Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95

Тема: Чиллер Ангара он же Pakcold45KM

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Сдаётся мне то там у тебя фреона почти нет ,по этой причине ты его и не видишь в смотровом стекле,летает по системе килограммов 5-7 и всё
    Может и правда полупустой , но тогда бы он не понизил температуру воды на 2.5 град.?А может литейщики пластмассы поперли литьё с грубейшими нарушениями температурного режима ? Греют массу до большей температуры , чем необходимо - так ее вязкость меньше , больше изделий за единицу времени можно отлить , больше выход - больше зарплата , но и больше тепловая нагрузка на чиллер - результат - не справляется . Пробуй уменьшать расход воды через испаритель,

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Сдаётся мне то там у тебя фреона почти нет ,по этой причине ты его и не видишь в смотровом стекле,летает по системе килограммов 5-7 и всё
    Посмотрю ещё раз, но уже несколько раз видел, как при включении пролетают пузыри, а потом всё заполнено жидкостью. При недостатке фреона переохлаждение будет плохое, а здесь оно аномально высокое 20 градусов.

  3. #83

    По умолчанию

    По каким ты манометрам ориентируешься по давлению,те которые встроены в шкаф?В какое место впаяны?Собери фреон в ресивер(посмотри работу компрессора в этот момент),прикрой трв и смотри

  4. #84
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    клапана на всасывании залегли
    тогда бы конденсация не стремилась к бесконечности..

    Имхо, либо конденсатор не работает, либо конденсатор залит (что значит тоже не работает). Либо вместо фреона какая-то лажа залита.

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Посмотри за какое время он соберет весь фреон
    или выбьет рд высокого...

  5. #85
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Мозгов нет щитай калека

  6. #86

    По умолчанию

    Пробуй сливать жидким с жидкостного вентиля на ресивере в баллоны и следи за изменениями параметров - давления , температуры .

  7. #87
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Пробуй сливать жидким с жидкостного вентиля на ресивере в баллоны и следи за изменениями параметров - давления , температуры .
    +1

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Мозгов нет щитай калека


    ЗЫ: По факту причина может быть куда проще. Помнится был случай на ККБ тоже ВД росло немерено, "удаленный помощник" уверял, что конденсатор чистый и продувается отлично. По факту оказалось, что один из двух вентиляторов сдох и крутился в режиме авторотации, то есть в другую сторону. Естественно расход воздуха через конденсатор никакой. Ихний "сервисник" чуть не загубил копланда, "загрубив" защиту по току (а рд высокого на том ККБ нет).

  8. #88

    По умолчанию

    Сегодня в очередной раз посетил этот чиллер. Дали температуру воды на вход 17 градусов, отключили насос, который 50 кубов качает через чиллер. Включили: в смотровом стекле только жидкость - это 100%;
    давление нагнетания 16-20 (но стрелка дребезжит по прежнему);
    температура фреона на выходе из конденсатора 32-33 градуса;
    температура воды на выходе из чиллера стала заметно опускаться и в системе тоже;
    давление НД 6,5; температура в районе термобаллона 18,6 градусов;
    спустя некоторое время чиллер отключился достигнув заданной температуры.

    Так было несколько раз пока не дали нагрузку. Чиллер по прежнему охлаждает воду, но в системе температура не падает.

    Вывод: Чиллер работает, но мне кажется, что давление НД слишком высокое и переохлаждение слишком большое. Может всё таки имеет место быть перезаправка? Планирую слить немного фреона.

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Сегодня в очередной раз посетил этот чиллер.
    Михаил делать пора а не смотреть иначе крякнет скоро

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Михаил делать пора а не смотреть иначе крякнет скоро
    точно

  11. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    (но стрелка дребезжит по прежнему);
    он там "жидкаря" не подхватывает случаем? траваните со всаса немного газа интересно какая фракция полетит. может правда перезаправлен?
    Последний раз редактировалось muravei77; 04.11.2016 в 20:19.

  12. #92

  13. #93
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    он там "жидкаря" не подхватывает случаем? траваните со всаса немного газа интересно какая фракция полетит. может правда перезаправлен?
    какой прогрессивый метод определения залива..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #94

    По умолчанию

    Вчера слил 3,5 кг фреона. Стали появляться иногда в стекле мелкие пузыри. Температура воды на входе 28 градусов. После слива фреона давление стало 16 бар, по высокому больше не отключается. Давление на всасе 7 бар по прежнему. Чиллер не отключается. Мощности чиллера явно не хватает.

  15. #95

    По умолчанию

    Вчера слил 3,5 кг фреона. Стали появляться иногда в стекле мелкие пузыри. Температура воды на входе 28 градусов. После слива фреона давление стало 16 бар, по высокому больше не отключается. Давление на всасе 7 бар по прежнему. Чиллер не отключается. Мощности чиллера явно не хватает.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. чиллер
    от DeniskaF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:42
  3. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  4. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •