Показано с 1 по 5 из 5

Тема: витрина холодильная кондитерская dolce neumarker не охлождает

  1. #1

    По умолчанию витрина холодильная кондитерская dolce neumarker не охлождает

    витрина холодильная кондитерская dolce neumarker отсутствует бирка заправлял по манометру не могу словить момент +15 и все подскажите пожалуйста дозу заправки r134

  2. #2

    По умолчанию

    Заправь по протяжке.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 77сергей77 Посмотреть сообщение
    по манометру
    +15 на 134?

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Зачем на кондитерской витрине ловить +15? У нее рабочая температура +4...
    К тому же манометр не строго стабильное значение, а некая ориентировочная величина, зависящая от многих факторов. И если факторы не складываются, до "доведение" до рабочего давления может сыграть злую шутку за твой счет.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 77сергей77 Посмотреть сообщение
    заправлял по манометру не могу словить момент +15
    а тебя что за манометр без температуры кипения? тогда возьми линейку холодильщика. А ты вправду зачем +15 пытаешься добыть? Просто чтоб по@бать мозг форумчанам?

Похожие темы

  1. Кондитерская витрина
    от МОЛОДОЙ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 22:16
  2. витрина кондитерская ХВС
    от lenax622 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 23:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 10:06

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •