Показано с 1 по 17 из 17

Тема: Коллеги, вопрос по замене компрессора.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    24.05.2015
    Сообщений
    7

    По умолчанию Коллеги, вопрос по замене компрессора.

    Попали на объект, камера обвязана старыми испарителями типа ИРСН с ТРВ-2М, если кто помнит такие)
    Агрегат заводской, на базе Dongwei Q24 (был), ибо его сперли лихие люди. Марку узнал по найденному фото у заказчика.
    Самое главное- работал на R22 согласно заводским данным на компрессор, кто то написал на ресивере, спасибо за это, НО! По всем найденным данным на эти компрессора масло залитое в агрегат типа SR-32A, то есть синтетика! Но обвязан он был с системой, которая до этого работала с нашим агрегатом типа МВВ на базе компрессора ФВБС, и синтетикой тогда конечно никто не пользовался. Как такое получилось, и что сделали коллеги при сборке такого чуда- ума не приложу, ведь если в системе осталось минеральное масло, то при смеси ее с синтетикой получится такая какашка, что потом только выбрасывать все на металлолом.
    Вопрос такой- как узнать какое масло было в системе, синтетика или минералка? Сомнения у меня есть, вдруг ребята все таки слили масло с агрегата каким то макаром, и заправили минеральным? Мне завтра ставить туда новый компрессор, и что туда лить?

  2. #2
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    Мне завтра ставить туда новый компрессор
    Промой систему, и в добрый путь...

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    24.05.2015
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Промой систему, и в добрый путь...
    как, посоветуй. Никогда не делали если честно.

  4. #4
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    как, посоветуй.
    Форумный поисковик в помощь на тему "Промывка системы". Или через Гугл: https://www.google.ru/search?client=...ru&newwindow=1. Варианты разные.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    24.05.2015
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Спасибо Дмитрий.
    И все же, вернусь в моему вопросу в топике- есть "карманные" способы определить минералка это или синтетика в системе?

  6. #6
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    Сомнения у меня есть, вдруг ребята все таки слили масло с агрегата каким то макаром, и заправили минеральным?
    Никогда и в голову не приходило слить заводское масло из нового герметичного агрегата или компрессора. А допуск 5% оставшегося ХФ 12-16 всегда действовал очень успокоительно и помогал избегать лишних телодвижений. Исключение - явные косяки замеченные в монтаже ( отсутствие маслоподъёмных петель, неправильно подобранные диаметры трубопроводов ) тогда промывка.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    24.05.2015
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Чуть чуть не понял. Что значит допуск 5% и какие лишине телодвижения ты имеешь ввиду? Промыть 4 ИРСНа, трубы метров8 в сумме, конденсатор , ресивер....Представляешь сколько в один ИРСН влетает фреона? Даже промывочного....
    Несколько граммов масла с системы взять смогу. Смешать его с минералкой и с синтетикой в разных емкостях и подогреть? Побелеет и засопливеет- ясно станет, нет?

  8. #8
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Озадачься лучше установкой хорошего фильтра на всасывающий трубопровод, после стоянки из этих испаров может всяко разно пойти.

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    24.05.2015
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Это само собой. Меня все же беспокоит масло. Как то доставали этого белого червяка из трубки)))

  10. #10
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    Смешать его с минералкой и с синтетикой в разных емкостях и подогреть? Побелеет и засопливеет- ясно станет, нет?
    Ещё на дрель какой-нибудь венчик одень и взбурлявь.

    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    Что значит допуск 5%
    Количество старого масла в системе ( всё равно какого мин. синь. полусинь)

    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    конденсатор , ресивер..
    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    Агрегат заводской, на базе Dongwei Q24 (был)
    Тут и я не пойму, агрегат включает в себя конденсатор и ресивер.
    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    какие лишине телодвижения ты имеешь ввиду?
    ИХ
    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    Промыть 4 ИРСНа, трубы метров8 в сумме, конденсатор , ресивер...

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    24.05.2015
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Агрегат то остался. Сперли только компрессор. Главное аккуратно отрезали трубки и зачеканили. Даже фреон в ресивер собрали) Во какие воры, интеллигенты)
    Насчет взбурлявить не шутил?

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    Во какие воры, интеллигенты)
    Это наверное те воры , что у Романа из гаража украли расходники.

  13. #13
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    Насчет взбурлявить не шутил?
    Нет. Только так можно добиться полного перемешивания и с имитировать будущие условия работы.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    coolerman65, Проще - предыдущие бабок срубить хотели.

    ЩА нащли ..оха. Хозяева. Где-то - ТАК.!

  15. #15
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Никогда и в голову не приходило слить заводское масло из нового герметичного агрегата или компрессора.
    А мне приходило, потому как проще в компрессоре поменять. ..Ибо новые компрессоры такой марки на синтетике а в системе минералка. Общая длина труб порядка 40 метров плюс в/о. Часа два ковыряний в общей сложности и куча бабла в кармане.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goff Посмотреть сообщение
    Как такое получилось, и что сделали коллеги при сборке такого чуда- ума не приложу, ведь если в системе осталось минеральное масло, то при смеси ее с синтетикой получится такая какашка, что потом только выбрасывать все на металлолом.
    Синтетика разная бывает. Для 22 фреона обычно применяется синтетическое масло-алкилбензольное. А оно прекрасно смешивается с минералкой. Например масло bitzer B5.2-это смесь минерального и алкилбензольного масла.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    24.05.2015
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    !!! Ценная инфа.
    По заводским данным на эти компрессора написано так: oil brand- SR 32A. не могу найти нигде что это за масло, кроме того, что оно синтетическое(((

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 01:34
  2. LG GR-389SQF Вопрос по замене уплотнителя
    от Loveccc в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 23:25
  3. Стинол 256q.002 вопрос по замене термостата.
    от ekap в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2019, 05:40
  4. Whirlpool ARC 4020. Вопрос по замене ТЭНа
    от pol19742 в разделе Whirlpool
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 17:29
  5. антикислотник при замене компрессора
    от shipa в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 19:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •