Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 57

Тема: FDCVA 1002 HESAR ТИП КОМПРЕССОРА?

  1. #1

    По умолчанию FDCVA 1002 HESAR ТИП КОМПРЕССОРА?

    Приходит сигнал на запуск наружки, включается вентилятор, компрессор начинает "цикать", при этом издает звенящий звук, на плате горит мигая зеленая лампочка.
    https://yadi.sk/i/s7MsC5m8gJfrx
    https://yadi.sk/i/8PqYwsd5gJfjR
    https://yadi.sk/i/SAVQFncEgJfsw

    ток компрессора 25 ампер, работает по инвертерной технологии переменного тока, обратной связи от компрессора на плату нет, чувствую что это компрессор сгорел от перегрева.
    Но хочется проверить и плату инвертера, хочу подсоединить трехфазное двигло переменного тока вместо компрессора.
    Прошу помощи, хочется знать тип двигла компрессора, это обыкновенная переменка?
    IMG_20150428_152837.jpg

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    djek999, мануал на него есть? BLDC тебе о чем нибудь говорит? Ошибка на пульте настенном какая?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Есть плохая новость и еще хуже.
    Плохая: готовьте кэш на новый горшок!
    Еще хуже: новый компрессор ждет такой же финал.
    Плата инвертора на 99,9% исправна.

  4. #4
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Интриган..

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Еще хуже: новый компрессор ждет такой же финал.
    airwave, с этого места подробнее! Можно в личку. Интересно стало.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Еще хуже: новый компрессор ждет такой же финал.
    Влезу как делетант,..если сделать по уму! то почему?можно в личку!

  7. #7

    По умолчанию

    Тогда уж и мне в личку. Тоже интересно.

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    ненапишет..

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от djek999 Посмотреть сообщение
    ток компрессора 25 ампер,
    Нужно быть идиотом , чтоб на что то надеяться при таком токе.

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Юр, интересно как он его измерял. А то можно такого понамерить!

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Нужно быть идиотом , чтоб на что то надеяться при таком токе.
    А какой пусковой ток вы считаете нормальным? 5А? Ну тогда я наверное зря жду внятного ответа?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Юр, интересно как он его измерял. А то можно такого понамерить!
    Токовые клещи, ток растет в течение 2-3 сек до 25 А после компрессор останавливается, при этом по всем проводам на компрессоре ток одинаков

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    djek999, мануал на него есть? BLDC тебе о чем нибудь говорит? Ошибка на пульте настенном какая?
    Ошибка на пульте не отобразилась, после завтра буду в краях заказчика, проверю ошибки внимательнее.
    По поводу мануала - уже есть, но его структура больше напоминает рекламный буклет. По поводу BLDC спасибо за подсказку, поковыряюсь в этой теме, один ток вопрос: а сколько проводов на "вентиле"? у меня три, чем тогда задается скорость двигла?

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от djek999 Посмотреть сообщение
    А какой пусковой ток вы считаете нормальным?
    а смысл говорить о "пусковом токе" для инвертора..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от djek999 Посмотреть сообщение
    при этом по всем проводам на компрессоре ток одинаков
    Срочно в каблуху, изучать основы электротехники и измерительной практики.
    djek999, мой тебе совет пока не загубил еще и плату - обратись к грамотному специалисту. Твоего уровня знаний катастрофически недостаточно для диагностики. Без обид!
    Цитата Сообщение от djek999 Посмотреть сообщение
    По поводу мануала - уже есть, но его структура больше напоминает рекламный буклет.
    Плохо искал. На первой же странице гугла мануал в свободном доступе.
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 02.05.2015 в 12:32.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от djek999 Посмотреть сообщение
    у меня три, чем тогда задается скорость двигла?
    Можно сказать -частотой импульсов подаваемых на обмотки , практически как у синхронного двигателя: n=60f/p. Те, при скольжении ротора относительно статора =0. Вполне возможно, что каким-то образом частота вращения отслеживается еще и токовыми датчиками в , но это маловероятно.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    Вполне возможно, что каким-то образом частота вращения отслеживается еще и токовыми датчиками в , но это маловероятно.
    найди темку где юрчик с аирвэйвом частотникаме мерялись-там всё есть))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    А, может-таки, по обратной ЭДС?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    найди темку где юрчик с аирвэйвом частотникаме мерялись-там всё есть))
    Леш, спасибо, попытаюсь откопать -на досуге)) Помню, что был на форуме спор на эту тему.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Срочно в каблуху, изучать основы электротехники и измерительной практики.
    djek999, мой тебе совет пока не загубил еще и плату - обратись к грамотному специалисту. Твоего уровня знаний катастрофически недостаточно для диагностики. Без обид!
    Плохо искал. На первой же странице гугла мануал в свободном доступе.
    Я не обижаться пришел, на данный момент мне необходимо быть уверенным что компрессор здох а не плата, для этого тема по сути и создана, да знаний по инверторам не хватает, смотрю у вас тоже только словоблудие, по мануалу я не говорил что его нет, просто информации для диагностики не то что бы мало - нет, без обид не надо считать себя умнее других?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Mitsubishi Heavy FDCVA 151 - не работает
    от re-jack в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 10:39
  3. Хлебопечь LG HB-1002
    от Alexholod в разделе Электромеханическое оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 18:41
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •