Показано с 1 по 20 из 20

Тема: Атлант МХМ 2808 проблема с низкой стороны

  1. #1

    Вопрос Атлант МХМ 2808 проблема с низкой стороны

    Суть проблемы такова, после включения теплого холодильника на всасывании давление 0,5 атм, обмерзание испарителя от входа КТ начинается стабильное "палец прилипает", проходит 2-3 минуты после начала работы давление резко срывается до 1атм и ползет дальше, соответственно обмарозка тает. Думал компрессор сдох, клапана паламало, кстати компрессор СКО -140 на R -134ом, заменил на зени -140 на R -134ом. Через почаса стабильной работы картина таже самая. Прошу совета в чем причина???

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    после включения теплого холодильника на всасывании давление 0,5 атм, обмерзание испарителя от входа КТ начинается стабильное "палец прилипает",
    Похоже фреончика маловато или КТ частичный засор.

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    заменил на зени -140 на R -134ом. Через почаса стабильной работы картина таже самая. Прошу совета в чем причина???
    А что систему не мыл? ФО не менял? Не вакуумировал?

  3. #3

    По умолчанию

    Систему не мыл, ФО заменил, отвакумировал, заправил изначально 110 гр, после того как началась та ботва практически половину стравил, оставил по давлению 0,5атм и оставил работать но плачка так и не прошла, добавил 10 гр, давление опять скакануло до 1атм. интересно то что всасывающая трубка возле выхода из холодильника холодная и сырая.

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    Суть проблемы такова, после включения теплого холодильника на всасывании давление 0,5 атм, обмерзание испарителя от входа КТ начинается стабильное "палец прилипает", проходит 2-3 минуты после начала работы давление резко срывается до 1атм и ползет дальше, соответственно обмарозка тает. Думал компрессор сдох, клапана поломало, кстати компрессор СКО -140 на R -134ом, заменил на зени -140 на R -134ом. Через почаса стабильной работы картина таже самая. Прошу совета в чем причина???
    Юра 58ru, модели 28ХХ используют 600-й хладагент, начни ремонт с возврата к этому.

  5. #5
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Похоже фреончика маловато или КТ частичный засор.
    И это при том, что

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    после включения теплого холодильника на всасывании давление 0,5 атм, обмерзание испарителя от входа КТ начинается стабильное "палец прилипает", проходит 2-3 минуты после начала работы давление резко срывается до 1атм и ползет дальше, соответственно обмарозка тает.
    Поясни логику рассуждений...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  6. #6

    По умолчанию

    КТ в испарителе плохо запресована.

  7. #7

    По умолчанию

    Папробывал пробить маслом КТ как описывали в постах об атлантах, нагнетательным шприцом, продул нагретым до 60 градусув r-22 с давлением 25 атм, вроде бы заработал, завтра посмотрю как работает,... сегодня когда привязал коллектор давление на разряжении было и плачка сверху обмерзла сантиметров но пять, сунул градусник в МК температура -34градуса, всасывающая трубка возле компрессора влажная.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Юра 58ru, модели 28ХХ используют 600-й хладагент, начни ремонт с возврата к этому.
    утверждать не могу, что на работает на r-600 но компрессор не менялся, по крайней мере нашими мастерами, а стоит СКО -140 на r-134, а шильдик я не обнаружил к сажелению.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    КТ в испарителе плохо запресована.
    Вот правильный ответ. Другого там нет!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Вот правильный ответ. Другого там нет!
    Получается часть газа мимо испарителя сразу в обратку уходит?

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    утверждать не могу, что на работает на r-600 но компрессор не менялся, по крайней мере нашими мастерами, а стоит СКО -140 на r-134, а шильдик я не обнаружил к сажелению.
    Ответ неверный, в КДС "MXM-2808 КШД 263/53" указана единственная модель компрессора: "КОМПРЕССОР С-КН150Н5-02". Косвенно Ваш ответ может быть подтвержден, если на крышке реле закреплен электрический конденсатор (раз стОит такой на родном компрессоре, то с завода должен стоять и на любом другом, это помощь в режиме тяжелого пуска).

  12. #12
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Benjamin33 Посмотреть сообщение
    Получается часть газа мимо испарителя сразу в обратку уходит?
    Да. Такое мне встречалось не раз, хотя и редко.

  13. #13
    Пользователь Аватар для Kirevg
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    шильдик я не обнаружил
    В холодильной камере обычно слева.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    В холодильной камере обычно слева.
    я тогда облазил его весь но ничего не в ХК не в МК не обнаружил. А холодильник работает с тех пор и причем как новый.

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Вот правильный ответ. Другого там нет!
    Ответ в корне неверный! У 28 серии НЕТ обжима капилляра так как испаритель- трубка, приклеенная на железную пластину. Скорее всего идет микроутечка по днищу морозилки и хватает влагу. Холодильник одноразовое шило.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    это помощь в режиме тяжелого пуска
    Это помощь в режиме нелёгкой работы.

    Цитата Сообщение от Furer Посмотреть сообщение
    хватает влагу
    При наличии влаги давление лезет в минус.


    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    я тогда облазил его весь но ничего не в ХК не в МК не обнаружил. А холодильник работает с тех пор и причем как новый.
    Скорее всего менялся шкаф и действительно впендюрили компрессор на 134 газе. Но вообще то он и на 134 должен хоть хреново , но работать. Компрессор слабоват по моему.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Но вообще то он и на 134 должен хоть хреново , но работать. Компрессор слабоват по моему.
    Мониторил как-то заменить за неимением компрессор на 600-том по кубикам подобрать на 134-том.Так разница примерно в 40% при одинаковой холодопроизводительности в пользу 600-го,да и по деньгам дороже выходит.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    плачка так и не прошла, добавил 10 гр, давление опять скакануло до 1атм. интересно то что всасывающая трубка возле выхода из холодильника холодная и сырая.
    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    плачка сверху обмерзла сантиметров но пять, сунул градусник в МК температура -34градуса, всасывающая трубка возле компрессора влажная.
    Судя по симптомам здесь отслоение трубки от пластины в плачке.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    кубикам подобрать на 134-том
    По кубикам подбирать компрессор вообще неразумно. У разных компрессоров с одинаковым объёмом холодопроизводительность довольно сильно отличается, т.к не учитывается такие конструктивные особенности как конструкция клапанов, мёртвое пространство над поршнем,размер буферных емкостей и т.д.



    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Судя по симптомам здесь отслоение трубки от пластины в плачке.
    Больше похоже, что нет теплообмена КТ и возвратной трубки, но скорее всего укоротили КТ до "сколько смогли".

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Скорее всего менялся шкаф и действительно впендюрили компрессор на 134 газе. Но вообще то он и на 134 должен хоть хреново , но работать. Компрессор слабоват по моему.
    ребята не придумывайте этому холодильнику болячки и их лечение, хозяйка этого холодильника бабка ровесница чапаеву, может с ним в кавалерии и служила? но суть в том , что до меня к этому аппарату ни кто и не прикладывал руку.

Похожие темы

  1. Атлант мхм-2808-95 кшд-263/53
    от Musition в разделе Атлант
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 11:38
  2. Daewoo FR-251 начал тарахтеть как трактор с задней стороны морозилки
    от dccsw в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 19:09
  3. Atlant MXM-2808-90
    от Альдо в разделе Атлант
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:21
  4. Нарост с одной стороны
    от faeton в разделе Indesit
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 22:52
  5. атлант проблема
    от олег1972 в разделе Атлант
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 18:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения