    Прошу помочь разобраться. Машина 4МКТ350-2-1 после замены компрессора (с капремонта), двигателя и маслонасоса не работает. Симптомы следующие: после запуска кратковременная почти нормальная работа 3-5 минут, затем производительность исчезает. Путь прохождения фреона: конденсатор-теплообменник(жидкость)-вентиль нагнетания-фильтр осушитель-соленоид-ТРВ-вентиль всасывания-испаритель-теплообменник(пар)-компрессор-конденсатор. Перед осушителем врезан угловой сильфонник ду10 на выпуск, после остановки ХКУ травили из него - вылетает газ, а не жидкость. Такое ощущение, что между конденсатором и осушителем что-то перекрывает фреон, из-за чего и нет производительности. Предполагаем 2 варианта - или подрядчик забыл в компрессоре тряпку (рукавицу, фуфайку, носки) которая пролетела и закупорила дорогу, или не пропускает вентиль ду100 перед осушителем. Попробовали кинуть трубку 10 мм сечения от мерного стекла конденсатора до клапана сильфонного углового между осушителем и вентилем нагнетания - машина заработала, всё прекрасно, короче на худой конец и без теплообменника можно работать.
    Вопрос: как правильно должен работать сильфонный проходной вентиль (примерно такой - http://www.promarm.ru/about/partners...1/oka1_page1_3) - сильфон оттягивается вверх штоком при открывании или поднимается сам под давлением газа/жидкости? Ибо сильфон тугой конкретно (я на нём стою, а он почти не прогибается). Разобрали аналог (в работе у нас не был, лежал с советских времён), так там шток с сильфоном не скреплён, а свободно выходит, то есть может только вниз давить. Может стоит приварить шток к сильфону, чтобы вентиль 100% открывался? Или, может быть, не в этом вентиле дело?
    Если кто-то поможет разобраться, буду благодарен.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vamalexx Посмотреть сообщение
    ... Предполагаем 2 варианта - или подрядчик забыл в компрессоре тряпку (рукавицу, фуфайку, носки) которая пролетела и закупорила дорогу, ...
    Обидели подрядчика?
    У него же договорные обязательства не выполнены?
    Что в договоре про гарантийные обязательства сказано?

  3. #3

    По умолчанию

    А ресивера в системе нет? Какой хладагент и сколько его в системе?
    Цитата Сообщение от vamalexx Посмотреть сообщение
    Перед осушителем врезан угловой сильфонник ду10 на выпуск, после остановки ХКУ травили из него - вылетает газ, а не жидкость
    Если заправка по норме, должна быть жидкость. Какая-то непроходимость.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Обидели подрядчика?
    У него же договорные обязательства не выполнены?
    Что в договоре про гарантийные обязательства сказано?
    Не сказал бы, поначалу всё в порядке было. Гарантия на компрессор и двиг. есть. Но, увы, из экономии большое начальство нашло контору "рога и копыта", которая в свою очередь зажала нам компетентного спеца, прислали "товарища" по объявлению. За пусконаладку забрали деньги, теперь долбаемся с ней сами, в общем то про инородные предметы это только версия, вскрытие покажет. И всё-таки, хотелось бы услышать специалиста по поводу сильфонника и других возможных причин.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    А ресивера в системе нет? Какой хладагент и сколько его в системе?
    Если заправка по норме, должна быть жидкость. Какая-то непроходимость.
    Холодилка такая http://www.compressorr.ru/%D0%9C%D0%...2-350-2-1.html
    Ресивера нет (или я не знаю терминологии). R22 фреон, заправка 60-70% высоты мерного стекла.

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    vamalexx, ты ищи ответ у марсианина , у нас здесь люди конкретные , могут и дальше послать.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vamalexx Посмотреть сообщение
    Но, увы, из экономии большое начальство нашло контору "рога и копыта", которая в свою очередь зажала нам компетентного спеца, прислали "товарища" по объявлению.
    Цитата Сообщение от vamalexx Посмотреть сообщение
    vamalexx, ты сам кем будешь в этом зоопарке? Предложи своему высокому начальству иканомить дальше.
    ПРАЙС.png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    vamalexx, ты сам кем будешь в этом зоопарке? Предложи своему высокому начальству иканомить дальше.
    ПРАЙС.png
    Молодцы, поржали. Форум для "специалистов". Закрыто.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vamalexx Посмотреть сообщение
    Молодцы, поржали. Форум для "специалистов". Закрыто.
    А что вы хотели услышать? Вы и сами понимаете, что ваш сильфонный проходной вентиль не исправен, он должен открываться под давлением жидкаря и не нужно там ничего приваривать, выкидывайте и меняйте на новый......На такой машине не экономят, вам об этом уже написали.

Похожие темы

  1. termoking md2 1996г.в. оттайка не дает набрать холод
    от proleha в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 12:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 12:45
  3. Холодильник Gorenje RK61391E не дает холод
    от Олег2442 в разделе Корзина
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 20:26
  4. Система дает ошибку
    от andreygrek в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 16:00
  5. морозильник не дает -45 цельсия
    от Альдо в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 19:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •