Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Pozis- свияга -404

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2015
    Сообщений
    46

    По умолчанию Pozis- свияга -404

    Однокамерный холодильник Позис Свияга 404, был пробит весь испаритель. Приняли решение менять его, заказывал для этой модели у поставщиков, но пришел испаритель, как я понял, слегка меньший ( не по размерам, а по количеству проложенных труб, и выход КТ из всаса меньше чем был на старом. Объем хладогента 0,100гр 142/60. После установки и запайки, от вакумировал, заправил 30 гр 406 и включил что бы прочистило слегка систему, потом спустил газ, от вакумировал опять и заправил 406 100гр, запустил, по манометру давление на всасе упало до -0.8 бар, вызвало подозрение... Затем начала не ОБМЕРЗАТЬ, а полностью ЗАМЕРЗАТЬ КТ, а затем потихоньку начал подмерзать фильтр, стравил газ, опять от вакумировал, опять заправил все то же самое. Если есть у кого мысли на этот счет буду рад выслушать и вникнуть. Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Конденсатор промой и фильтр смени)))

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2015
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Конденсатор промой и фильтр смени)))
    фильтр менял, конденсатор продувал и сушил азотом

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    фильтр менял, конденсатор продувал и сушил азотом
    Тебе и говорят поменяй еще раз фильтр, плохо запаял, припой перекрыл отверстие или на капе или с конденсатора.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    конденсатор продувал
    Дуть и мыть вещи разные)))

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    Затем начала не ОБМЕРЗАТЬ, а полностью ЗАМЕРЗАТЬ КТ, а затем потихоньку начал подмерзать фильтр,
    Наверное что то случилось ! Шайтан перед фильтром сидит и закрывает проход , без святой воды не обойтись , зови священника-холодильщика.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    ... Затем начала не ОБМЕРЗАТЬ, а полностью ЗАМЕРЗАТЬ КТ, а затем потихоньку начал подмерзать фильтр, стравил газ, опять от вакумировал, опять заправил все то же самое...
    Как минимум нужна еще одна замена фильтра, и не исключено, что мойка конденсатора снова ему не повредит...

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Как минимум нужна еще одна замена фильтра, и не исключено, что мойка конденсатора снова ему не повредит...
    Не , тут проблема в компрессоре
    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    был пробит весь испаритель.
    Шайтан пьяный , напился и гадит , придётся его выгонять вместе со смазкой , без смазки он не покинет холодильник , а фильтры будет загаживать сколь угодно долго. "Нассался" он до состояния нестояния.

Похожие темы

  1. Pozis - Свияга - 150 - 1
    от нурик в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 08:19
  2. Pozis Свияга 155-1
    от rus16 в разделе Позис
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 13:56
  3. POZIS-Свияга 150-1
    от plemhoz в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 22:33
  4. POZIS [Свияга 404]
    от DimanX5 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 04:29

Социальные закладки