Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 36 из 36

Тема: Проблема с испарителем

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    Я к тому что типо масло залегло в испарителе изза отсутсвия петель .
    А проверить по стеклу на компресоре где масло не получается?

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    Да и температуру в камере отбивает как бы клиент не бунтует особо .В камере уставка 20 минусу.Токо вот я то вижу что установка работае не на полную мощность.
    Что значит не на полную мощьность? -20 набирает и что тебя не устраивает.
    Я бы таких обслуживальщиков близко не подпускал к оборудованию. Другим старьё суют 40-летнее на обслугу, а он новое оборудование угробить пытается. Ему видители чувствуется что она не на полную мощь работает....Вам -30 в камере нужно? Слов нет одни маты на языке!

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    Вы уважаемый холодильники ток на картинке видели чтоль.Нет что дельного подсказать не флудите пожалуйсто
    Не обижайся, но скорее ты видел "холодильники ток на картинке". У тебя на ВО у паука одна трубка работает, как ты пишь. А должны все три обмерзать равномерно. Поэтому или нет нормального прохода по остальным контурам испарителя, или в распределителе жидкость с газом.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    А проверить по стеклу на компресоре где масло не получается?


    Что значит не на полную мощьность? -20 набирает и что тебя не устраивает.
    Я бы таких обслуживальщиков близко не подпускал к оборудованию. Другим старьё суют 40-летнее на обслугу, а он новое оборудование угробить пытается. Ему видители чувствуется что она не на полную мощь работает....Вам -30 в камере нужно? Слов нет одни маты на языке!
    Дак по вашему ето нормально когда работает пол испарителя чёли .Мне не надо - 30 в камере да и клиенту тоже .- 20 уставка отбивается .НО есть такое дело как техзадание при подборе оборудования и если сеичас загрузка камеры приблезительно 50 % соответсвенно и приход расход в камере такои же .А когда полноая загрузка камеры (не по какоммуто вдруг внезапному желанию клиента )а по техпроцесу производства (на что и было дано задание расчёта оборудования ) вот тут и проявляется слово не на всю заявленую мошность ето по рускии потому что испаритель не работает полностью.Яне угробить пытаюсь а выяснить дефект .Если вас устраивает как вы работаете то ради бога но не судите всех по себе .А ваши маты пуст у вас на языке и останутся мож когда помогут понять фразу КПД .

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Не обижайся, но скорее ты видел "холодильники ток на картинке". У тебя на ВО у паука одна трубка работает, как ты пишь. А должны все три обмерзать равномерно. Поэтому или нет нормального прохода по остальным контурам испарителя, или в распределителе жидкость с газом.
    Читаите внимательно я ж писал с паука обмерзают все три трубки нижнии ряд испарителя обмерзает полностью .Смотрю с торца по калачам второи те по середине работает пр на 50% верхнии один калач тока ташит .Помогает тока приоткрытие трв но тогда начинает лить на мотор.Яи так понимаю что нет норм прохода по испарителю вернее по его верхнеи части меня интересует сама суть почему .И как етого избежать в дальнеишем.Уровень масла по окну то внорм и не падает.Упал бы уровень масла чё тут ребусы то гадать было

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    бицер 4Y дальше скажу как перепешу
    Новая моделька? Сам придумал или кто подсказал? И после этого, кто

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    Вы уважаемый холодильники ток на картинке видели чтоль.
    А за грамматику..., короче, ЕГЭ ты не сдал...

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    Читаите внимательно я ж писал с паука обмерзают все три трубки
    Читаю внимательно
    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    Паук на три ряда 1 работает 2 нет
    А как расположены секции ВО, видишь только ты.
    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    .Яи так понимаю что нет норм прохода по испарителю вернее по его верхнеи части меня интересует сама суть почему .
    А суть в том что если гидравлическое сопротивление секций ВО одинаково, то и обмерзают они одинаково, при условии что перед ТРВ только жидкость.

  7. #27
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А суть в том что если гидравлическое сопротивление секций ВО одинаково, то и обмерзают они одинаково, при условии что перед ТРВ только жидкость.
    Да. И ещё. Фреон идёт туда где ниже температура и следовательно давление. Если производитель задумал статический испаритель с "пауком" как потолочный или на дно н.т. ванны, а кто то приделал его вертикально на стену. то ряды у стены будут обмерзать и через них будет идти залив. а ряды обращённые в камеру будут обмерзать на четверть. Так же бывает если динамический используют без обдува. А делать , то что пишет mihail97 - выравнивать сопротивление. Всасывание переносить ближе к калачам которые не обмерзают и с "пауком" мудрить, удлинять трубки через которые "льёт" , например.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    мудрить, удлинять трубки через которые "льёт" , например.
    Ну тут можно капу на бытовых лыжах вспомнить. И пережимные клещи в ход.
    Но зачем? Ни фото, ни марок, ничего не известно.

    З.Ы. недавно в бонете видел просто искусанный паук, пришлось вырезать весь покусанный участок, и впаять новый.
    зачем, кто и почему изуродовал его не известно. Думается только одно нижние ТЭНы были в обрыве, вот и на нижний ряд калачей зажали подачу. Чтоб не оттаивать водой.
    Другого не придумал объяснения.
    После восстановления чудес не произошло. Все нормально работает, без необходимости балансировать.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Да. И ещё. Фреон идёт туда где ниже температура и следовательно давление. Если производитель задумал статический испаритель с "пауком" как потолочный или на дно н.т. ванны, а кто то приделал его вертикально на стену. то ряды у стены будут обмерзать и через них будет идти залив. а ряды обращённые в камеру будут обмерзать на четверть. Так же бывает если динамический используют без обдува. А делать , то что пишет mihail97 - выравнивать сопротивление. Всасывание переносить ближе к калачам которые не обмерзают и с "пауком" мудрить, удлинять трубки через которые "льёт" , например.
    Наверное недоразмораживается у тс воп.

  10. #30
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    Читаите внимательно я ж писал с паука обмерзают все три трубки нижнии ряд испарителя обмерзает полностью .Смотрю с торца по калачам второи те по середине работает пр на 50% верхнии один калач тока ташит
    Такое интересное обсуждение!... а можно фото? Что как расположено и как обмерзает?

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    буду на обьекте сделаю фотки и перепишу марку агрегата и испарителя

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    Наверное недоразмораживается у тс воп.
    размораживается полностью момент оттаики под клиента выведен в идеал я там не раз в месяц появляюсь а веду постоянныи мониторинг

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Новая моделька? Сам придумал или кто подсказал? И после этого, кто


    А за грамматику..., короче, ЕГЭ ты не сдал...
    когда заканчивал школу такои херни небыло ет деткам выпала такая участь один сдал нынече а дочи через два года есчё.Ну яже просил вас н7е флудите иль занятся нечем более

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Тут мысль навеела мож дюза стоит малая (хз какую поставили монтажники а леибу прилипили 3) ЛОгически обьём пропущенои жидкости в испаритель через дюзу мал вот и идет не полное заполнение испарителя а выход есть тк нижние ряды испарителя получяются типо короткии путь.А открытие трв приводит лиш к увелечению скорости потока .(дырка в дюзе больше не станет как не крути)

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    А открытие трв приводит лиш к увелечению скорости потока
    и пропускной способности ипроизводительности и если

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    дюза стоит малая
    то как ни крути залива не будет, если гидравлическое сопротивление параллельных участков одинаково.

  16. #36

    По умолчанию

    R404, небольшая утечка(неправильная запрвка) , утечка одного из компонентов, как следствие низкий кпд установки - несоответствие мощности производимой компрессором и спарителя.
    Полностью слить, отвакуумировать, заправить R507/
    Но это если обьем небольшой и не централь.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. помогите решить проблему с испарителем!
    от Голубцов К в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 20:37
  2. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  3. проблема с испарителем на EWT 12 HR
    от Sheva в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 00:48
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •