Тема: тепловой насос на центральное отопление

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    А теперь прикинем испаритель с расходом 64 литра в час.
    при дельте 15 К испаритель на 1,1 кВт. И компрессор соответствующий. Перделка громыхалка

  2. #22

    По умолчанию

    Вот за этим я тут и зарегистрировался, чтоб знающие люди показали, во что это выливается.

    Радиаторы уже стоят огромные. Скажем, в одной комнате стоят два радиатора на стояк. Один длиной 1.2метра, 33тип, второй - длиной 1.6м, 22 тип. Занимают всю стену под окном и даже больше.

    В другой комнате стоят три радиатора на стояк. Два низких по 1.2 метра, один обычный 90см, все 33 тип.

    Куда больше - уже сложно представить.

    Чем ближе температура теплоносителя к температуре окружающей среды, тем сложнее снять энергию - требуются огромные радиаторы, которые фактически ничего не снимают. (((

    Более того, без теплового насоса даже теоретически невозможно будет снять со стояка температурой 35 градусов более 10-15 градусов дельты. Это 200-300 ватт (и это при потоке 200л в час!!!).


  3. #23

    По умолчанию

    не опускай руки! надо как то узнать объем прогоняемой воды в ч. насчет простых компрессоров ни есть гуд.пАмрут в таком режиме.

  4. #24
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Скажу так. Когда то в США чувак сделал установку ваше типа безвредную - отбор єлектроєнергии с ВВЛЄП через индуктивный транс генератор(расстояние до ЛЭП более 30 м) - засудили нафиг.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergei996 Посмотреть сообщение
    Вот за этим я тут и зарегистрировался, чтоб знающие люди показали, во что это выливается.

    Радиаторы уже стоят огромные. Скажем, в одной комнате стоят два радиатора на стояк. Один длиной 1.2метра, 33тип, второй - длиной 1.6м, 22 тип. Занимают всю стену под окном и даже больше.

    В другой комнате стоят три радиатора на стояк. Два низких по 1.2 метра, один обычный 90см, все 33 тип.

    Куда больше - уже сложно представить.

    Чем ближе температура теплоносителя к температуре окружающей среды, тем сложнее снять энергию - требуются огромные радиаторы, которые фактически ничего не снимают. (((

    Более того, без теплового насоса даже теоретически невозможно будет снять со стояка температурой 35 градусов более 10-15 градусов дельты. Это 200-300 ватт (и это при потоке 200л в час!!!).

    Теплые регулируемые водяные полы вместо радиаторов поставь, и все дела. Когда они нагреют пол до 35, в комнате будет очень тепло.
    Ну а если в тебе играет юный изобретатель, покоритель вселенной, то ты аирвейва не слушай. Ставь тепловой насос, а потом делись результатом. Если расхода воды по батареям не хватит, можно поставить зонды в землю, и еще тырить тепло от соседей. А электроэнергию, для теплового насоса, воровать при помощи катушки. Просто поместив катушку теслы под высоковольтные линии электро передач и воруя энергию через магнитное поле. КПД прад маленькое, но с 10 кВольт на потребление теплового насоса собрать можно)
    Если ЛЭП рядом нет, то можно замудрить коветационную турбину. И отапливаться ей.
    Или, как вариант, построить электролизер. Который будет давать кислород и водород, которым ты будешь топить котел, а котлом уже отапливать дом. И еще сжигая газ, можно разогнать паровую турбину, и получать электричество для электролизера и для дома!!! А воду тырить у трубы центрального отопления111!!! Через дестилятор только ее надо будет прогнать)

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Скажу так. Когда то в США чувак сделал установку ваше типа безвредную - отбор єлектроєнергии с ВВЛЄП через индуктивный транс генератор(расстояние до ЛЭП более 30 м) - засудили нафиг.
    Суки(((((

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А теперь прикинем испаритель с расходом 64 литра в час.
    при дельте 15 К испаритель на 1,1 кВт. И компрессор соответствующий. Перделка громыхалка
    Но но но. Пардоньте. А если взять не 64 литра, а 128?
    Эт уже 2.2кВт на тепло + компрессор. Итого 2.5кВт. Это почти 9й кондиционер) Для небольшой комнаты, самое оно.))))

  8. #28
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergei996 Посмотреть сообщение
    а рядом конденсатор, который должен шпарить под 100c.
    клёва. компрессор спроси будет ли он щастлив "100 градусам".. зы: кстати не стоит забывать шо в теплоцентре регулируеца теплоноситель в зависимости от морозу))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Самый простой, логичный и разумный вариант) Или подключить теплые полы к отопительной системе в довес к радиаторам...
    Теплые полы это вообще сказка)))
    Таки запрещено делать водяные теплые полы в многоквартирных домах.


    Цитата Сообщение от sergei996 Посмотреть сообщение
    Чем ближе температура теплоносителя к температуре окружающей среды, тем сложнее снять энергию - требуются огромные радиаторы, которые фактически ничего не снимают. (((
    Все давно придумано ТЫЦ
    Проще даже за барыши, получить разрешение на установку газового котла в квартире, если конечно газ есть.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Теплые регулируемые водяные полы вместо радиаторов поставь, и все дела. Когда они нагреют пол до 35, в комнате будет очень тепло.
    Да не нагреют, в том-то и дело.

    Я ж посчитал уже ниже.


    При потоке жидкости даже в 100л в час, при дельте температур 35-25=10C, снять со стояка отопления можно только:

    c*m*(t1-t2) =
    4,2*10^3 дж/кг * 100кг * (35-25) = 4,2*10^5 дж (в час) ~= 155 Вт.

    МАКСИМУМ!!! Ну может 300Вт, если считать что 20 градусов в помещении - норма (мне прохладно).


    Какие бы огромные радиаторы ни ставились, и теплые полы ни устанавливались. Ибо охладить теплоноситель ниже комнатной температуры без теплового насоса не получится. А значит, энергию из него не вытянуть.

    А, сами понимаете: даже 300Вт для комнаты 20м2 - откровенно мало.


    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Все давно придумано ТЫЦ
    Для горячих радиаторов обдув работает отлично. Для радиаторов нагретых до 30градусов - это мертвому припарка.

    Газа нет...

  11. #31
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    sergei996, проще всего отыметь УК. Чуваков с термометрами и в суд. фсё. и нехер луноход изобретать.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    sergei996, проще всего отыметь УК. Чуваков с термометрами и в суд. фсё. и нехер луноход изобретать.
    Суды и прочее идут уже 3й год. Толку ноль.

    Проверки, письма, жалобы, люди с термометрами (которые три раза фиксировали, что +18 - есть, два раза, что нет), блаблабла и прочпроч..

    Инициативная группа фигачит. Толку ноль. Обычно чуть лучше становится, перед очередной проверкой. Короче бесполезно это, все уже поняли.

  13. #33
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergei996 Посмотреть сообщение
    Короче бесполезно это, все уже поняли.
    ты точно в Питере живёшь или в каком Мухосранске?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #34
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Скажу так. Когда то в США чувак сделал установку ваше типа безвредную - отбор єлектроєнергии с ВВЛЄП через индуктивный транс генератор(расстояние до ЛЭП более 30 м) - засудили нафиг.
    И ничего не высудили - в окончательном варианте решение выглядело в пользу чувака, потому что явного воровства не было, а запрета ловить "энергию в эфире" нет.
    "Лет 10-15 НАЗАД в америке на одного фермера электрокомпания подала в суд за воровство электроэнергии. Чел натянул паралельно проводам высоковольтной линии, которая проходила вдоль его участка, провод и помощью его обеспечил себя дармовым электричеством.. Суд в иске компании отказал мотивируя тем что отсутствует незаконное подключение, а на своем участке фермер имее право натягивать столько проводов сколько пожелает..". Врут правда - это было еще в 70-х годах прошлого века, если не в 60-х...
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Тока, эт самое, имей в виду... что это не совсем законно... подключаться к линиям центрального отопления. Над разрешения специальные и еще куча гемора... на скок я знаю...
    Тож самое - на обычную трубу отопления намотать полдюймовую медяху))))) Вот тебе и теплосъем без врезки!

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergei996 Посмотреть сообщение
    Да не нагреют, в том-то и дело.
    Я ж посчитал уже ниже.
    При потоке жидкости даже в 100л в час, при дельте температур 35-25=10C, снять со стояка отопления можно только:
    c*m*(t1-t2) =
    4,2*10^3 дж/кг * 100кг * (35-25) = 4,2*10^5 дж (в час) ~= 155 Вт.
    Этот индивидуальный тепловой пункт от компании "Теплоком-Сервис Москва".
    МАКСИМУМ!!! Ну может 300Вт, если считать что 20 градусов в помещении - норма (мне прохладно).


    Какие бы огромные радиаторы ни ставились, и теплые полы ни устанавливались. Ибо охладить теплоноситель ниже комнатной температуры без теплового насоса не получится. А значит, энергию из него не вытянуть.

    А, сами понимаете: даже 300Вт для комнаты 20м2 - откровенно мало.



    Для горячих радиаторов обдув работает отлично. Для радиаторов нагретых до 30градусов - это мертвому припарка.

    Газа нет...

    как разрешилась ситуация??

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 16:06
  2. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 21:45
  3. Тепловой насос!!
    от Ruslanium в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:46

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •