    По умолчанию долгий набор холода

    периодически попадаются морозильники-лари с такой вот неисправностью. 3 часа работы без отключения при минимуме и всего то минус 15. давление на всасе 0,5., после двух часов работы 0,1, обратка прохладная, кондер равномерно прогрет. 100% что в испарителе проблема. заужена обратка(перепай в докипателе и далее стык ал. с медью). и вьюжит же. мороз-к под наблюдением 17лет(родственники). 15лет как заменил фильтр, но и до замены также работал, т.е с конвеера. мотор еще живой(астраханский хкв ). сколько еще жить будет х.з. что скажете? как боретесь с этой проблемой? и стоит ли бороться?

  2. #2

    По умолчанию

    Для полноты картины давление конденсации бы тоже знать не плохо. А марка какая? На орских всас в минусе.

  3. #3
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    посмотри внутренние стенки - обмерзают равномерно, и нет ли пузырей. если все нормально - попробуй дать избыток и подтравливай потихоньку пока не уйдет полностью (процесс небыстрый).

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    посмотри внутренние стенки - обмерзают равномерно,
    вскрытие показывало,что все трубки без пены. Присутствме пузырей не влияет на падение температуры. Бывают такие усохшие, а температура - за час минус18.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    попробуй дать избыток и подтравливай потихоньку пока не уйдет полностью (процесс небыстрый).
    приходится так делать, по весу процесс не канает. p.s. окр.среда - постоянно +23

  5. #5
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sw56 Посмотреть сообщение
    вскрытие показывало,что все трубки без пены. Присутствме пузырей не влияет на падение температуры. Бывают такие усохшие, а температура - за час минус18.
    ...
    Одно дело - пузыри на входе, а другое - на выходе, внизу.
    орская рулетка - как повезет, короче.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    орская рулетка - как повезет, короче.
    не только на орских пена усыхает. давече индезит похудевший привезли.

  7. #7
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sw56 Посмотреть сообщение
    не только на орских пена усыхает. давече индезит похудевший привезли.
    А это не лед пенку пресует?

Похожие темы

  1. Набор ТЭНов
    от Ligatrone в разделе Стиральные машины
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 02:25
  2. продам набор адаптеров
    от пижон в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 22:25
  3. у холодильника очень долгий цикл работы и отдыха
    от вадим3479 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 01:45
  4. Слишком долгий момент запуска компресора!
    от Vadik в разделе Бытовой холод
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:40

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •