Показано с 1 по 18 из 18

Тема: polair

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2012
    Сообщений
    5

    По умолчанию polair

    сплит полаир на камере. включен компрессор не работают вентиляторы конденсатора. выключается км - включаются вентиляторы и так постоянно. менял пусковое реле. провода перепутал или дело контроллера????

  2. #2

    По умолчанию

    Контроллер выдает команду на включение вентиляторов или они вместе запускаться должны(запаралелены)?Чуть подробнее о схеме подключения.Проверь не подключены ли вентиляторы на блок-контакты пускателя.

  3. #3

    По умолчанию

    Leo3, беги от туда, пока он на оттайку не пошёл

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Leo3 Посмотреть сообщение
    провода перепутал
    сам же и ответил

    Цитата Сообщение от zzlex83zz Посмотреть сообщение
    вентиляторы на блок-контакты пускателя.
    подключил. Разберись с пускателями, они есть с 4 нормально замкнутыми и с 3+1 разомкнутый и при замене "не глядя" мог получить такой конфуз...
    Цитата Сообщение от Leo3 Посмотреть сообщение
    включен компрессор не работают вентиляторы конденсатора. выключается км - включаются вентиляторы и так постоянно

  5. #5

    По умолчанию

    Електрики мля

  6. #6

    По умолчанию

    Leo3, тебе ещё учиться, учиться и ещё раз учиться. Изучай.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Что дедушка Ленин говорил? Он говорил: учиться, учиться и ещё раз учиться, и тогда у тебя будет много-много денежков!
    цитата из фильма Гений

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2012
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    сам же и ответил


    подключил. Разберись с пускателями, они есть с 4 нормально замкнутыми и с 3+1 разомкнутый и при замене "не глядя" мог получить такой конфуз...
    Да. Прозвонив пускатель, нашел нормально замкнутые контакты ,на которые конечно кинул вентиляторы. Перекинул провода- все путем. Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Leo3 Посмотреть сообщение
    Перекинул провода- все путем.
    Будь внимательней, ошибки могут дорого стоить...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Leo3 Посмотреть сообщение
    Да. Прозвонив пускатель, нашел нормально замкнутые контакты ,на которые конечно кинул вентиляторы. Перекинул провода- все путем.
    В эл. схемах положение контактов приводиться для обесточенной катушке. Т.е. при подаче напряжения на катушку нормально замкнутый контакт (обозначение НЗ) будет разомкнут, так у тебя было в начале. Вентилятор конденсатора подключается через нормально разомкнутый контакт "НО".

  11. #11
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Сегодня новый POLAR SM 218 SF смонтировал.Запускать стал..фиквам..На кнопку фаза не идёт.В контакторе провод запихали по самое не балуй,зажав с изоляцией. Запустил,пошла ошибка Er1. Датчик оказался в обрыве. Сменил датчик. На схеме укахан DIXELL XR60C , по факту стоит EVKа/ Походу Марихолодмаш после сборки нифига сплиты не проверяет на запуск...
    Последний раз редактировалось Ref58; 05.08.2015 в 20:34.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Марихолодмаш
    Полаир - Совиталпродмаш, Марихолодмаш это Таир

  13. #13
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Полаир - Совиталпродмаш, Марихолодмаш это Таир
    Непонятки? POLAIR изготовлен г. Волжск/на бирке указано/ Совместное что ли?

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    POLAIR изготовлен г. Волжск/
    это Ариада поди...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    POLAIR изготовлен г. Волжск/
    это Ариада поди...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Непонятки? POLAIR изготовлен г. Волжск/на бирке указано/ Совместное что ли?
    Республика одна-Марий Эл, а города разные. У МХМ - Йошкар-Ола

  17. #17
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это Ариада поди...
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Полаир - Совиталпродмаш, Марихолодмаш это Таир
    Спорить не буду, в понедельник фотки выложу

  18. #18
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    LEO351, был был полностью прав. Полаир выпускает Совиталпродмаш в г.Волжск Мари Эл. Фото прилагаю.
    DSC02548.jpgDSC02554.jpgDSC02576.jpg Теперь буду знать,что в Мари Эл не только Марихолодмаш выпускает хол.оборудование

Похожие темы

  1. POLAIR
    от coolerman65 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 719
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 05:04
  2. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •