Собсно чуда то и нет, давление для конденсации достаточное, ну а дальше любой подпор в КТ, например масляная пробка и вот весь изобутан в холодном конденсаторе, не забываем, что производительность компрессора потеряна и конденсатор не разогреется, ну если только первые калачи. Далеше, если засора нет, то циркуляция буде, но ее хватит только на МО. Условия при которых сие произойдёт конечно должны быть, но тут в один день сразу на двух разных холодилках (бх Стинол и витрина Истра) такое встретилось. Стинол вел себя как при частичном засоре, всас в минусах, в МО колотун, в ХО тепло - замена компрессора. Витрина работала как при полном засоре, конденсатор холодный, циркуляции нет, только в минус на всасе не долеко уходила - долил прям в 22ой 406 го, пока конденсатор грется стал и циркуляция хоть какая появилась. На ночь оставил, а там грю менять, а оно уж неделю скоро как работает и их видно устраивает, жмутся на новый МК.