Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ARC4178 ошибка СF

  1. #1
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию ARC4178 ошибка СF

    после ремонта питания платы (был взорван шим) на индикации стало высвечивать CF на мк и хк, что это такое? Никогда с таким не сталкивался.

  2. #2
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Єто смерть процессора на основной плате 99,9%
    CF = Communication Fault

  3. #3
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Э... коллега, вы меня в краску вгоняете -
    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    ARC4178
    это MID интерфейс с 3мя светиками, плата с конденсаторным БП и.... CF говорить не обучен
    Может научимся , в конце-концов, списывать с шильдика 12nc код?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    списывать с шильдика 12nc код?
    это может помочь в данной ситуации?

  5. #5
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    это может помочь в данной ситуации?
    Не нужно пренебрегать с предоставлением достоверной информации. В помощи нуждаешся ты, как-бы..

    В данном случае - уже пофиг. Проверь есть ли шевеление по шинам общения с пямятью.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Это помогает писать правильно модель

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    решили заказывать новую плату

Похожие темы

  1. Что за ошибка?
    от СМЕРШ в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 14:48
  2. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  3. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •