Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: AQV12FCN не включается внешний блок

  1. #21
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    airwave, там какая-то микра стоит которая шину формирует, точно помню. Прошлым летом мне блоки на ремонт привозили от подобного - сплитдолбильщеги перепутали провода и 220 на сигнальную линию подали.
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 09.03.2015 в 21:08.

  2. #22
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Ребят, приношу свои извинения, перепутал с другой моделью! Здесь другая схема связи.

  3. #23

    По умолчанию

    Т.е. тупо ковырять импульсник? :-)
    Пока еще на продолжал разбираться, здесь у нас что-то прорвало. Ливни целыми днями, нп подлезешь к блоку.

  4. #24

    По умолчанию

    Я в большом сомнении что он мертв т.к инвертора просто исходя из опыта Ремонтопригодные

  5. #25
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mik1035 Посмотреть сообщение
    инвертора просто исходя из опыта Ремонтопригодные
    Это, типа, с 1 апреля?

  6. #26

    По умолчанию

    нет это серьезно .отремонтировать как два пальца

  7. #27
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mik1035 Посмотреть сообщение
    отремонтировать как два пальца
    На фрезерном станке.

  8. #28
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mik1035 Посмотреть сообщение
    нет это серьезно .отремонтировать как два пальца
    Повезло Ростову...

  9. #29

    По умолчанию

    Наконец дошли руки чтобы вытащить плату.
    Вот такая картина:
    DSC_2688.jpg
    Похоже проблема с конденсатором, немного вздулся и ощущение что потек.
    Вопрос, перепайка только его одного поможет, или там цепочкой что-то еще уходит в таком случае???

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Внешний блок работает на 50%
    от Vadim1981 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 06:11
  2. Venterra внешний блок VRF E0
    от Федор1313 в разделе Midea
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 15:14
  3. Не работает внешний блок
    от RoNN777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:01
  4. Ревет внешний блок
    от terlik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:07
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •