Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Midea MOU-36HRN1 ошибка на плате

  1. #1

    По умолчанию Midea MOU-36HRN1 ошибка на плате

    Приветствую коллеги! Помогите решить проблему по данному кондиционеру.
    При диагносте обнаружил вот это 70fa5fd0755a.jpg. Внутренний блок запускается только через сервисную кнопку, на пульт не реагирует. Было решено снять плату с другого аналогичного блока, но проблема осталась.

    Что означает данная ошибка???

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    maxoka, видео не открывается. Описывай так, что горит или мигает на обоих блоках.

  3. #3

    По умолчанию

    интересно... проблема с внутренним блоком, а на фотке управление наружкой. проверь пульт ДУ на всяк случай.

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    freezer41, да у него там машиниста током убило на фото!

  5. #5

    По умолчанию

    AleksScrew, да, кажись какой то шерсти клок))) а "машинист" при жизни не мяукал?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    видео не открывается
    первый светодиод LED моргает быстро с одной частотой!

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    интересно... проблема с внутренним блоком
    Проблема с наружкой не запускается!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    да у него там машиниста током убило на фото!
    Это пушистый зверь называется мышь!

  8. #8

    По умолчанию

    maxoka, у тебя(вернее у кондюка) либо фазировка попутана, либо не хватает одной из фаз дантекс полупр&#10.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    Это пушистый зверь называется мышь!
    а я подумал "писец"

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    maxoka, фазы местами поменяй, если не заработает - плату в ремонт!

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    если не заработает - плату в ремонт!
    В том то и дело что плата рабочая с другого кондюка! когда поменял фазы- первою со второй начали моргать все три светодиода одновременно!

  12. #12

    По умолчанию

    maxoka, вверху есть коды ошибок. при пуске сперва мигают все три, потом происходит пуск. если продолжает мигать, то проверь датчик давления по высокому. там в цепи три датчика последовательно. РД по высокому+РД по низкому+датчик в кармашке на трубке нагнетания.

  13. #13
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    начали моргать все три светодиода одновременно!
    Если моргают медленно - это норма, ожидание команды запуска от внутрянки. Старая плата скорее всего рабочая, если мышь на нее нужду не справила.

  14. #14

    По умолчанию

    Всем спасибо, поменял вторую с третий и усе заработало, пульт тоже поменял!

Похожие темы

  1. HELP midea MCX/out-60HRN1 ошибка e8!!!!!
    от Slon1986_1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 18:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 10:54
  3. ошибка на midea mca-24hr
    от aleksandr/ в разделе Midea
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 12:15
  4. Midea MSG12HR выскакивает ошибка
    от foboss в разделе Midea
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.01.2013, 15:30
  5. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •