Тема: для увеличения скорости потока фреона уменьшили диаметр трубы

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    25.05.2013
    Сообщений
    19

    По умолчанию для увеличения скорости потока фреона уменьшили диаметр трубы

    парни вопрос не потеме. Работаю с маленькими виносными машинками на 6 квт холода. По рекомендации завода, трасу надо класть из 12 и 19 трубы. Но так как длинна трассы на каждом объекте разная и условия расположения тоже разное (над потолком или по подвалу) Мы ЛОЖИМ 10 и 16 трубу. Но вот пришёл к нам новый инженер. Из бывших кондиционерщиков и наезжает что надо делать как завод велит. Мы объясняем ситуацию, мол для увеличения скорости потока фреона уменьшили диаметр трубы. Масло в компрессор возвращается. А он заладил что у них у холодильщиков так не делают. Ну короче доказываем что мы не верблюды, а обосновываем только на пальцах и на словах. Кто подскажет ссылочки или названия умного китапа, где научным языком это всё прописано? Выручайте братцы, а то уже мечтаю собрать газовую камеру и наполнить её фазгеном.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vanzui Посмотреть сообщение
    ... Выручайте братцы, а то уже мечтаю собрать газовую камеру и наполнить её фазгеном.
    Здесь не форум самоубийц!
    А если по теме, то для чего служат маслоподъемные петли???

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vanzui Посмотреть сообщение
    По рекомендации завода, трасу надо класть из 12 и 19 трубы. Но так как длинна трассы на каждом объекте разная и условия расположения тоже разное (над потолком или по подвалу) Мы ЛОЖИМ 10 и 16 трубу. ...... Мы объясняем ситуацию, мол для увеличения скорости потока фреона уменьшили диаметр трубы. Масло в компрессор возвращается.
    Уменьшив диаметр труб, Вы не только увеличили скорость потока, но и в квадрате увеличили сопротивление потоку перегрузив компрессор и не улучшили, а ухудшили возврат масла.
    Так что В КАМЕРУ!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vanzui Посмотреть сообщение
    парни вопрос не потеме. Работаю с маленькими виносными машинками на 6 квт холода. По рекомендации завода, трасу надо класть из 12 и 19 трубы. Но так как длинна трассы на каждом объекте разная и условия расположения тоже разное (над потолком или по подвалу) Мы ЛОЖИМ 10 и 16 трубу. Но вот пришёл к нам новый инженер. Из бывших кондиционерщиков и наезжает что надо делать как завод велит. Мы объясняем ситуацию, мол для увеличения скорости потока фреона уменьшили диаметр трубы. Масло в компрессор возвращается. А он заладил что у них у холодильщиков так не делают. Ну короче доказываем что мы не верблюды, а обосновываем только на пальцах и на словах. Кто подскажет ссылочки или названия умного китапа, где научным языком это всё прописано? Выручайте братцы, а то уже мечтаю собрать газовую камеру и наполнить её фазгеном.
    В таких случаях говорят "слышал звон, да не знаешь где он".
    Да, в некоторых случаях уменьшают диаметр трубы для увеличения скорости газа, но это не твой случай.
    Если дашь свои машинки и трассы, фреон в цифрах, то и ответ можно дать в цифрах.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vanzui Посмотреть сообщение
    наезжает что надо делать как завод велит.
    Ну наверное не зря говорят: "Чтобы не было п..жу, сделай всё по чертежу"
    Завод изготовитель даёт конкретную информацию, как и что нужно закладывать, какая максимальная длина трасс, сколько нужно доливать фреона и т.п.
    Любое отступление от правил, прописанных в инструкциях - это геморрой на вашу Ж..
    А тем более заужение диаметра труб. Про перегрузку компрессора уже было сказано.

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Как говорит мой шеф... Читайте матчасть колега. Да за такое .....
    Я бы ложил 10 и 22 до 10 м R507.

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    посчитай скорости в трубах
    залезь найди рекомендованные
    и тыкай этим инженера в нос
    до 10 кВт и при длинне до 10 м и на 407 и на 410 все будет работать отлично
    все остальное пустое как говорится
    но народ в чем то прав в части делать по проэкту меньше головной боли и больше денег

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    посчитай скорости в трубах
    залезь найди рекомендованные
    и тыкай этим инженера в нос
    до 10 кВт и при длинне до 10 м и на 407 и на 410 все будет работать отлично
    И можешь привести пример расчёта для R407?

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    лениво как то
    считал для себя на 10 квт - проходило не по предельным скоростям и с вменяемым сопротивлением
    но это было 3 года тому назад
    пока все работает без проблем
    оборудование вижу примерно раз в два три месяца заходя в гости к клиенту потрандеть

    ps прикинул на коленке скорость для жижи при конденсации 40 гр будет идето 1 - 1.5 м/с
    а для газа 12 - 16 м/с мог немного ошибиться но думаю не сильно

    зы и у автора всего 6 квт...

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    считал для себя на 10 квт -
    Там предлагается 1/2 и 3/4 , а 3/8 и 5/8 для 7 кВт только и подойдёт. Не , оно конечно работать то будет , но тут слишком много но в этих расчётах будет. Вот позавчера две горки по 4 метра закончил и запустил как раз с 3/8 и 5/8 , там как раз , при учёте того , что агрегаты в машинном зале в подвале и с приточно вытяжной вентиляцией , а если бы то же самое , да на улице , на солнышке летом , под снегом зимой ?
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    дашь свои машинки и трассы, фреон в цифрах, то и ответ можно дать в цифрах.
    Только так .

  11. #11

    По умолчанию

    [QUOTE=contrminig;382363]Ну наверное не зря говорят: "Чтобы не было п..жу, сделай всё по чертежу"
    хорошо сказано!!!

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    ну тут если копать то и температура кипения не озвучена она очень сильно влияет на диаметр газовой трубы
    по жидкости там вообще незначительная коррекция
    я же считал для +2 и +40 с перегревом 5к специфика у меня такая
    для кипения -30 если мне не изменяет память на 10кВт надо 28 мм трубочку на газ при жидкости в 10 мм

    я почему то думаю что автор плясал от удобства монтажа в первую очередь
    ибо 3/8 и 5/8 гнутся с трубогибом просто прекрасно а вот 3/4 уже надобно паять на серьезных поворотах
    если её гнуть то или радиус изгиба конский будет или заплющит на повороте что совсем не айс.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    я же считал для +2 и +40 с перегревом 5к специфика у меня такая
    Потери больше нормы, и если достаточный запас, то проблем не будет.
    А по теме, назови хоть один плюс для хол. системы при уменьшении диаметра трубы от рекомендованных производителем

  14. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Потери больше нормы, и если достаточный запас, то проблем не будет.
    А по теме, назови хоть один плюс для хол. системы при уменьшении диаметра трубы от рекомендованных производителем
    на сколько увеличатся потери в процентах от мощности системы? по моим прикидкам около 0.5% в самом плохом случае
    и это при запасах в 20 - 30% практикуемых мной при расчете оборудования...
    про плюс написал выше он в данном случае один - упрощение монтажа как следствие уменьшение мусора в системе
    ну и про скорость в газовой трубе если мне не изменяет память то рекомендовано не менее 6-7 м/с для нормального возврата масла у автора она от 10м/с при кипении около 0 до 20м/с при кипении около - 15
    то есть возврат гарантирован без маслоподьемных петель примерно до 8 - 10 метров перепада высот

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vanzui Посмотреть сообщение
    Работаю с маленькими виносными машинками на 6 квт холода.
    не Тандер?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    на сколько увеличатся потери в процентах от мощности системы? по моим прикидкам около 0.5% в самом плохом случае
    Где то наверное от 2…4 % на каждый градус по всасу, да ещё добавить на повышение давления нагнетания при уменьшении нагнетательной трубы. Более точно можно сосчитать имею точную информацию. В твоём примере потери по всасу примерно 3.6*К.
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    про плюс написал выше он в данном случае один - упрощение монтажа
    это выгоднее монтажникам, а не для режимов работы холл. системы
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    как следствие уменьшение мусора в системе
    уменьшать диаметр труб для уменьшения мусора-круто.
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    то есть возврат гарантирован без маслоподьемных петель примерно до 8 - 10 метров перепада высот
    при таких высотах только на нагнетании газ может поднять масло.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    я такую херню (как ТС говорит) в гамнитах слышал))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Раздельная регулировка воздушного потока
    от lebedev в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 13:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 11:32
  3. перенаправление потока фриона
    от megov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 12:37
  4. Мощность для охлаждения потока воздуха
    от Romancho's в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 19:47
  5. при монтаже кондиционера пришлось уменьшить диаметр всасывающей трубы с 26 до 22.
    от ИВАНОВИЧ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 12:08