Здравия желаю всем форумчанам!
Заменил компрессор ск-120 R-12. Он проработал сутки и умер. Мычал и отбивала теплушка.
При замене систему промыл R-22м, заменил фильтр, отвакуумировал.
Заправил R-12м ( из старых запасов) по весам 65г.
Давление около 0,5 bar ± пол коровы. Точнее сказать не могу, т.к. манометр до 30 bar.
За пол часа, пока чаевали с хозяином, в морозилке стал ощущаться холод, давление не изменилось.
А на следующий день- на тебе!
Снял компрессор и хотел обменять по гарантии, но не тут-то было!
В магазине решили провести экспертизу компрессора, мож я виноват?
Распилили его. Грязное сгорание - причина высокого давления нагнетания. И к тому же разбита втулка.
Признали мою вину в том, что я не промыл капилярку и она забилась.
Распиленный комп. я забрал. Вот фото.
Кстати поставил на тот холодильник компрессор на R-134. 2 недели - полёт нормальный.
На последней фото - масло. Сверху видно что оно светлое, а вниз осаждается копоть.
Может кто подскажет из-за чего такое случается? Мож и вправду мой косяк?