Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 95

Тема: Чиллер Ангара он же Pakcold45KM

  1. #1

    По умолчанию Чиллер Ангара он же Pakcold45KM

    Добрый день. Имеется чиллер Ангара он же Pakcold45KM на R22, компрессор Frascold S20-56Y. Установка поработав несколько минут отключается не достигая заданной температуры или, что происходит реже она всё-таки достигает нужной температуры, но после останавливается. Отключение сопровождается ошибкой на дисплее контроллера "HP1"- высокое давление превышено. Показания манометров при этом : давление ВД 19-20 бар, НД 6-7 бар. Приборов померять силу тока, перегрев и переохлаждение не было. Завтра промеряю. Но кажется, что установка перезаправлена. Но со слов заказчика её ни кто не ремонтировал и так она "работала" всегда(большой нужды в ней не было и она простаивала). С их слов они закорачивали реле давления и всё равно установка останавливалась с ошибкой HP1. На коробке выводов на компрессоре есть кнопка, при нажатии которой выходит та же ошибка HP1. Интересно что это и для чего? На рессивере вроде бы тоже был какой то датчик может быть это он обнаруживает неисправность. И не понятно для чего в таких чиллерах установлен соленоид.
    Может ли такое быть, что установка перезаправлена? Что ещё нужно проверить для точного диагноза?

  2. #2
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    без работы никогда не останемся..

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serb Посмотреть сообщение
    без работы никогда не останемся..
    100 % верно сказано. работы слишком много у них, они и не едут туда. опыта конечно у меня не много, но те 10 штук чиллеров, что я ремонтировал-все работают. нужно отметить, что это сделано при помощи этого форума. те которые на фреоне r22 имеют давление нд 2 бар, вд около 15. здесь тот же хладагент, но температуры конденсации и кипения другие. и компрессор другого типа, хотя это сильно влиять вроде бы не должно.
    забыл написать, что в смотровом стекле только жидкость. точнее сказать не видно ни чего, всё прозрачно. может быть там что то с подогревом картера компрессора?

  4. #4
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    setpoint ???

  5. #5

    По умолчанию

    Установленная температура воды 25 градусов была. Потом до 20 градусов изменили. Всё то же самое.

  6. #6

    По умолчанию

    Давление на на реле давления установлено 25 бар.

  7. #7
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    ВД- грязный конденсатор, проблема с вентиляторами , высокая теплонагрузка при повышенной уличной температуре (т.е. чиллер поставили меньше по производительности) , неконденсированные смеси непонятного газа , неисправность приборов и защит регулировки давления конденсации.

  8. #8

    По умолчанию

    Давление на на реле давления установлено 25 бар.
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    ВД- грязный конденсатор, проблема с вентиляторами , высокая теплонагрузка при повышенной уличной температуре (т.е. чиллер поставили меньше по производительности) , неконденсированные смеси непонятного газа , неисправность приборов и защит регулировки давления конденсации.
    Спасибо за помощь. Конденсатор чистый, вентиляторы вращаются, температура в цехе 25 градусов (чиллер в цехе стоит). Насчёт недостаточной производительности- когда он цикл отрабатывает, то температуру понижает при чём быстро. Температура очень долго потом растёт. Не конденсируемые примеси? Нужно как то проверить. Давление конденсации кроме скорости вентилятора чем то может ещё регулироваться?

  9. #9

    По умолчанию

    Да вот ещё. На выключенной установке давления ВД и НД значительно отличались. Во всех остальных установках(попадавшихся мне ранее) оно всегда выравнивалось-оно и понятно. Может времени мало прошло? Или контур разделён на две части соленоидом и клапанами компрессора?

  10. #10

    По умолчанию

    Если вы подаете больше 20 градусов на чиллер вы больны и прошу вас выкинуться с балкона....

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Если вы подаете больше 20 градусов на чиллер вы больны и прошу вас выкинуться с балкона....
    П.С. балкон должен быть высоко от земли)
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    без работы никогда не останемся..
    точно

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Давление конденсации кроме скорости вентилятора чем то может ещё регулироваться
    Чистотой конденсатора и фильтров конденсатора. Уставкой запуска вентиляторов конденсатора, если регулируется вообще. Протоком воздуха... если закорячили машинку куды неположено ваааще от слова совсем.
    П.С.С....
    А газ точно 22й? инфа 100%
    Теплообменка то норм? Может все фанкойлы заросли мхом?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Если вы подаете больше 20 градусов на чиллер вы больны и прошу вас выкинуться с балкона....
    Не понятно. Что значит подаёте? Им нужна температура 20 градусов на выходе. Не знаю почему 20.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Чистотой конденсатора и фильтров конденсатора. Уставкой запуска вентиляторов конденсатора, если регулируется вообще. Протоком воздуха... если закорячили машинку куды неположено ваааще от слова совсем.
    П.С.С....
    А газ точно 22й? инфа 100%
    Теплообменка то норм? Может все фанкойлы заросли мхом?
    Конденсатор не регулируемый. Газ R22. Информация на табличке на установке. Насчёт фанкойлов не знаю, но другие чиллеры ведь работают.

  14. #14

    По умолчанию

    Проконсультировался со специалистом по ремонту бытовых холодильников. Работает в мастерской по ремонту БХ не первый год. Подсказал, что это скорее всего низкая пропускная способность капилляра (в данном случае ТРВ). Как такое может быть если НД высокое? Помочь отказался т. к. опыта с подобными установками у него нет.

  15. #15

    По умолчанию

    сегодня произведены замеры параметров на данной установке.
    1. замерена температура конденсатора на выключенной установке. температура составила 38,1 градус, температура по манометру вд составила 38-39, значит неконденсируемых примесей в системе нет?

    2. давление вд 20-21, температура на выходе из конденсатора 56-57 градусов, следовательно переохлаждение составляет 7-8 градусов.

    3. нд по манометру 6,5-7, что соответствует температуре 14-17 градусов, на деле же температура в месте крепления термобаллона составила 29 градусов. перегрев составил 12-15 градусов.

    4. ток от 14,7 до 15,4 а обмотки двигателя разделены. получается, что ток составит примерно 30 а. максимальный ток данного агрегата 38 а.

    5. ошибка hp1 выходит всегда через 106 секунд после начала работы установки.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    И это правильно!

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    И это правильно!
    Проблема не в контуре хладагента получается. Ошибка HP1 может также возникать из-за реле давления масла или уровня масла в компрессоре, согласно инструкции.

  18. #18

    По умолчанию

    Система всё-таки имеет контроллер скорости вращения вентиляторов. Ошибка HP1 исходя из электросхемы установки появляется по сигналу на входе ID3 контроллера Carel, к которому последовательно подключены три датчика: 1. Датчик давления(реле давления), 2. Термистор обмоток эл. двигателя, 3 датчик давления масла в компрессоре. По проводке наверное получится найти какой именно датчик даёт ошибку. Как быть с давлениями кипения и конденсации. По литературе переохлаждение более 5 градусов и перегрев более 6 градусов - это неправильно? Может быть это совсем просто, но я с таким ещё не сталкивался. По этому прошу помощи здесь.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Проконсультировался со специалистом по ремонту бытовых холодильников. Работает в мастерской по ремонту БХ не первый год.
    ебать я валяюсь... нашёл консультанта по чиллеру
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ебать я валяюсь... нашёл консультанта по чиллеру
    Других нет. Может Вы поможете с давлениями разобраться?

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. чиллер
    от DeniskaF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:42
  3. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  4. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •