Всем мастерам доброго времени суток! В ремонте 8 пивоохладителей. 3 из них рабочие, только проверю в работе и устраню мелкие недостатки. 5 с клином компрессора. На 4 из них стоят Danfoss NL10MF R134a MBP что считаю нормальным, а вот на одном Атлант СКО-200 Н5-02 R134a LBP!!!. Сегодня ездил в контору, где забирал эти охладители на ремонт, так как была договоренность при выходе из строя компрессоры брать у них, дали мне те же Атлант СКО-200 Н5-02.
Пивоохладитель с атлантом вроде пайки заводские (краска на трубках и заправочник пережат и запаян довольно аккуратно) Вот фотки.
Охладитель.jpgКомпрессор.jpgЗаправочник.jpg
Вопрос какого х... LBP компрессор делает в пивоохладителе? И может ли он нормально работать в таком устройстве? В нете нашел вот такую инфу по ним. Там в таблице температуры кипения до -5 указаны, походу неправда! Будет ли данный компрессор нормально работать при -10*С кипения, в чем я сильно сомневаюсь?