Здравствуйте! Имеется напольный кондиционер, на R 407. Покупать баллон из - за одного ремонта мне нет смысла. Можно ли заправить R22? Может есть у кого опыт - поделитесь!
Здравствуйте! Имеется напольный кондиционер, на R 407. Покупать баллон из - за одного ремонта мне нет смысла. Можно ли заправить R22? Может есть у кого опыт - поделитесь!
На сколько я знаю для 407 применяется полиэфирное масло, 22 газ с ним совместим, сам когда то, лет 5 назад столкнулся вроде с нордом на 407 с утечкой, всё выдул, свакуумировал и заправил 22, работает. А вот наоборот нельзя, с минеральным маслом 407-й не дружит.
Самое интересное,что сколько не вскрывал наружных блоков на 407-м,на компрессоре приклеена бирка R-22. ( блоки Chigo)
Может они действительно на 22, для ввоза написали 407
Всем спасибо, сегодня заправлю, главное, что утечка найдена и устранена.
У меня друг заправил такой кондиционер 22-м, вскоре раздавило конденсатор... )))
Кончилось тем, что после обильного траха с ремонтом конденсатора, ради единственного ремонта с дозой в 0,5 кг, был куплен целый баллон...
Социальные закладки