МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, скорее всего так и сделаю, но только уже других людей приглашать наверное придется. Эти парни, похоже пошли на конфронтацию, хотя повода не давал. До прекращения гарантии на установку еще далеко, но как уже упоминал, они упорно пытаются свалить вину на не качественное оборудование...посмотрим, приедут или нет.. В любом случае, отпускать ситуацию не буду. Считаю, что каждый должен нести ответственность за свою работу.
Треск громкий, "жесткий" или глухой, смягченный? В первом варианте просто не заполнен насос, во втором - он не прокачивает воду. Уточни, в каком месте установлена сама помпа - рядом с блоком или вынесена на балкон? Ее можно увидеть?
При нормальной работе помпы она включается в работу раз в пять минут секунд на десять - это при нормальной влажности.
Сталкивался еще с одним моментом - на внутреннем блоке на задней стенке выполненн лоточек с наклоном в одну или две стороны. Он предназначен для сбора влаги, которая образуется на задней стенке. Отчего не знаю, возможно это вторичный конденсат. Как-то раз было, что лоток есть, а отверстие от него в основной сборный лоток не сформировано - забито облоем. Отверткой ткнул и все заработало.
Да, положение самой помпы очень важно - она должна быть установлена так, как нарисовано в инструкции. Частенько неправильная установка приводит к тому, что вторичный конденсат заливает электронику и все, помпе приходит каратумба.
Где на твой взгляд находится насос? (вне внутреннего блока, с боку или в низу (с права или с лева) ты видишь прямоугольную, примыкающую вплотную коробочку; над внутренним блоком, но не над потолком; над потолком; рядом с блоком в стене; в другом месте).
Дренажный насос, обеспечивающий водоотведение безукоризненно по существу уже качественный, однако определение было бы не полноценным для жилых помещений если не учесть уровень шума насоса и пренебречь убедительным правилом "Скупой платит дважды, тупой трижды, лох платит всегда!", при выборе не известного и незарекомендовавшего себя производителя в узких кругах специалистов.
Не притененную на истину в последней инстанции, например Google альтернатива.
Так считаю, что уровень шума насоса для жилого помещения приемлем если его значение соответствует ≤ max.32 дбА на удалении от источника в 1 м., упрямый спорщик практичная статистика. Работаю с Французскими насосами, безупречны, Российские уже в обкатке, пока надёжны.
Крайне мало вероятно, что монтажники установили моноблочный с резервуаром насос, но почти убеждён, что в твоём случае установлен поршневой насос с отдельным датчиком (поплавковая камера), данный тип широко используется.
Между тем, в твоём случае, исходя из объёма выделяемой воды кондиционером (max.6 л/ч) и длины отведения конденсата (≤ 7 м.) считаю, грубо говоря, необходимым, но вполне достаточным насос производительностью 10 л/ч.
Поэтому протечка или перед насосом , или в часях насоса. Одной из причин может быть, что в следствии заужения сечения после насоса, например отделочники пережали капиллярную трубочку случайно, где-то. Способность насосом отвести те 10л/ч снизилась, а уровень звукового давления насоса и объём наполнения водой поплавковой камеры пропорционально логично выросли и вода выходит из 4-х мм вентиляционная трубки (продувки), просачивается через поплавковую камеру, и ты видишь её проступающей из-за корпуса внутреннего блока уже при +20 гр.!
А как правило практически во всех дренажных насосах встроена аварийные функция, которая и исключает риск переливания воды наружу из поплавковой камеры при достижении в ней критического уровня объёма воды 19 мм и отключает компрессор. После чего может и позвонить тебе на телефон с плохими известиями. 2015-05-23_20-55-01.jpg
Но криворукие монтажники забыли об этом, например!!!
Поэтому приглашай хорошего специалиста, останется только радоваться или во всяком случае не метаться пытаясь решить проблемы, которые должны быть уже решены! Себя не предлагаю!
Документация на оборудование это не листы А4 из-под ксерокса секретарши студентки, не коврик у порога квартиры, поэтому все документы передаваемые специалистом хранятся под угрозой кражи собственной машины. По-моему, классное правило"Скупой платит дважды, тупой трижды, лох платит всегда!", нет?
kosshut,
это было что? ликбез?
да где угодно может быть сам насос. и внутри кондиционера, и под ним, и за стенкой и за потолком - ты же сам знаешь, о чем спрашиваешь?
я практически устанавливал насосы наверно всех типов что есть в продаже, включая моноблочные лимпеты, что ставятся под самим блоком. считаю их наиболее удобными и для монтажа и для обслуги и ремонта. а вот чем отводить воду действительно проблема. современных материалов, не зажимающих сечение трубки на сгибе действительно мало, но они есть - в частности армированная пвх труба.
а про аварийный режим защиты от переливания интересно - готов узнать твою версию.
KOSSHUT, насос находится во внутреннем блоке, ближе к левому краю, снизу. Видел его. Еще при первом посещении гарантийном посещении "специалистов".. И треск его оттуда-же(левый край). Да, в беседе, они упоминали, что насос с поплавковой камерой. Сегодня, кстати должны отзвониться(если не обманут), по поводу их очередного посещения...Собираются якобы демонтировать помпу и возвращать частично деньги за установку кондиционера.
zhp, да что-то сомневаюсь.. трасса длинная очень, в конце чуть поднимается, да и дренажная трубка тонкая(медная), на взгляд, миллиметров 8 по внешнему диаметру.
KOSSHUT, я бы доплатил, не вопрос.. Да только диалог выстроился в другом ключе.. Типа я их достал, задолбались уже ездить, это не их вина, все сделали правильно(видишь, когда проливаем, помпа-то работает), хреновое оборудование. Приедем, демонтируем внутренний блок, частично вернем деньги.
Зачем демонтируют?
Для понимания между прочим, судя по всему,что причиной демонтажа внутреннего блока данные "спецы" считают образование дефекта в корпусе внутреннего блока повлёкшего за собой протечку. Характер дефекта - скол, латентная трещина - пробой вообщем в дренажной системе, но кондиционера (канал- каплеуловитель, части сбора воды (поддон), полагаю не проводники воды (шланги). В принципе, тебе-то наплевать, выходит?
Заменят голову, хорошо если выполнят вакуумирование, ведь не лояльное сложилось отношение (возьми на вооружение вакуумирование!), цинично запустят и цинично уедут, и не хлопать дверьми не кто ещё не отменял, хотя может быть "боец" - дома есть собачка?
Возвращаясь, хотя любые протечки, трещинки внутри блока выявляются без шумных, нудных, длительных демонтажей, локализуются соответствующими средствами химсоставом и галогенкой затем по завершении извиняются, меня бесит когда не кланяются.
Хотя зачем тебе нужен этот демонтаж? пока объективно не соображу), именно тебе!
kosshut, да мне-то как раз-то демонтаж и не нужен. я прекрасно понимаю(технарь все-таки), что голову демонтировать как раз-то не желательно. да и не позволю.. просто людям не хочется что-то искать, выявлять проблему, такое вот отношение. прекрасно понимаю, что при желании, можно все это диагностировать и свести круг поиска проблемы к минимуму. судя по тону и самому разговору, люди не очень адекватные. по этому, хочу, чтоб сняли помпу и вернули хотя бы деньги за нее и за ее установку. я так полагаю, чтоб снять помпу, систему не нужно развакумировать. если не прав поправьте пожалуйста. после этого пошлю их ко всем чертям. попробую найти действительно профессионалов, может через знакомых. понимаю, что придется доплатить, что бы по-уму все сделали, но выбора у меня по-ходу нет.
Обязательно напишу.
Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на мой пост. Кое-что почерпнул для себя. Приятно осознавать, что есть люди, которые готовы помочь делом или советом совершенно незнакомым людям.
Демонтировать насос при таком монтаже - десять минут. Потом собрать на коленке, пролить, посмотреть работает ли. Если работает - смотреть трассу на улицу, ее можно просто продуть. Иногда банальный залом трубки в месте установки самой помпы сводит на нет любые благие намерения.
Оч. интересно, что заставляет людей делать такие трубки дренажные? Они думают что медь дольше проживет, чем металлопластик качественный? Или просунуть легче? Но имхо забиться такой дренаж может быстрее чем из м/п... И ведь где-то он соединяется либо с м/п либо сразу медь из внутрянки идет... Один мой знакомый сплитовик на это было сказал: "Залипуха!"
Всем, здравствуйте. В общем вчера приезжали установщики. Сняли кожух кондиционера, оказалось, что помпа висит криво, левый край помпы был отклонен от "горизонта", этак градусов на 15-20. Они сказали, что капало из-за этого.. На мой вопрос, почему когда приезжали в прошлый раз не захотели снять кожух и посмотреть, хотя я их об этом просил, не ответили, просто промолчали..Удивило, что опять попытались вести беседу в стиле "тагил", что было пресечено на месте в достаточно жесткой форме. Надо отметить, что кожух сняли менее чем за 5 минут. В итоге, помпу демонтировали и убрались восвояси. Да, чуть не забыл, Mini orange, вот только про модель не смогли ответить, а коробка и инструкция, были нами утрачены в ходе ремонта. Вот такие дела.