Показано с 1 по 14 из 14

Тема: витрина Linde ATR как настроить оттайку?

  1. #1

    По умолчанию витрина Linde ATR как настроить оттайку?

    Помогите настроить оттайку! Витрина Linde ATR температура в ванне -18С.
    Что пробывал:
    1. Оттайка по времени через каждые 4 часа по 30 мин. вентиляторы выкл., минус - тает мороженное.
    2. Оттайка по температуре испарителя через каждые 4 часа до темп испарителя 15С макс время 30 мин. вентиляторы выкл., минус - через две недели наростает огромная шуба температура падает до 0С.
    3. Оттайка по температуре испарителя через каждые 4 часа до темп испарителя 15С макс время 30 мин с вкл вентиляторами температура выключения вентиляторов -5С, минус - в ванне образуется много снега продуктам тоже всем хана (пельмени, мороженное, замороженные овощи все превращается в замороженный ком).
    Что еще попробывать?

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    поставить рядом с датчиком испарителя пробник от электронного термометра, и убедиться, что оттайка прекращается по температуре, а не по времени!
    время я обычно ставлю минут под 50, а нужная температура иногда получается около 22-26.
    время стекания обычно 2 мин.

  3. #3

    По умолчанию

    сегодня померил. оттайка выключается ровно по температуре 15с.
    только вот температура в камере на конец оттайки поднимается до +10с.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    SPL_77, где стоит датчик окончания оттайки?

  5. #5
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spl_77 Посмотреть сообщение
    температура выключения вентиляторов -5с, минус - в ванне образуется много снега продуктам тоже всем хана (пельмени, мороженное, замороженные овощи все превращается в замороженный ком).
    что еще попробывать?
    ни в коем случае не выключай вентиляторы, только во время дренажа(на твое усмотрение), поставь конечную температуру +12..+15 и понаблюдай(датчик оттайки должен мерять температуру испарителя)

  6. #6

    По умолчанию

    при такой температуре испарителя и периодичности оттайки шубы быть не может(если конечно стоит родной испаритель, исправен тэн и датчик)
    1) проверь датчик испарителя и установи его посередине испарителя
    2) проверь креплениеетэна и работает ли он во время оттайки
    3) вентилятор испарителя должен быть выключен (при работающем тэне он будет гнать тепло по всей витрине)
    4) ну и подстроить регулятор, по моему т испарителя +8-+10 градусов, время оттайки не менее 30 минут, периодичность 6 часов, время стекания 5 минут будет достаточно ну а дальше смотри по факту

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    оттайка бонета всегда проводится со включенными вентиляторами если тэны оттайки расположены с края испарителя. исключение старое норпе где тэны по всему испару. включенные вентиляторы кроме нормальной оттайки испарителя не дают скапливаться снегу и льду в воздуховоде. при правильном расположении датчика окончание оттайки в +12 практически всегда достаточно.

  8. #8
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    ни в коем случае не выключай вентиляторы
    и время уменьши 12 мин стек 3мин, периодичность 4-6 ч по наблюдению.
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    ) вентилятор испарителя должен быть выключен
    это при оттайке гликолем.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Гошша, ну гликоль там не канает скажем... в торговом точно.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    чтоб узнать нормальное расположени датчика надо знать : как расположены тэны и откуда подача хладона относительно тэнов. обрисуешь-и ответы будя конкретные..)) ещё на параметры оттайки имеет значение наличие тэнов на всасывании воздуха..

  11. #11
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Гошша, ну гликоль там не канает скажем... в торговом точно.
    +1
    Единственно ты сумбурно написал
    оттайка бонета всегда проводится со включенными вентиляторами если тэны оттайки расположены с края испарителя.
    ???
    Чуть поправился
    наличие тэнов на всасывании воздуха..
    Перепиши (ну шоб от аффтара ) и SPL_77 понятнее будет.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    если человек даст полный расклад как что установлено (количество тэнов, откуда подача, наличие тэнов воздуховода и тэнов на всасывании потока (как правило под стёклами) ответ будет конкретней. можно кинуть фотку испара. как то я переделывал линде-снес штатные блоки поставил 485 со связью по линк-проблемы ушли.

  13. #13
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Гошша, ну гликоль там не канает скажем... в торговом точно.
    Пропиленгликоль.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    гошша ты де в каких бонетах видел пропиленгликоль?? иль этиленгликоль? иль там кальций хлористый например а? марочку оборудования скажи...просто интересно..

Похожие темы

  1. контроллер LINDE
    от zuk2202 в разделе Контроллеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 14:24
  2. Морозильная ванна linde
    от Snegovik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 17:43
  3. станция linde
    от frezenok в разделе Электрика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 17:33
  4. контроллер Linde Ci 3000