Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться в проблеме. В эксплуатации имеем мультизональную систему Midea -MDV с тремя наружными блоками впаяные в одну магистраль и 3-х этажное здание с внутренними блоками. По межблочной связи сделаны один ведомый следующие помогайки. История с ними следующая: на двух ведомых блоках выгорали платы инвертора их меняли, после очередного выхода из строя и при диагностировании ошибки два ведомых блока показали L8 - что означает пониженная чистота, а внутренние блоки выдают ошибку Е5. Далее сделали 3 блок видомым он некоторое время проработал и вышел сразу в ошибку на внутренних блоках Е5, а на наружном Н4. Токи по мануалу замеряли, предохранители смотрели, компрессор мерили, доп. заземление кинули, давление в системе смотрели, сам фрион на наличие посторонних предметов смотрели нормальное. В другом месте стоит такая же система только в 2 раза послабей и работает 2 года верой и правдой. В чём может быть проблема? Спасибо.