    Есть две спит системы Daikin FTXN25L которые охлаждают серверную. Внешние блоки расположены на чердаке здания. Установить наружу внешние блоки наружу не предоставляется возможным. Проблема в том, что в жаркие дни (+30) помещение чердака сильно нагревается и на блоках срабатывает защита и они начинают дуть горячим воздухом. Есть идея сделать вытяжку горячего воздуха с вентиляторов внешних блоков наружу. Есть мысли какими наработками воспользоваться и имеет ли такая идея право на жизнь? Установить систему канального кондиционирования финансово не предоставляется возможным.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Организовать вентиляцию чердака. В смысле не вытяжку горячего воздуха, а приток воздуха с улицы, а вылетит он сам, если есть куда.

  3. #3

    По умолчанию

    Имею опыт,верней не я,а хозяева одного предприятия.История такая:монтаж не наш.По два-три чиллера(по 3-7 кВт по холоду) были установлены в небольших тех помещениях и притащены триточка и вытяжка диаметром в 500 мм.Какая улитка стояла не знаю,поток приличный.Только толку никакого,рубило по высокому летом пока на улицу кондеры не вытащили.

  4. #4

    По умолчанию

    ...вопрос не понятен. Для любого, даже мало-мальски грамотного инженера, это вообще не проблема...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...вопрос не понятен. Для любого, даже мало-мальски грамотного инженера, это вообще не проблема...
    это тока так кажется.Вентиляционщики тоже так думали....В итоге победили мы и эксплуатационные затраты,не говоря о производственных.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FreeServer Посмотреть сообщение
    Есть идея сделать вытяжку горячего воздуха с вентиляторов внешних блоков наружу
    ....если это назвали идеей, то где логика?...

  7. #7

    По умолчанию

    проблема подобной идеи еще и в том,что чердак нагревается и от солнышка тоже.
    FreeServer, прикинь кубатуру и улыбнись))))наружку только на улицу

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    проблема подобной идеи еще и в том,что чердак нагревается и от солнышка тоже.
    FreeServer, прикинь кубатуру и улыбнись))))наружку только на улицу
    Да ладно вам рассказывать.
    Всё это индивидуально, смотря какой чердак, какой его объём и т.п.
    Чердак и теплоизолировать можно. Прорубить норм окна, чтоб наружки выдували нормально, если нужно, то усилить всё это дело осевыми вентиляторами вытяжными. Просто по месту надо решение принимать.

    У нас на одном из объектов в небольшом помещении на тех. этаже стояли 4 двухвентиляторынх митсубиси по два с каждой стороны и дули друг в друга (торжество инженерной мысли). В наружной стене стояли решётки заборные (хотя скорее наоборот). Летом кондиционеры рубило по высокому. Установили несколько осевых вентиляторов в эти воздухозаборные решётки, всё вытягивает норм. Приточку делать не пришлось. Правда дверь открыть трудновато бывало))
    А так, периодически встречаю на объектах, как выходят из подобных ситуаций. Понятно, что лучше наружку повесить наружу и в тенёк, но за неимением возможности...
    Единственный аргумент - это цена вопроса!

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    13.05.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Ставил на чердак 2 раза, один как раз для серверной 12 btu, а второй -квартира 9ка. В обоих случаях старые дома, крыша шиферная, вентиляция естественная, голуби летают. Всё работает.
    А что вообще отрубает автоматика? Компрессор? Может именно его надо дополнительно охлаждать?

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 21:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Замена внешнего блока DAIKIN
    от Надежда516 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 19:50
  4. Вытяжка с внешних блоков Daikin на чердаке
    от FreeServer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 10:04
  5. Ремонт/замена внешнего блока Daikin RX25JV1NB
    от Ubiq в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •