Тема: Не отключается холодильник.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2014
    Сообщений
    44

    По умолчанию Не отключается холодильник.

    Прошу помощи.После замены капиллярки (атлант с нижней МК) и перезаправки по весам холодильник не отключается.Заправлял по шильде ,но мороз вытянуло к компрессору,пришлось немного стравить.Не могу понять причины.Менял терморегуляторы,но эффекта никакого.Раньше таких проблем небыло.Плачка навесная обмёрзает за 20 мин.от включения холодильника.

  2. #2

    По умолчанию

    ставь капу на место. манометр есть?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2014
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    манометр на месте 0,2- 0,4.Фреон 134

  4. #4

    По умолчанию

    дай ему ночь поработать...а сколько капы поставил? а давление после заправки по шильде на всасе какое?

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    После замены капиллярки
    причина замены?

  6. #6
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Какой диаметр, длинна старой КТ и новой? РТО сделал?
    Это случается со всяким менялой КТ)) Рано или поздно...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2014
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Менял по причине не полного обмерзания плачки после перезаправки и низкого давления на всасе.Длина 2,8м,

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2014
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Как лучше закрепить капилляр термостата на навесную плачку,если старое крепление рассыпалось

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    Как лучше закрепить капилляр термостата на навесную плачку,если старое крепление рассыпалось
    тем что подвернется под руку. Доводилось пластиковый корпус термостата резать, оставляя один угол с 3мм полочкой и крышку ПЗР, сейчас часто использую полоску металлопластиковой трубки разрезанной вдоль(пластик армированный металлом). Приворачиваю мелкими саморезами.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2014
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Диаметр и длину капиллярки подбирал при помощи таблицы.Сайт не сохранил.Капиллярки менял всегда успешно.Чисткой капиллярок не занимаюсь так-как довольно часто повторные засоры.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    Менял по причине не полного обмерзания плачки после перезаправки и низкого давления на всасе.Длина 2,8м,
    Низкого-это в смысле уходило на вакуум...ну, вроде должно работать...термостат закрепи и оставь на 1 на ночь

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2014
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Спасибо большое за помощь.Так и сделаю.Завтра отпишусь.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    Менял на атланте, ставил 3,5_071. Пошла сразу

  14. #14
    Босс по ремонту холодос Аватар для АЛЕКС62REF
    Регистрация
    06.12.2011
    Сообщений
    3,282

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    Менял на атланте, ставил 3,5_071. Пошла сразу
    Ставлю тож 071 но 3.8 м -это атлантовские заводские капилярки типа стандарт на 134ый....запрвляю 406ым минус 15%...полет нормальный

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2014
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    Менял на атланте, ставил 3,5_071. Пошла сразу
    Бывало по остаткам ставил 0,67 по 2- 2,2 метра и всё работало отлично.А в этот раз прям мозг закипает.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Капу тоже с умом менять надо оказывается.
    Обращали внимание на штук семь-десять петель, намотанных перед компрессором на всасе (как считаете, зачем?).
    Разберитесь с расположением КТ, а там и к заводской дозе и подберётесь. (а может даже в цикл войдёт)
    В порядке эксперимента, можно и с дозой побаловаться. Но боюсь компрессору не сильно пондравится "пустоту" в конденсатор нагонять!

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2014
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    Капу тоже с умом менять надо оказывается.
    Обращали внимание на штук семь-десять петель, намотанных перед компрессором на всасе (как считаете, зачем?).
    Разберитесь с расположением КТ, а там и к заводской дозе и подберётесь. (а может даже в цикл войдёт)
    В порядке эксперимента, можно и с дозой побаловаться. Но боюсь компрессору не сильно пондравится "пустоту" в конденсатор нагонять!
    Насчёт петель всё сделано как положено.Остаток намотан на фильтр.Таких замен произведено более 50-ти. и всё пучком,а в этом случае что-то не так.

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    28.08.2011
    Сообщений
    109

    По умолчанию

    Давление нагнетания посмотрите.Возможен полудохлый компрессор после засора.

  19. #19
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от котолев Посмотреть сообщение
    Менял по причине не полного обмерзания плачки после перезаправки и низкого давления на всасе.Длина 2,8м,
    Диаметр какой? У меня друг решил, что на Стиноле 0,71 диаметр можно простым пересчетом заменить на 0,8. В результате в августе потерял неделю на непонятки: если выключается, то тянет обмерзание до компрессора, если стравить, то не выключается. Потом дррастил еще около метра, и все пошло как надо.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Диаметр какой? У меня друг решил, что на Стиноле 0,71 диаметр можно простым пересчетом заменить на 0,8. В результате в августе потерял неделю на непонятки: если выключается, то тянет обмерзание до компрессора, если стравить, то не выключается. Потом дррастил еще около метра, и все пошло как надо.
    Неделю потерял, а ты капусту стриг, и не научил его засоры чистить. Рынок, уйли. Вот и у Котолева так, пока он меняет, а правильнее сказать уйней страдает, конкурент бабло гребет, может и топику специально подкидывает закаканные, по маненьку, ну чоб при деле был. Хуже когда конкурент вумный, я тут хотел своему лыжу двухклапанную всунуть, а он сскуко выехал, посмотрел и мне,- "уж не буду в твой огород залезать". Но ладно, тогда был мой день, за час управился.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Холодильник ariston hbm12014f. Не отключается холодильник.
    от Ahmet123 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 19:07
  2. Холодильник не отключается.
    от владимир-5 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 23:45
  3. Холодильник не отключается
    от незарегистрированный в разделе ОРСК
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 21:55
  4. Не отключается холодильник.
    от Ильнур в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 22:40
  5. Холодильник не отключается
    от olga21 в разделе Атлант
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 22:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •