Показано с 1 по 6 из 6

Тема: отключается рефрижератор carrier viento 200

  1. #1

    По умолчанию отключается рефрижератор carrier viento 200

    Здравствуйте! Рефка очень долго нагоняла "минус". Поехал на заправку фреоном, так как рефа долгое время не эксплуатировалась, решил, что мало фреона. Так и оказалось, давление было 0,5, вместо положенных 2,5, как сказали мастера. Начали заправку. При заправке росло давление в высоком и она отрубалась, после 2-3 минут работы. Раньше, когда включал, такого не было. Задули фреона кое как(минут 50) на 2,1 бар. Сказали, что очень жарко на улице (+32 было) из за этого такая беда. Попробовал вечером, когда жара спала и та же история. Реф отключается. Мигает красный восклицательный знак на пульте, во время отключения. "Плюс" нагоняет хорошо. Что все это значит, подскажите, пожалуйста?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от carrier202 Посмотреть сообщение
    Что все это значит, подскажите, пожалуйста?
    "мастеров" н@уй.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Что написано на пульте, какие символы?
    A01,A02?
    Или еще что-то?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    "мастеров" н@уй.

    пусчай весы что ли купят.

  5. #5

    По умолчанию

    перезаправили. при работе на холод будет абрубаться из за высокого давления

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от carrier202 Посмотреть сообщение
    Так и оказалось, давление было 0,5, вместо положенных 2,5, как сказали мастера. Начали заправку. При заправке росло давление в высоком и она отрубалась, после 2-3 минут работы.
    Стопудово дозаправили на "расслоившийся" 404.

Похожие темы

  1. Продаю рефрижератор Carrier Viento 200
    от вадим Пите в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 15:18
  2. Не заводится рефрижератор Carrier Maxima
    от Petya 1234 в разделе Вопрос
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:37
  3. Опознать рефрижератор Carrier
    от mtg в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 10:55
  4. Продам рефрижератор Carrier viento 200
    от Unkain в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 13:35
  5. Продаётся рефрижератор carrier viento 350
    от frost13 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •