Отвечу аналогично - твоя реплика тоже полная фигня,потому что голословная. "Другой метод",а именно калорический расчет ТС не потянет,иначе не спрашивал бы.
SerB,отвечай по существу,критикуй,но без закидонов своих. Раскритикуй меня в пух и прах,докажи мою неправоту.
Теперь мои доводы : эти 40 % я расчитал для раздельных камер. Хорошо,расчитаю для соединенных камер одной общей стеной. Да,в этом случае для СТ камеры теплопритоки примерно на 20 % меньше. Отсюда получается не 40 %,а на 32 % надо повысить мощность агрегата при добавлении смежной СТ камеры. И еще,я предлагаю сравнивать не площади камер,а площади сторон камер. А это не одно и тоже.
Всё правильно, Михаил, так и считал: по массовой (объёмной) производительности, но имей в виду общую холодопроизводительность (читай - теплоприток), эта величина не зависит от способа охлаждения: сателитка или с помощью воздухообмена между камерами. С некоторыми уточнениями такой метод можно принять за основу.
Для интереса провел замеры на 100 л мор.камере : внизу камеры установил эл.лампочку на 15 ватт. При включенной лампочке разница температур с нар.средой установилась ~14°С. Значит для разницы 40°С теплопритоки будут 15 вт(40:14) = 42.86 ватт. Площадь сторон камеры S =1.28 кв.м или 1 кв.м = 33.5 ватт для разности 40°С - запомним!
Заказал себе в Петропавловск -Камчатске мор.камеру 12 куб.м на 220 в и -20°С. По телефону мне ответили,что Qo =1 квт. Зная размеры,подсчитал Sкам = 32 кв.м. Предположив,что теплоизоляция камеры не хуже мор.камеры(100л),подсчитал,чт о общие теплопритоки для большой мор.камеры : 33.5 ватт × 32 = 1071 ватт(~1квт). Отсюда - Qо >1 квт!
Вчера поздно ночью привезли мор.камеру(12 куб.м). Сразу глянул на компрессор CAJ2464Z. Фу,сразу успокоился этот компрессор при Тнар. = 20° С даст больше 1 квт,что и требовалось узнать. При Тконд. = 30°С Q=1345 ватт
Другими словами,можно "лампочкой" узнать теплопритоки,а потом не ошибиться с коэффициентом,учитывающий открывание дверей,суточное поступление продукции,тару и т.д. Как видно для большой камеры(12 куб.м) производитель взял k =1.3(30% от внешних т/притоков)
Для мор.камеры(100л),учитывая,что она смежна с хол.камерой,коэффициент k = 2 примерно. Примерно так.Имхо
Как раз после эксперимента с 100 л мор.камерой позвонил знакомый ref,мол есть у них типа земляно-дерево-бетонный бункер и надо подобрать хол.агрегат. На теплоизоляцию и пароизоляцию средств и времени нет(?!). Я его пригласил,показал "лампочку",объяснил. Но из-за отсутствии пароизоляции надо как-то еще найти влагопоступление. Поэтому предложил по разности относительной влажности найти эту влагу. А теперь представим сколько неизвестных величин мы не знаем : ни толщину бункера,ни состав стен,ни влагопоступление. И кто эти данные даст? А вот ТЭН пускай и "считает" эти данные. Не надо даже стремянки,чтобы узнать высоту бункера. Надо только ТЭН,термометры(мокрый и сухой),калькулятор и .....время. По стандартному калорическому методу этот бункер решается,но тогда надо все стены бурить на пробу и не раз. А вдруг в одной стороне зола,а на другой песок с опилками.....? Да и стремянка тогда понадобится и "метр".