Тема: Проблемы с низкой температурой кипения и обмерзанием испарителя

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    И в составе приточки именно этот испаритель из подбора.
    Фото испарителя с шильдиком! Не верю в то, что там 12 рядов/слоев и такой размер.
    Плотность ламелей 2,1 встречал только у испарителей Арктики, остальные делают 2,5.
    Повторить данные смог только введя мощность ККБ, и то выдал в расчетах 16 слоев испарителя.
    При такой мощности ККБ и размере испарителя он будет обмерзать, т.к. недоразмерен.
    Давайте сначала:
    1. Расход воздуха
    2. Темпеатура на входе испарителя
    3. Влажность на входе испарителя
    4. Температура после испарителя (она для расчета определяющая, ибо влажнось охлажденного воздуха будет 99,9
    5. Конфигурация испарителя в канале и сечение воздуховода: конкретно типа 600х350-2 (Длина х Ширина - количество рядов, которое обычно 2-3-4, больше 4-х не встречал)

    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    Темп кипеня 3 °C
    Арктика по воздуху для r410a на свои испарители говорит о 5 градусах кипения, а не о 3.


    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    Обвязка простейшая - ТРВ TUBE 068U1956
    Кто подбирал?
    Coolselector говорит, что ТРВ с угловым корпусом что под +5 градусов, что под +3 = 068U1975 со вставкой #9, при этом при вашей мощности ККБ он нагружен на 80% от номинала.

    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что как мы не мучались испаритель постоянно обмерзает.Даже при расчетной температуре за бортом не получается добиться температуры испарения выше 0. Даже при полностью открытом ТРВ
    Дырка маленькая.


    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    я бы предложил заменить центробежный вентилятор или турбину(что там стоит) увеличить скорость воздушного потока и расход воздуха через испаритель. Это увеличило бы его объемную производительность.
    Нельзя. Есть расчетные параметры притока-вытяжки и от них не уйдешь. А компенсировать повышенный расход рециркуляцией (ну напрашивается по аналогии с кондиционером) нельзя, по ряду помещений в больничке рециркуляция категорически запрещена.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Фото испарителя с шильдиком! Не верю в то, что там 12 рядов/слоев и такой размер.
    Плотность ламелей 2,1 встречал только у испарителей Арктики, остальные делают 2,5.
    Повторить данные смог только введя мощность ККБ, и то выдал в расчетах 16 слоев испарителя.
    При такой мощности ККБ и размере испарителя он будет обмерзать, т.к. недоразмерен.
    Давайте сначала:
    1. Расход воздуха
    2. Темпеатура на входе испарителя
    3. Влажность на входе испарителя
    4. Температура после испарителя (она для расчета определяющая, ибо влажнось охлажденного воздуха будет 99,9
    5. Конфигурация испарителя в канале и сечение воздуховода: конкретно типа 600х350-2 (Длина х Ширина - количество рядов, которое обычно 2-3-4, больше 4-х не встречал)
    Расход воздуха - 1600 то есть практически совпадает с расчетным
    Температура на входе 25,6 и выходе 11,6 испарителя. Влажность 50-55% на входе
    Вообще по температурам в 1 сообщение есть некоторое количество замеров уже сделанных нами. Здесь повторю
    Замеры.jpg
    Насчет самого испарителя шильдика пока нет но мы его заказывали у roen est. Это они нам прислали распечатку с данными. Думаете наврали? В программе подбора roen est у меня легко повторяются данные из их подбора.

    5 установка не канальная - корпусная. Сечение самой установки 550 ширина 500 высота.

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Кто подбирал?
    Coolselector говорит, что ТРВ с угловым корпусом что под +5 градусов, что под +3 = 068U1975 со вставкой #9, при этом при вашей мощности ККБ он нагружен на 80% от номинала.
    Дырка маленькая.
    Никто не подбирал такой шел в комплекте с ККБ как соединительный комплект. Но он тоже вроде на 18 кВт. Предложенный Вами на 26kW. Если выбрать его - это решит проблему сумашедшего обмерзания?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Нельзя. Есть расчетные параметры притока-вытяжки и от них не уйдешь. А компенсировать повышенный расход рециркуляцией (ну напрашивается по аналогии с кондиционером) нельзя, по ряду помещений в больничке рециркуляция категорически запрещена.
    понял, налажал, виноват.

  4. #24

    По умолчанию

    Автор, посмотри такой вариант - поменяй местами нагреватель и испаритель.
    Чистое любопытство - куда заложена такая система охлаждения? Уже давно работаю в больнице, ни разу с такими требованиями не сталкивался.

  5. #25

    По умолчанию

    бирка с компрес&#1.jpg Это компрессор.
    Помещение в нем готовятся какие то лекарственные порошки. Требуется контроль влажности.

    Кстати насчет нагревателя. Система обмерзала настолько сильно что рядом стоящий обогреватель даже разморозился... второй теплооб&#10.jpg

    А что значит поменять их местами? Они разных размеров.. я могу только не включать нагреватель...

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Apostol133 Посмотреть сообщение
    Система обмерзала настолько сильно что рядом стоящий обогреватель даже разморозился...
    Как он мог разморозится? У тебя должен воздух выходить с температурой далеко за ноль, но твои замеры показывают другое.... Чет не состыковки идут....

  7. #27

    По умолчанию

    Apostol133, твой компрессор выдает 20 kW при конд. 54,4 и кипения 7,2. Допускаю, что при кип. 3, будет 18 kW, но при конд. 54,4. А у тебя по замерам конденсация меньше, поэтому и мощность компрессора больше. Как то так, дергай своего спеца, чтоб настройки сделал как надо. ЭТО НЕ КОНДЮК!!!! Можете и горя хапнуть, незнаючи...

  8. #28
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Судя по размороженому нагревателю - уже хапнули

  9. #29

    По умолчанию

    теплообменник.jpg

    Фото уже обмерзшего испарителя

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Атлант ХМ-6021. Проблемы после замены испарителя
    от Pharus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:16
  2. Есть ли Фреон с температурой кипения 30°C ???
    от Люстэн в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 14:00
  3. Samsung RL-63 GCBMG проблемы с температурой, датчик тепературы
    от newtech в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 14:36
  4. Контролер для управления температурой EKC 201
    от nakaz в разделе Контроллеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 18:41
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 17:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •