот из за этого я и не мог понять

    Если в инструкции и правда несоответствие с моим id 961... Вот я и спрашивал.

  8. #28
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    R13a, Тебе писать бесполезно, ... промолчу

  9. #29

    По умолчанию

    Тут нужен контроллер IDplus961 У него есть режим теплового термостата, температура ниже установленной - включен, набрал установленную - выключился, дифференциал включения установил, все режимы оттаек и пр. ненужные отключаются.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Тут нужен контроллер IDplus961 У него есть режим теплового термостата, температура ниже установленной - включен, набрал установленную - выключился, дифференциал включения установил, все режимы оттаек и пр. ненужные отключаются.
    Будет работать и этот, т.к. контакт перекидной -выше 25 -через контакт 3 включена 2-я скорость ,ниже 24 -через контакт 2 -первая скорость .Разбежка в 1 градус должна быть т.к дифференциал не должен быть равен 0 а десятичных здесь нет , т.к. нет параметра ndt в папке dis , Этот параметр присутствует в 974 и в 2-х датчиковых 961.А т.н "десятичная " точка вверху - Это сигнализация о том ,что прибор находится в режиме программирования. после выхода из программирования пропадает и точка. И убрать все задержки во временных параметрах в папке СР тем более что оно там не в секундах а в минутах.

  11. #31
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    ...
    5 секундным нажатием на стрелку вверх включается разморозка, по идее реле должно переключаться.
    Точечка на дисплее мигает, реле не переключается. ....
    И не включится, пока датчик не охладить до температуры Set. Мигание точки как раз индикация "принял команду, но исполнить не могу по условиям настройки" (то есть по условию Set)
    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    ДА, в меню лазил, но вопрос в том какие настройки выставить чтобы проверить реле, может он сломан?
    Например чтобы включался при + 15, отключался при +25
    Это обратный дифференциал, характерный для приборов с функцией "для нагрева", обычный 961-й (уже писАли) - не подойдет, у него нет переключения дифференциала с прямого на обратный.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    И не включится, пока датчик не охладить до температуры Set. Мигание точки как раз индикация "принял команду, но исполнить не могу по условиям настройки" (то есть по условию Set)
    Это обратный дифференциал, характерный для приборов с функцией "для нагрева", обычный 961-й (уже писАли) - не подойдет, у него нет переключения дифференциала с прямого на обратный.
    Здесь есть обратное переключение контактов и потому обратный дифференциал необязателен. При прямом включении (холодильник ) исполнительный механизм (компрессор) запитан через н.р.. -3й контакт и при охлаждении с 25 до 15 град , по достижении 15 град он отключится. При обратном включении (нагрев) исполнительный механизм (нагреватель , вентилятор и т.д) подключен через н.з. 2й контакт и будет греть до 25 град ,после чего отключится.

  13. #33
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Ребята, всем большое спасибо за помощь, уже разобрался.

  14. #34
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    R13a, Тебе писать бесполезно, ... промолчу
    Тебе объяснять что либо бесполезно , на ровном месте заблудился.


    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    с точкой вверху от -5'8 до 30'2.
    Это не точка , это сигнализация работающего режима !

  15. #35
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    Всю ночь про него читаю... Уже подумал реле, выпаял, а он,..., заработал...
    R13a, вишь как всё по взрослому...Не то,что вам,нам,им кнопки тыцкать

  16. #36
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Конечно по взрослому, теперь надо идти на радиорынок за оловоотсосом чтобы впаять обратно реле

    Но работает этот контроллер всетаки так.
    Если рабочая точка = 25 и дифференциал = 2, то
    Включается компрессор(снежинка) при 27, и работает пока не достигнет 23.
    При 23 включается оттайка (снежинка с каплями) на время dEt.
    Потом точка оттайки гаснет, но реле( я так думаю, так как оно выпаяно) продолжает быть нормально замкнуто, и при достижении опять 27 включается снежинка.
    Минимальная разность температур получается 2, если диф поставить 1, и кратна 2 градусам

    Так то можно было и купить обычное термо реле на МастерКит для этой цели, но хотелось использовать то что есть.

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
    При 23 включается оттайка (снежинка с каплями) на время dEt.
    Параметр dit = 0 сделай, и режим "оттайка" включаться не будет.

  18. #38
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Santyago,
    Ты не прав!
    dit и так стоит 0
    dit это Интервал между двумя последовательными включениями разморозки.
    Соответственно если 0, то интервала нет. включается по датчику хоть раз в минуту, так как продолжительность разморозки не меньше минуты.
    dEt Время разморозки, определяет продолжительность разморозки - меньше 1 не ставится.

  19. #39
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Вот этот еще параметр не понятен.
    dCt defrost Counting type. Выбор метода определения интервала между
    разморозами.
    0 = часы работы компрессора(методDIGIFROST)
    1 = реальное время– время работы прибора
    2 = остановка компрессора

  20. #40
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2015
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Будет работать и этот, т.к. контакт перекидной -выше 25 -через контакт 3 включена 2-я скорость ,ниже 24 -через контакт 2 -первая скорость .Разбежка в 1 градус должна быть т.к дифференциал не должен быть равен 0 а десятичных здесь нет , т.к. нет параметра ndt в папке dis
    Разбежка получается минимум 2 градуса, но ни как не один!
    От рабочей точки плюс минус диф, который меньше 1 не ставится.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •