Тема: Daikin rr100b8w1b периодически встает по ошибке е3

  1. #21
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Паук = распределитель, ЭРВ=дроссель.
    А на кой хрен тогда на ЭРВ шаговый мотор на 500 импульсов, например? Тогда бы соленоиды ставили...
    Мне кажется что проходя через капилярки паука фреон уже теряет давление и температуру.а что если эвр с как вы говорите 500 импульсами,распределяет нужное количество фреона для нормальной запитки испарителя,опираясь на датчик конденсации.если чисто теоретически при установке стороннего регулятора давления может это как то отразится на эвр и по этому обмерзает всас?

  2. #22
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadoss Посмотреть сообщение
    Мне кажется что проходя через капилярки паука фреон уже теряет давление и температуру.а что если эвр с как вы говорите 500 импульсами,распределяет нужное количество фреона для нормальной запитки испарителя,опираясь на датчик конденсации.если чисто теоретически при установке стороннего регулятора давления может это как то отразится на эвр и по этому обмерзает всас?
    Возможно проброс происходит в результате неправильного расчёта теплопритоков попросту говоря хладоноситель не успевает выкипать в испарителе а докипает в трубе и в отделителе жидкости. Попробуй поставить в помещение обогреватель с терморегулятором и отрегулируй на пару градусов выше установок кондиционера.

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    А можно просто разницу температур между входом и выходом в испритель замерять, по моему разница не должна быть менее 10градусов.просто обогреватель в аккумуляторную не дадут поставить))) а вообще то вы правы скорее всего.в работе сейчас 3 кондея,а теплопритоков там не так как в самой серверной.попробую для начала два других отключить.

  4. #24

    По умолчанию

    Столкнулся с такой же проблемой, Daikin отрабатывает 30-40 минут и встаёт в ошибку е3.
    Наблюдал немного за нар. блоком. Обратил внимание что Вентилятор нар. блока останавливается раньше компрессора, затем уже и компрессор останавливает свою работу. Так он работает несколько циклов и встает в ошибку.
    Как Вы разобрались с данной проблемой ? И разобрались ли вообще ?)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. DAIKIN FAQ100B/RR100B8W1B - авария F3.
    от FBT в разделе Daikin
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 07:46
  2. Daikin FAQ100/RR100B8W1B в паре
    от shulik в разделе Daikin
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 18:55
  3. По ошибке в 410 фреон запустил немного 22
    от sergstesh в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 15:19
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 21:00
  5. Ballu 60 R22, Встаёт по ошибке раз в неделю
    от V@D1k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •