Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 147

Тема: термокинг в 250!!! Помогите!!!!

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию термокинг в 250!!! Помогите!!!!

    ребята, подскажите сколько норма заправки на термокинг 250 404 фреоном. не работает на холод, максимум +12, (с учетом температуры за бортом +30). Заливали 1 кг давление 19 атмосфер, но вообще не холодит. Начинаю добавлять доходит до 1кг 45о гр начинает зашкаливать давление, 25 атмосфер, в чем дело, уже вообще никаких идей.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Мыть не пробовали ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Мыли и внутри и снаружи результата нет((((

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Мыть не пробовали ?
    мыли, толку нет

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Яким Посмотреть сообщение
    Начинаю добавлять доходит до 1кг 45о гр начинает зашкаливать давление, 25 атмосфер, в чем дело, уже вообще никаких идей.
    Ну это по-высокому, а низкое какое? Может элементарно нет циркуляции. Давление по-низкому в студию.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Яким Посмотреть сообщение
    мыли, толку нет
    Температура трубы на выходе из конденсатора какая ?

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    12.04.2014
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    а фильтр что не менялся и система не мылась ? вам к специалисту надо норма заправки наврядли поможет

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Яким Посмотреть сообщение
    Мыли и внутри и снаружи результата нет((((
    Чем внутри мыли?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Ну это по-высокому, а низкое какое? Может элементарно нет циркуляции. Давление по-низкому в студию.
    низкое 4.5 атм

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Температура трубы на выходе из конденсатора какая ?
    на выходе из конденсатора труба чуть живая. При заправке 1 кг фриона труба не меняет своей температуры, а на испарителе есть намерзание только в верхнем правом углу, если добавляю фрион начинает зашкаливать даваление, но зато испаритель начинает обмерзать дальше, а труба на выходе из конденсатора остается такой же((((

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zeleny Посмотреть сообщение
    а фильтр что не менялся и система не мылась ? вам к специалисту надо норма заправки наврядли поможет
    В Бресте специалисты развели руками, фильтр менялся, маслоотделитель менялся, система промывалась, единственное что осталось не мытым внутри это канденсор

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Чем внутри мыли?
    промывкой для системы

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    12.04.2014
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    промывка для системы чем конкретно мыли бензин калоша или уайтспирит или фреоном видимо недомыли

  14. #14

    По умолчанию

    варианты: Воздух в системе. Трещина на пластине клапана. Как систему вакуумировали? Давление на всасе и нагнетании компрессора после остановки быстро уравнивается?

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    [QUOTE=zeleny;410929]промывка для системы чем конкретно мыли бензин калоша или уайтспирит или фреоном видимо недомыли[/QUOTE


    мыли простым растворителем 646

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    варианты: Воздух в системе. Трещина на пластине клапана. Как систему вакуумировали? Давление на всасе и нагнетании компрессора после остановки быстро уравнивается?
    время не засекал за сколько уравнивается, но не сказал бы что быстро. А на каком, вы имеете ввиду клапане, трещина

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Если на конденсер даю давление в 5-6 атм, должно быть сопротивление или должно выходить ровно?

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Яким Посмотреть сообщение
    Если на конденсер даю давление в 5-6 атм, должно быть сопротивление или должно выходить ровно?
    Вообще ничего не понятно.Ты или излагайся ясней,или вряд ли тебе здесь помогут.

  19. #19
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    низкое давление 4,5 для 404 уж больно много.подозрение на компрессор.клапан подгоревший(поврежденный) мож быть.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Вообще ничего не понятно.Ты или излагайся ясней,или вряд ли тебе здесь помогут.
    если на конденсер даю давление 5-6 атм, воздух должен ровно выходить или с сопротивлением, я просто думаю что не домыл или недопромыл)))
    извините что излагаюсь не ясно, как могу, сам не холодильщик, но уже целое лето мучаюсь с холодилкой, после того как на сервисе сказали нет у нас времени разбираться с твоей холодилкой. Официальный сервис по обслуживанию рефоф в городе один, вот сейчас езжу от одних самоучек к другим, и уже не знаю что делать((((

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 15:00
  2. ТермоКинг DZ MAX
    от авиатор в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 23:06
  3. термокинг
    от sne в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 13:42
  4. термокинг Smx 2
    от антонич в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 20:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •