работал с мощной охладительной установкой, забраковал кожухотрубный испаритель. установка 80 квт из двух блоков.охлаждает жидкость этиленглюколь. заявленная температура -12 . один блок вошёл в рабочий режим практически без настроек, второму ума дать не могу. да, вентиляторами на конденсаторе управляют частотные преобразователи. хладон r 507. стоят регуляторы давления конденсации.в итоге на рабочей установке при -8 перегрев около 6 градусов на не рабочей половинке трв открыт полностью (с внешним уравнивателем), а перегрев офигенный, на всасе 1,2 бар. при нагнетании 15 бар. ещё симптомы - пропало 2,5 литра масла (по моему залегло в испарителе).моя версия: на входе в испаритель есть рассеиватель жидкого хладона, вот он и отпал, перекрыв большую часть трубок. в результате большая часть трубок оказалась без хладона, площадь испарения сильно уменьшилась, давление на всасе упало, хладообмен тоже упал совсем. трв на регулировки не реагирует ни как, хотя термобалон и вставка исправны(проверял перестановкой на рабочую половину) общался со спецами из хладотехники. новосибирцы с хладотехники-н,даже разговаривать на стали, барнаульцы говорят, что вероятность выхода из строя нового кожухотрубника очень мала. подскажите по проблеме. буду рад любой подсказке. попрбую загрузить фото.