Там ещё проблема выяснилась датчик температуры воды стоит на выходе. По нему же и включается компрессор. Очень часто и ненадолго. По теории это не правильно. Может быть новые технологии?
Хотелось бы поблагодарить всех участников данной темы за оказанную помощь в установлении причин неправильной работы установки . Большое спасибо.
Добрый день. Опять пришлось вернуться к данному чиллеру и попросить помоши. Отключается по высокому давлению. При включении ВД поднимается сразу, стрелка манометра ВД не стоит на месте , а колеблется между 25 и 21. Так он может работать от нескольких минут до 20-30 минут тогда отключится по тепловой защите эл. двигателя компрессора. Давление НД на всасе соответствует 15-16 градусов. Конденсатор чистый. Переохлаждение хорошее.
Вода на входе в испаритель 30 градусов. Это много. Залили в систему свежую воду, на входе стало 22 градуса, на выходе 20, при этом давления на манометрах ни как не поменялись и после 30 минут работы произошло отключение тепловухой. За время работы произошло незначительное повышение температуры на входе до 19 градусов. Связались с фирмой продавцом- порекомендовали сменить фильтр-осушитель, но ведь тогда давление на всасе упало бы. Может быть система всё-таки перезаправлена? Что ещё можно проверить?
Чиллер с момента покупки работал по температуре датчика, который стоит на выходе из чиллера. Чиллер включался, работал до того как упадёт температура на выходе до 25 градусов, затем отключался, затем всё повторялось. Сегодня поменял датчики местами.
Ох, бедный фрасколдик. Он ещё жив?
с чего бы вдруг?
Вам для начала нужно определиться, достаточна ли производительность чиллера. (соответствует ли нагрузке.)
Если достаточно, нужно приводить температуру подаваемой воды в соответствие с требуемой для чиллера. Поставьте смесительный узел.
Если недостаточно, то меняйте/добавляйте второй агрегат. Можете попробовать повысить производительность этого, например, увеличив производительность конденсатора. Но поможет слабо.
Расскажу пример ; Цех по производству пластиковых изделий , чилер ВЕСПЕР 1401 , вода на входе +55 гр. , уставка +20 , вода на выходе 40 гр. чилерок бедняга вечно в работе , пыхтит , но выдерживает , в конце -концов компрессорам приходит кирдык . После оплаты и замене компрессоров заказчик начал чесать репу -а что можно сделать и принял мое предложение о уличном конденсаторе предохлаждения жидкости из станков пластика , после установки конденсатора на 87 Квт. чиллер стал работать в штатном режиме : вход воды 28 гр. , выход воды +20 гр. , температура улице 0 гр.
Думаю, что мощность чиллера недостаточна, но мне нужно понять почему когда мы подаём в него воду с температурой 19 градусов давление ВД сразу становится высоким на грани отключения. А после 30 минут работы происходит отключение тепловухой. У нас на работе 10 штук различных чиллеров (они все меньшей мощности), но когда их включают они работают нормально.
Нет, не будет. Просто первая фраза построена не верно. Имел в виду одно, а написал другое.
Температура конденсации не может подниматься просто так. Тут либо его производительность недостаточна (забит, вентилятор не крутиться и т.п.) либо он залит по уши, но коли
Значит не залит.
И заправка вблизу нормы.
Перегрев паров какой?
Охладитель сейчас отключен и не работает. Температура окружающего воздуха 20-22 градуса,
Давление фреона в системе после суток простоя 9,
Сегодня включил и померял параметры: Температура воды на входе в чиллер +29,7 градусов,
Температура воды на выходе чиллера +27,1 градуса,
ВД - в течение минуты после включения поднялось до 22-25 (стрелка колеблется очень быстро в этом пределе),
НД 7-7,5,
температура всаса в месте крепления термобаллона +27-28 градусов, (очень высокий перегрев)
Температура хладагента на выходе из конденсатора +36-38 градусов, (очень высокое переохлаждение)
Температура трубки после ТРВ +17,6 градусов.
Давление воды в системе запредельное 0,7-0,8 МПа,
Система состоит из неизолированных трубопроводов различного диаметра, задвижек, кранов, расширительного бака ёмкостью не менее 10 кубометров!, дополнительных двух консольных насосов с подачей 50 куб/час каждый (один в резерве) , кожухотрубного водоподогревателя. вышеупомянутого чиллера и небольшого, никогда не отключающегося, чиллера неизвестного производителя .
Система эта и не работала никогда толком, но чиллер не отключался по ВД или по защите.
Завтра попросил сменить воду, остановить оборудование, дать воду на вход чиллера градусов 10-15 и померить все параметры ещё раз.
Стрелка дребезжит на нагнетании-1) -конденсатор завоздушен, 2)- повреждены нагнетательные клапана. . Воздух 20 , жидкий 38 -не работает конденсатор. 1) грязный снаружи , 2) плохой обдув , 3) завоздушен внутри , 4) залит жидким наполовину из за перезаправки. или всего этого понемногу
Попытайся уменьшить расход воды через испаритель , тем самым уменьшив нагрузку , упадет давление кипения , давление конденсации , токи , может перестанет срабатывать защита . Накрайняк полей конденсатор водой и посмотри что изменится.